А как же поступить с тем, что само название системы TN подразумевает наличие заземленной нейтрали - terra neutrale? Оставим в покое отменённые ГОСТы (суть вопроса не в этом) и обратимся к действующему международному ГОСТ 30331.1-2013Цитата 312.2 Типы заземления системы Первая буква устанавливает наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением: Т - одна из частей источника питания, находящихся под напряжением, заземлена. I - все части источника питания, находящиеся под напряжением, изолированы от земли или одна из частей, находящихся под напряжением, заземлена через большое полное сопротивление. Вторая буква указывает на заземление открытых проводящих частей электроустановки или на наличие электрического соединения между открытыми проводящими частями и заземленной частью источника питания, находящейся под напряжением: Т - открытые проводящие части заземлены независимо от наличия или отсутствия заземления какой-либо части источника питания, находящейся под напряжением; N - открытые проводящие части имеют непосредственное соединение с заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением, выполненное с помощью PEN-, PEM-, PEL-проводников или защитных проводников (РЕ). Здесь тоже нет упоминания об обязательном и исключительном заземлении нейтрали. Следовательно, буква N в обозначении типа заземления не является условием обязательного заземления нейтрали источника питания! В системе TN может быть заземлён и линейный (фазный) проводник! Вот об этом я хотел напомнить всем участникам данной дискуссии. А то, что ГОСТы у нас меняются "как перчатки" - неудивительно, значит это кому-то выгодно... Цитирую дальше: Цитата ГОСТ 30331.1-2013, п. 312.2.1.1 Системы с одним источником питания. Системы питания при типах заземления системы TN имеют одну часть источника питания, находящуюся под напряжением, непосредственно заземлённую. Открытые проводящие части электроустановки присоединены к этой части, находящейся под напряжением, посредством защитных проводников. В зависимости от устройства нейтрального или заземлённого фазного и защитного проводников различают три типа системы TN: - система TN-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-S), в которой во всей системе используют отдельный защитный проводник; - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземлённого фазного и защитного проводников. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделён на нейтральный или заземлённый фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки; - система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников. Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
26.4.2019, 14:02
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Оставим в покое отменённые ГОСТы .. Нехрен их было трогать изначально.В системе TN может быть заземлён и линейный (фазный) проводник! Вот об этом я хотел напомнить всем ...ГОСТы у нас меняются "как перчатки"... Цитирую дальше: При чем тут перчатки, Ваня ? 4 года (!) международный действует для РФ и цитируемое тобой известно. Ты 25 лет (с 1994-го по 2019-й) дремал на полатях ? Вовсе не понятно, зачем ты сам же и начинал (#36) этот разговор про "глухозаземленную". Да и про PEL. Не используется PEL в жилых зданиях. |
|
|
26.4.2019, 17:39
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3256 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Нехрен их было трогать изначально... 4 года (!) международный действует для РФ и цитируемое тобой известно... Увы, уважаемый Олега, как показывает жизнь, это известно далеко не всем специалистам, не говоря о "чайниках"! Вот я пытался докопаться до истины, роясь в различных ГОСТах, в т.ч. и не действующих (отменённых) в настоящее время. Но когда-то же они действовали, и в соответствии с ними были реализованы многие проекты. А сейчас выясняется, что система TN-C в жилых зданиях и вовсе запрещена! Да у нас 90% жилфонда живут с этой системой, доставшейся от бедности и нищеты послевоенного прошлого...Кроме этого остался открытым вопрос о том, можно ли объединять различные типы заземления системы в сети с общим источником питания (например, TN-C и TT). В ГОСТах об этом тоже нигде ничего не говорится. Прямого запрета вроде бы нет, однако нет и прямого разрешения. Из двух принципов: «Разрешено всё, что явно не запрещено» и «Запрещено всё, что явно не разрешено», здравомыслящие электрики должны руководствоваться последним! Не возникает вопросов только по системе IT, которую многие неправильно называют «системой с изолированной нейтралью» (опять же не без помощи ПУЭ-7, авторы которых, не мудрствуя лукаво, отождествили более широкое понятие системы IT с «системой с изолированной нейтралью»), а Вы говорите «дремал 25 лет на полатях». Это не я дремал, а те кто был обязан привести все нормативные документы в надлежащее состояние, и только потом требовать их неукоснительного соблюдения. А здесь не успеешь очередное нововведение изучить, а его уже оказывается отменили... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
26.4.2019, 19:45
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. Вот я пытался докопаться до истины, роясь в различных ГОСТах, в т.ч. и не действующих (отменённых) в настоящее время. Но когда-то же они действовали, и в соответствии с ними были реализованы многие проекты. А сейчас выясняется.. Ваня, чуть позже придет время и тебя потянет посмотреть предшествующие ПУЭ, вплоть до царских (было время и ГОСТов-то в помине не было). И тогда еще больше "выяснится", просто пока не глубоко копнул.Кроме этого остался открытым вопрос о том, можно ли объединять различные типы заземления системы в сети с общим источником питания (например, TN-C и TT). Рекомендую задавать вопросы Харечко в ЖЖ. Я уже дозадавался.. ))Это не я дремал, а те кто был обязан привести все нормативные документы в надлежащее состояние, и только потом требовать их неукоснительного соблюдения. Требование соблюдения возникает только после введения норматива, не иначе. Кто за Ваню обязан отслеживать, что 4 года назад состояние стало иным ? Посматривай в свободное время Стандартинформ.. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
26.4.2019, 20:22
Сообщение
#45
|
Гости |
|
|
|
27.4.2019, 9:36
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А сейчас выясняется, что система TN-C в жилых зданиях и вовсе запрещена! Да у нас 90% жилфонда живут с этой системой, доставшейся от бедности и нищеты послевоенного прошлого... Не думаю, что от бедности и нищеты. Меди было полно и ключевым фактором скорее всего была целесообразность. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.4.2019, 9:39 |
|
|
28.4.2019, 7:28
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Ваня Иванов, можно поинтересоваться?
Связи с чем удалены Вами, из поста #25, картиночки ... Вам кто-то из знатоков, сжалившись, разжевал разницу между ними или Вы решили оказаться "беленьким и пушистым" убрав "затравку" начала срача? Сообщение отредактировал off.open - 28.4.2019, 7:33 |
|
|
|
28.4.2019, 11:53
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так Ваня и #34-й подшаманил..
Вань, тебе уже давненько говорилось, что вносить изменения в посты, на которые ссылались оппоненты - неприлично. Убедился в ошибочности - зачеркни и рядом изложи новый вариант. Не понятно: как я смог ответить на пост 34 в 11:44 постом 36 в 11:40, а Tad в 11:00 ps Угар: сначала у Вани в 34-м время изменилось на 10:44, а в 36-м в ссылке на 34-й время оставалось 11:44. Перелистнул странички - и оказалось в ссылке так же 10:44 ! Ручная работа? ))) Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2019, 20:03 |
|
|
30.4.2019, 18:16
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Если ноль отгорает при однофазном подключении у потребителя, то никто не страдает(она просто не включается). Точно никто на страдает? Вот я пытался докопаться до истины, роясь в различных ГОСТах, в т.ч. и не действующих (отменённых) в настоящее время. Но когда-то же они действовали, и в соответствии с ними были реализованы многие проекты. А сейчас выясняется, что система TN-C в жилых зданиях и вовсе запрещена. Брехня эту систему нельзя монтировать в новь построенных зданиях. А в старом жилом фонде никто еее не запрещал. Как была так и будет эта сисистема там жить. |
