Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление станков , Соединение нулей на корпусе

Гость_Гость_*
сообщение 25.4.2019, 6:56
Сообщение #1





Гости






Доброе утро.
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. И, если допустимо, в каких случаях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 25.4.2019, 7:04
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Какой ноль, сколько станокв, лучше бы нарисовали.

Сообщение отредактировал НИР - 25.4.2019, 7:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.4.2019, 10:13
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость @ 25.4.2019, 6:56) *
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S.
Если в системе ТN-S объединить защитный PE-проводник с рабочим нулевым N-проводником, то система ТN-S утрачивает смысл и превращается в пародию на систему ТN-C. При этом станок будет тоже нормально работать, если только цепь его питания не защищёна устройством, реагирующим на дифференциальный ток (УЗО, АВДТ и т.п.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.4.2019, 12:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 25.4.2019, 10:13) *
PE-проводник с рабочим нулевым N-проводником

разве ТС задавал такой вопрос?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 25.4.2019, 14:04
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Если станок на 380 и рабочего нуля N у станка нет, то N кабеля, чтобы не болтался, можно прикрутить на корпус вместе с РЕ. Ну и в щите, конечно, чтобы не было повторного соединения РЕ с N

Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.4.2019, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.4.2019, 15:26
Сообщение #6





Гости






Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. А сам думаю, может есть какая-то хитрость, или просто по старой привычке сделали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.4.2019, 15:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А попадробнее про ваши переделки/проделки можно узнать, а то уж тут многие в гаданья ударились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.4.2019, 16:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 25.4.2019, 15:26) *
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется.

Поставить в станке изолированную от корпуса шину . На нее свести все нулевые проводники. На клемник подключить ноль с линии. На корпус станка подключить защитный проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.4.2019, 17:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость @ 25.4.2019, 16:26) *
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется.
Вы с самого первого поста пишите, что питание станков пятижильное ... любой поймет при этом, что все пять жил подключены в соответствующие им места ...
Фазные на свои, нуль - тоже, пятый (как понимаю РЕ) на корпус станка ... вопрос, почему Вы решили, что это не правильно?
Расшифруйте смысл Вашей фразы ... "смысл то 5-ой жилы теряется"(с) ... если он никуда не подключен, зачем пишите, что система TN-S?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.4.2019, 17:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость @ 25.4.2019, 7:56) *
...Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули...

Запрещено ПУЭ 1.7.135


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2019, 17:16
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость @ 25.4.2019, 15:26) *
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. ...

Я так полагаю - рабочие ноли (N) присутствуют только в цепях управления. Если это так, то в чём проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 29.4.2019, 22:00
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Проблема в том, куда деть пятый N проводник. Ответ был дан верный - на дополнительно оборудованную изолированную от корпуса шину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2019, 23:59
Сообщение #13





Гости






Цитата(Tad @ 29.4.2019, 22:00) *
Проблема в том, куда деть пятый N проводник. Ответ был дан верный - на дополнительно оборудованную изолированную от корпуса шину.

Так-то оно так, только тут могут быть нюансы. Поскольку станки старые, N может сидеть и на корпусе станка. Тогда надо N с корпуса убирать. Это одно, второе - станки, по мимо N на корпусе могут быть заземлены ещё и металлической полосой. В общем тут всё подробно описать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.5.2019, 19:27
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.4.2019, 23:59) *
Так-то оно так, только тут могут быть нюансы. Поскольку станки старые, N может сидеть и на корпусе станка. Тогда надо N с корпуса убирать. Это одно, второе - станки, по мимо N на корпусе могут быть заземлены ещё и металлической полосой. В общем тут всё подробно описать.

Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.5.2019, 8:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(zendo057 @ 1.5.2019, 19:27) *
Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставьте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину.
Он писал, что имеются однофазные потребители, т.е. "нуль" присутствует. Также писал, что питание осуществляется по пятипроводной схеме, т.е. и пятый провод подключен, но не написал, почему он считает, что так не правильно, и что он понимает под "пятый провод теряет смысл"(с).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2019, 9:44
Сообщение #16





Гости






Ещё раз перечитал все сообщения. Наиболее правильным считаю, выразился уважаемый rosck, сообщение 8.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.5.2019, 9:53
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость @ 25.4.2019, 19:26) *
Станки старые, и однофазные потребители там есть.

Год вода в эксплуатацию?
Цитата(Гость @ 25.4.2019, 19:26) *
Решил переделать,

Реконструкция? Проект должен быть. А так, что, с утра встали, потянулись, и мысль - а дай-ка переделаю???
Цитата(Гость @ 25.4.2019, 19:26) *
а начальству интересно- зачем, если всё работает.

Действительно...
Год постройки/монтажа старше, чем год введения 3/5 -проводки?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.5.2019, 9:49
Сообщение #18





Гости






Тогда опишу ситуацию по-другому: Пятая жила теряет смысл- это - а). Превращает в TN-C, и б). Запрещено в ПУЭ объединять нули. Решил переделать- Предложение перед руководством мер, при которых оборудование выводиться из эксплуатации, что означает простой и потерю дохода, и поэтому прежде, чем согласовать работы, хочу для личного интереса спросить- могут ли быть скрытые нюансы в подключении старого оборудования ( токарный станок 1М63Н работает с 96-го года,неизвестен год производства) ввиду объединения нулей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.5.2019, 10:40
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17990
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 7.5.2019, 9:49) *
Решил переделать-
А вы кто на этом производстве, ваша должность, статус ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.5.2019, 11:24
Сообщение #20





Гости






Цитата(Гость @ 7.5.2019, 9:49) *
... Запрещено в ПУЭ объединять нули. ...

Вот Вы везде пишете объединять нули, объединять нули ... Какие нули Вы имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы