Помогите восполнить пробелы , Три вопроса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите восполнить пробелы , Три вопроса |
19.4.2019, 20:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
1. "ПУЭ, п. 1.7.33: заземление или зануление электроустановок следует выполнять: при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); ...". Вопрос: в частном доме трехфазный четырехжильный сибовский ввод. Имеется электронагреватель, к которому подводится лишь три фазы и земля (ноль там не предусмотрен). Как я его еще должен занулить? Или не должен? Если нет, то почему? Тот же вопрос в отношении, к примеру, стиральной машинки, к розетке для которой подходит трехжильный провод (фаза-ноль и земля).
2. В том же доме сделано свое заземление (ибо оно не приходит с линии). Во внутридомовом щитке две шины (ноль и земля). Вопрос: их нужно между собой соединять? И вообще: в каких случаях соединяются? 3. Существует известное высказывание: "Отгорел ноль - в розетках может появиться напряжение, намного выше 220, отчего может выйти из строя аппаратура". Вопросы: 3.1. Это актуально только для домов с трехфазным вводом или и для квартир современных многоэтажек? 3.2. Как аппаратура может выйти из строя, если ноль отгорел (она просто не включится же)? |
|
|
|
19.4.2019, 22:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
3,1 Актуально для всех, только в домах с трехфазным вводом еще добавляется отгорание в электроустановке на стороне потребителя, а потребитель часто не специалист.
3,2 Ноль отгорает в линии до подключения потребителя, а у потребителя на ноле появляется напряжение отличное от ноля. Если ноль отгорает при однофазном подключении у потребителя, то никто не страдает(она просто не включается). |
|
|
20.4.2019, 1:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
их нужно между собой соединять? нужно И вообще: в каких случаях соединяются? если оно не приходит с линии Как я его еще должен занулить? Или не должен? как Вы это сделаете,если ноль там не предусмотрен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.4.2019, 10:02
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Ответы на все ваши вопросы в этом подробном видео. З.Ы. Практически любой МКД является трёхфазным потребителем. |
|
|
|
21.4.2019, 14:29
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
1. "ПУЭ, п. 1.7.33:. Вопрос: в частном доме трехфазный четырехжильный сибовский ввод. Имеется электронагреватель, к которому подводится лишь три фазы и земля (ноль там не предусмотрен). Как я его еще должен занулить? Вы ПУЭ процитировали устаревшее. Терминология сейчас изменилась. Корпус электроустановки должен быть присоединен к защитному проводнику PE, который, в свою очередь, может быть присоединён к независимому заземлению - система ТТ, или к заземлению соединенному с нулевым проводником - система TNCS. Если ВЛ выполнена не изолированными проводами - в большинстве случаев будет система ТТ, т.к. высока вероятность обрыва провода. Если вся линия выполнена СИП - вероятность обрыва одного нулевого провода очень мала, применяют систему ТNСS. Система TN более безопасна. Система ТТ требует дополнительных мер безопасности (подключение эл. установок через УЗО)/ |
|
|
21.4.2019, 22:27
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Благодарю за ответы!
|
|
|
21.4.2019, 22:31
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
24.4.2019, 9:26
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Смотря что иметь ввиду под "работаю в этой теме". Сделал себе и паре знакомых электрику в квартире. С ЛЭП и трансформаторами мало знаком - вот и просвещаюсь. С нолем уже разобрался.