|
|
1.5.2019, 13:41
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3256 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...в старом жилом фонде никто её (систему TN-C) не запрещал. Как была так и будет эта система там жить. Юра, так я же об этом и говорю! Но и система ТТ - не панацея! Для системы ТТ нужно обязательное выполнение многих дополнительных условий, УЗО, УДТ, АВДТ, систематический контроль сопротивления ЗУ и т.д. и т.п. Остаётся только переделывать систему TN-C в систему TN-C-S (там где это возможно) или сразу делать систему TN-S -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
1.5.2019, 14:18
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
1.5.2019, 14:22
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Юра, так я же об этом и говорю! Оффигиваю, это что Вы там говорили? Укажите плиз свои посты, где, хоть что то говорили (свое) о системе TN-C ... где они Ваши "вумные" мысли о системе и с которыми кто-то не соглашался ... или это были Ваши мысли, с которые (вот ведь сволочи) никто не соглашается. Цитата Но и система ТТ - не панацея! Для системы ТТ нужно обязательное выполнение многих дополнительных условий, УЗО, УДТ, АВДТ, систематический контроль сопротивления ЗУ и т.д. и т.п. Остаётся только переделывать систему TN-C в систему TN-C-S (там где это возможно) или сразу делать систему TN-S К чему всё это написано? Лучше давайте продолжим выяснять про картиночки из ГОСТ_а ... а то таки не понятно ... то-ли сами допетрили, то-ли поняли, что всеравно не поймете ... |
|
|
1.5.2019, 18:49
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3256 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Раз и два.. Третье назвать слабо ? Для системы ТТ обязательно нужно сделать автономное заземляющее устройство (ЗУ), а это не каждому частному домовладельцу по плечу, обычно всем по... (по другому месту). Мало сделать автономное ЗУ, ещё необходимо обеспечить соблюдение хитроумного условия: Rа·Iа < 50 В, где Iа ‒ ток срабатывания защитного устройства; Ra ‒ суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников ‒ заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.Кто это всё будет делать и регулярно проверять? Здесь без специализированной ЭТЛ не обойтись! Так не проще ли дополнить систему TN-C-S теми же УЗО, УДТ, АВДТ, реле контроля напряжения, реле контроля фаз, реле контроля мощности и прочими прибамбасами и не париться с этой, ставшей уже пресловутой, системой ТТ? P.S.: Уважаемый off.open! Что Вы так зациклились на том, чего давно уже нет? После актуализации моих постов, Ваши сообщения с жалкими выпадами в мой адрес потеряли всякий смысл, которого там и так было не слишком много. Они превратились в банальный оффтоп, подлежащий немедленному удалению, как не несущие никакой полезной информации по обсуждаемой теме. Поэтому уберите свой словесный мусор и не засоряйте эту непростую тему, в которой и без вашего мусора не каждый сможет разобраться. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
1.5.2019, 19:21
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для системы ТТ обязательно нужно сделать автономное заземляющее устройство (ЗУ), а это не каждому частному домовладельцу по плечу.. Кого-то тут решил напугать ? 1-2 штырька частник не сможет без электромонтажной организации воткнуть ?Вань, ты сразу можешь назвать предельное сопротивление растеканию для ТТ ? Делаешь в 2 раза меньше (легко).. и надолго забудь, кроты не сгрызут. Проверка - кнопочкой на УЗО, частник и без лаборатории обойдется. А если есть СМЗ, то заземлитель общий, по требованиям МЗ, что заведомо меньше. |
|
|
2.5.2019, 7:51
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
P.S.: Уважаемый off.open! Что Вы так зациклились на том, чего давно уже нет? После актуализации моих постов, Ваши сообщения с жалкими выпадами в мой адрес потеряли всякий смысл, которого там и так было не слишком много. Они превратились в банальный оффтоп, подлежащий немедленному удалению, как не несущие никакой полезной информации по обсуждаемой теме. Поэтому уберите свой словесный мусор и не засоряйте эту непростую тему, в которой и без вашего мусора не каждый сможет разобраться. Перевожу на более простой язык ..."Какого хрена докопался! Твои коменты, на удаленные мной посты, выглядят бредом ... не мешай наводить муть, на слишком ясно прописанное."(ВИ) |
