![]() Заземление станков , Соединение нулей на корпусе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление станков , Соединение нулей на корпусе |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброе утро.
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. И, если допустимо, в каких случаях? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Какой ноль, сколько станокв, лучше бы нарисовали.
Сообщение отредактировал НИР - 25.4.2019, 7:05 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. Если в системе ТN-S объединить защитный PE-проводник с рабочим нулевым N-проводником, то система ТN-S утрачивает смысл и превращается в пародию на систему ТN-C. При этом станок будет тоже нормально работать, если только цепь его питания не защищёна устройством, реагирующим на дифференциальный ток (УЗО, АВДТ и т.п.) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
PE-проводник с рабочим нулевым N-проводником разве ТС задавал такой вопрос? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если станок на 380 и рабочего нуля N у станка нет, то N кабеля, чтобы не болтался, можно прикрутить на корпус вместе с РЕ. Ну и в щите, конечно, чтобы не было повторного соединения РЕ с N
Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.4.2019, 14:10 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. А сам думаю, может есть какая-то хитрость, или просто по старой привычке сделали
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А попадробнее про ваши переделки/проделки можно узнать, а то уж тут многие в гаданья ударились.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. Поставить в станке изолированную от корпуса шину . На нее свести все нулевые проводники. На клемник подключить ноль с линии. На корпус станка подключить защитный проводник. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. Вы с самого первого поста пишите, что питание станков пятижильное ... любой поймет при этом, что все пять жил подключены в соответствующие им места ...Фазные на свои, нуль - тоже, пятый (как понимаю РЕ) на корпус станка ... вопрос, почему Вы решили, что это не правильно? Расшифруйте смысл Вашей фразы ... "смысл то 5-ой жилы теряется"(с) ... если он никуда не подключен, зачем пишите, что система TN-S? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули... Запрещено ПУЭ 1.7.135 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. ... Я так полагаю - рабочие ноли (N) присутствуют только в цепях управления. Если это так, то в чём проблема? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Проблема в том, куда деть пятый N проводник. Ответ был дан верный - на дополнительно оборудованную изолированную от корпуса шину.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Проблема в том, куда деть пятый N проводник. Ответ был дан верный - на дополнительно оборудованную изолированную от корпуса шину. Так-то оно так, только тут могут быть нюансы. Поскольку станки старые, N может сидеть и на корпусе станка. Тогда надо N с корпуса убирать. Это одно, второе - станки, по мимо N на корпусе могут быть заземлены ещё и металлической полосой. В общем тут всё подробно описать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Так-то оно так, только тут могут быть нюансы. Поскольку станки старые, N может сидеть и на корпусе станка. Тогда надо N с корпуса убирать. Это одно, второе - станки, по мимо N на корпусе могут быть заземлены ещё и металлической полосой. В общем тут всё подробно описать. Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставьте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину. Он писал, что имеются однофазные потребители, т.е. "нуль" присутствует. Также писал, что питание осуществляется по пятипроводной схеме, т.е. и пятый провод подключен, но не написал, почему он считает, что так не правильно, и что он понимает под "пятый провод теряет смысл"(с). |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Ещё раз перечитал все сообщения. Наиболее правильным считаю, выразился уважаемый rosck, сообщение 8.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Год вода в эксплуатацию? Решил переделать, Реконструкция? Проект должен быть. А так, что, с утра встали, потянулись, и мысль - а дай-ка переделаю??? а начальству интересно- зачем, если всё работает. Действительно... Год постройки/монтажа старше, чем год введения 3/5 -проводки? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Тогда опишу ситуацию по-другому: Пятая жила теряет смысл- это - а). Превращает в TN-C, и б). Запрещено в ПУЭ объединять нули. Решил переделать- Предложение перед руководством мер, при которых оборудование выводиться из эксплуатации, что означает простой и потерю дохода, и поэтому прежде, чем согласовать работы, хочу для личного интереса спросить- могут ли быть скрытые нюансы в подключении старого оборудования ( токарный станок 1М63Н работает с 96-го года,неизвестен год производства) ввиду объединения нулей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 3:40 |
|
![]() |