Сообщение отредактировал adp - 24.4.2019, 9:34 |
|
|
24.4.2019, 11:10
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Еще вопросы (может, кто не поленится все прочесть, вникнуть и ответить):
1. На опоре на даче в щиток заходит кабель СИП 4-х жильный. Как я понял из всего, где только можно, вычитанного, в данном щите должно быть выполнено повторное заземление, а именно: РЕН приходит напрямую на ГЗШ, ГЗШ должна быть заземлена (не более 30 Ом), от ГЗШ перемычка на нулевую шину, откуда берется рабочий ноль в дом. Земля в дом берется с ГЗШ. В таком случае получается система TN-C-S, и отдельный контур заземления у дома необязателен (если его сделать, то будет "масло масляное"). 1.1. Я верно все понимаю? 1.2. Чья обязанность заземлять ГЗШ (города или моя)? То есть если ее там нет, я ее обязан делать или в этом случае ТТ просто делаю (PEN веду к себе в дом, у дома делаю свой контур заземления, в домовом щитке две шины - ноль и земля - соединенные между собой)? 1.2. Почему принято говорить, что ТТ предпочтительнее для дома, чем TN-C-S? Потому что, как правило, неизвестно, насколько хорошо выполнено повторное заземление в первом щите? 2. Обрыв ноля в частном доме при трех фазах. Реле контроля фаз гарантирует безопасность от этого? Достаточно ли обойтись без него, установив реле напряжения на каждую фазу? 2.1. В ситуации п.1 обрыв ноля, как я понял, приводит в появлению потенциала на нулевом и защитном проводниках. Но почему, если имеется ГЗШ, через которую, по идее, ток должен уходить в землю? Из-за бОльшего сопротивления что ли? |
|
|
24.4.2019, 11:26
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. просвещаюсь. С нолем уже разобрался. Может для экономии времени (чтоб не вытягивать по крохам) начать с основополагающих стандартов ГОСТ 30331.1-2013 и ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ?Я это к тому, что, судя по сообщ.#9, вопросов не 3 и не 33, а гораздо больше. А еще есть поиск по ключевым словам. |
|
|
|
24.4.2019, 11:32
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Хорошо. Не буду напрягать больше. Правда, тогда теряется смысл этого форума - ибо так можно ответить на любой вопрос любому электрику ("почитай ГОСТы и ПУЭ - там все изложено").
|
|
|
24.4.2019, 12:18
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1 и 1.1. повторное и контур могут отличаться только количеством заземлителей, а так это одно и тоже
1.2 владельца здания 1.2. кем принято? 2. тыц для примера -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.4.2019, 12:56
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Благодарю
|
|
|
24.4.2019, 13:08
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. так можно ответить на любой вопрос любому электрику ("почитай ГОСТы и ПУЭ - там все изложено"). Электрику без багажика основ можно отвечать бесконечно долго, ибо вопросы множатся как снежный ком.Бывает ответы на форумах не всегда соответствуют нормативам, лучше самому прочитать, хотя бы основополагающий (я вам не с десяток насоветовал) В общем дело-то хозяйское. |
|
|
24.4.2019, 13:28
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1876 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
1. На опоре на даче в щиток заходит кабель СИП 4-х жильный. Как я понял из всего, где только можно, вычитанного, в данном щите должно быть выполнено повторное заземление, а именно: РЕН приходит напрямую на ГЗШ, ГЗШ должна быть заземлена (не более 30 Ом), от ГЗШ перемычка на нулевую шину, откуда берется рабочий ноль в дом. Земля в дом берется с ГЗШ. В таком случае получается система TN-C-S, и отдельный контур заземления у дома необязателен (если его сделать, то будет "масло масляное"). Почти всё верно ... уточню ... "повторка" требуется (ПУЭ) при всех системах заземления.1.1. Я верно все понимаю? Цитата 1.2. Чья обязанность заземлять ГЗШ (города или моя)? У Вас дача в городе? При получении ТУ на присоединение, указывается исполнитель, согласованное с Вами ... чаще всего, это делают потребители.Цитата То есть если ее там нет, я ее обязан делать Где там ... вопрос задавайте с указанием местоположения ЩУ ... если на опоре - делаете или подключаетесь к имеющему ... если не на опоре - делаете, однозначно.Цитата или в этом случае ТТ просто делаю (PEN веду к себе в дом, у дома делаю свой контур заземления, в домовом щитке две шины - ноль и земля - соединенные между собой)? Вы не понимаете суть системы ТТ ... при ней перемычка отсутствует.Цитата 1.2. Почему принято говорить, что ТТ предпочтительнее для дома, чем TN-C-S? Потому что, как правило, неизвестно, насколько хорошо выполнено повторное заземление в первом щите? Вам просто "повезло" читать больше апологетов системы ТТ ... при равных условиях ПУЭ требует TN-C-S ... выбор не зависит от качества "повторки".Цитата 2. Обрыв ноля в частном доме при трех фазах. Реле контроля фаз гарантирует безопасность от этого? Достаточно ли обойтись без него, установив реле напряжения на каждую фазу? Реле контроля не подходит ... реле напряжения, при TN-C_S, защитят только Ваши холодильники и т.п. оборудование - остается опасность для людей ... при ТТ - достаточно будет их.Цитата 2.1. В ситуации п.1 обрыв ноля, как я понял, приводит в появлению потенциала на нулевом и защитном проводниках. Но почему, если имеется ГЗШ, через которую, по идее, ток должен уходить в землю? Из-за бОльшего сопротивления что ли? Да ... человеку достаточно десяток миллиамперов. В ПУЭ, в пункте 7.1.21. прописана рекомендация на такой случай.