|
|
2.5.2019, 8:10
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Юра, так я же об этом и говорю! Но и система ТТ - не панацея! Для системы ТТ нужно обязательное выполнение многих дополнительных условий, УЗО, УДТ, АВДТ, систематический контроль сопротивления ЗУ и т.д. и т.п. Остаётся только переделывать систему TN-C в систему TN-C-S (там где это возможно) или сразу делать систему TN-S Да это понятно что система TN-C-S намного лучше и надежней, да и безопасней конечно. Но на Ютубе рекомендуют только ТТ. А чайники то образование получают как раз на Ютубе. И потом им хоть ссы в глаза им божья роса. Главный довод обычно один, вот ноль оборвется при TN-C-S и все соседи сядут на мое заземление. Хоть бы один нарисовал как они сядут и почему. Ведь хрень полная но легенда живет среди чайников и их учителей с Ютуба. ТТ сделать проще и легче это да.но она намного проблемней на самом деле. При ТТ и обрыве ноля в розетках у вас напряжение более 300 вольт легко и просто. При TN- C - S при таком раскладе напряжение так не повысится в жизни. |
|
|
2.5.2019, 9:32
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да это понятно что система TN-C-S намного лучше и надежней, да и безопасней конечно. Но на Ютубе рекомендуют только ТТ. Рассмотри такой вариант. Стоит столб, линия сделана на голом алюминии, со столба в дом идет два голых провода. В доме организована TN-C-S. Об этом знает только хозяин дома. Все металлические части дома, зануленные трубы сидят на PE и ЗУ дома. Происходит обрыв двух проводов на участке столб-дом (ураган, ветки упали и т.п.). Дома никого нет. Приезжают электрики и цепляют по ошибке PEN провод дома к фазному проводу линии и подают напряжение на линию. Происходит КЗ и в доме может произойти пожар, т.к. на PEN дома автоматов нет, и получается, что при этой трехпроводке тебе могут по ошибке поджечь дом и концов не найдешь. При TT такого не будет. Нет идеальных систем. При разных авариях у разных систем будет разный расклад. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.5.2019, 11:00 |
|
|
2.5.2019, 11:42
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Рассмотри такой вариант. Стоит столб, линия сделана на голом алюминии, со столба в дом идет два голых провода. В доме организована TN-C-S. Об этом знает только хозяин дома. Все металлические части дома, зануленные трубы сидят на PE и ЗУ дома. Происходит обрыв двух проводов на участке столб-дом (ураган, ветки упали и т.п.). Дома никого нет. Приезжают электрики и цепляют по ошибке PEN провод дома к фазному проводу линии и подают напряжение на линию. Происходит КЗ и в доме может произойти пожар, т.к. на PEN дома автоматов нет, и получается, что при этой трехпроводке тебе могут по ошибке поджечь дом и концов не найдешь. При TT такого не будет. Нет идеальных систем. При разных авариях у разных систем будет разный расклад. Никогда электрики так не ошибаются, если они электрики конечно. Ноль на столбе висит самый нижний, изолятор на доме куда ноль цепляют чуть ниже всегда фазного, если внимательно присмотрется.. И еще РЕН заземляют до ввода в дом, никто его в доме повторно не заземляет. Вы походу тоже не электрик раз не знаете элементарных вещей. И кстати контур для ТТ тоже делают на улице, в доме никто полы не срывает если что. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.5.2019, 12:31
Сообщение
#59
|
Гости |
Никогда электрики так не ошибаются, если они электрики конечно. Ноль на столбе висит самый нижний, изолятор на доме куда ноль цепляют чуть ниже всегда фазного, если внимательно присмотрется.. И еще РЕН заземляют до ввода в дом, никто его в доме повторно не заземляет. ... И кстати контур для ТТ тоже делают на улице, в доме никто полы не срывает если что. Поддерживаю. А вот в пятиэтажке на стояке, у знакомого электрики напортачили, перепутали фазу с нолём. Хорошо он дома был в момент включения, блок питания телевизора сгорел. |
|
|