Подскажите пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
30.4.2019, 7:35
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем привет! У меня такой имеется автоматика для котла, у нее есть выход для включения и выключения насоса, но там выход максимально на 130 ватт, а у меня насос 300 ват. Что можно придумать? Автоматика atos для тт котлов, есть конечно версии усиленные до 400 ватт, но эта уже куплена. Спасибо!
|
|
|
|
|
30.4.2019, 7:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Реле, контактор
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Павел_*_* |
30.4.2019, 8:17
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
30.4.2019, 8:22
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
В магазине где будете покупать подскажут. Их очень много всяких разных.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2019, 8:45
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_Павел_*_* |
30.4.2019, 8:47
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
30.4.2019, 8:53
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Купите вот такой или аналогичный модульный контактор. Катушка 220В переменного напряжения.
Сигнал с блока управления будет поступать вместо насоса на катушку контактора. А силовые контакты будут управлять насосом. Тем самым Вы разгрузите ваш выходной канал на 130Вт. Далее последует вопрос - нарисуйте, как подключить? Вот: Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.4.2019, 9:01 |
|
|
|
|
30.4.2019, 12:14
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А можете конкретно написать какой? Ну можете обьяснить как это будет работать? У меня плата точно не сгорит? Потому что там рассчитанно на насос 130 вт, а я на 400 хочу подключить Если вам не известны ответы на эти вопросы и даже гугл не может помочь, то надо нанять профессионала -------------------- |
|
|
30.4.2019, 13:13
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
.... то надо нанять профессионала И закрыть раздел для чайников? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.4.2019, 14:24
Сообщение
#10
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Фишка твердотопливного котла в том, что ему на вход нужно подавать теплый теплоноситель. А этот регулятор что. Подождет пока вода в котле нагреется и все равно подаст ему холодную из системы. Трехходовой термостатический клапан и циркуляционник в контуре котла обеспечат режим ТТ котла на всем периоде работы без электроники. Единственное что регулятор горения топлива не помешает, но там вроде есть и механические варианты.
|
|
|
|
|
30.4.2019, 15:45
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И закрыть раздел для чайников? Нет. Но автор должен был написать примерно так: "Я прочитал про реле и контактор. В целом всё понятно, но осталась пара вопросов. Разъясните?". А не требовать чтобы разжевали с нуля -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 14:35 |
|
|
|
|