Сообщение отредактировал off.open - 24.4.2019, 13:29 |
|
|
24.4.2019, 14:01
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
... уточню ... "повторка" требуется (ПУЭ) при всех системах заземления. И я чуток уточню. Повторное заземление PEN - только в системах TN.Требования к повторному заземлению частного дома (владелец - физ.лицо) в нормах нет. ГОСТ Р 50571.3-2009 п.411.4.1 "В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания". Именно оператор сети обязан обеспечить 30 Ом для своих повторных заземлителей (в том числе у опоры с отводом к зданию). Однако, чтобы не вступать в дебаты с монополистами, которые еще неизвестно (обывателю) как приглядывают за своими повторками, частнику резоннее выполнить собственное повторное ЗУ (и даже не одно на солидном участке). Это его собственная безопасность по большому счету.. К тому же многие владельцы не гнушаются выполнить молниезащиту. Последние нормы рекомендуют сопротивление ЗУ для этой цели менее 10 Ом. Повторное ЗУ для PEN-проводника и ЗУ для МЗ общее (или объединенное). Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2019, 14:09 |
|
|
24.4.2019, 14:17
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Даааа, прав Олег: нужно самому грызть и вникать.. В этом топике уже один человек написал, что шины N и PE соединяются, когда земля не приходит с опоры, а второй, наоборот, пишет, что нет перемычки в ТТ.
Я про отсутствие перемычки знал в ТТ, но указал ее, подумав об обрыве ноля. Ведь в нашем случае (отсутствует ГЗШ на опоре) при обрыве на N будет серьезный потенциал - гораздо меньший, чем с перемычкой. А вот чем чревата в данном случае перемычка, я не понимаю. Что страшного случится, не поясните? |
|
|
24.4.2019, 16:18
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1876 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Даааа, прав Олег: нужно самому грызть и вникать.. Уже хоть какая-то польза от форума. Цитата В этом топике уже один человек написал, что шины N и PE соединяются, когда земля не приходит с опоры, а второй, наоборот, пишет, что нет перемычки в ТТ. А Вы разобрались? ... этот "один человек" про ТТ писал или нет? Возможно Вы смешиваете разные вещи ... организацию "повторки" и организацию системы заземления (ТТ или TN-C-S). Цитата Я про отсутствие перемычки знал в ТТ, но указал ее, подумав об обрыве ноля. Это как в кино что-ли? С начала герой идет босиком ... кадр меняется - откуда-то на ногах лапти появляются. Так и Вы, начали про ТТ - закончили с TN-C-S ... и всё в одном предложении.Цитата Ведь в нашем случае (отсутствует ГЗШ на опоре) при обрыве на N будет серьезный потенциал - гораздо меньший, чем с перемычкой. А вот чем чревата в данном случае перемычка, я не понимаю. Что страшного случится, не поясните? То есть, что выше было написано ... Вы не поняли, так?adp, надеюсь поймете что нить по системам (ТТ и TN-C-S) и возможные места, где устанавливается перемычка. Сообщение отредактировал off.open - 25.4.2019, 16:31 |
|
|
24.4.2019, 17:39
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Ясно, спасибо. На рис. в ТТ расстояние между заземляющими контурами регламентировано, так? Не менее 15-20 м или не имеет значения?
|
|
|
24.4.2019, 20:06
Сообщение
#20
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3256 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Слегка подправил схему уважаемого коллеги off.open, а заодно питание потребителям дал:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.4.2019, 19:12 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 2:43 |
|