Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 ![]() |
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и тоже время в 8-00 утра. При расходе электроэнергии 10000 кВт, зафиксированной прибором на линии 10 кВ, прибор учета на линии 0,4 кВ показывает расход на 1000 кВт меньше, то есть 8900-9300 кВт. Как сделать, чтобы расход был одинаковый. Мы переплачиваем по счетчику, установленному на высоковольтной линии
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
прибор учета на линии 0,4 кВ где именно установлен? где граница ответственности между Вами и снабжающей организацией? класс точности у счётчиков одинаков? п.с. тему к чайникам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Я один читать не умею? У ТС на 10 кВ расход больше, чем на стороне 0.4? Тут больше вопросов к корректности работы учетов
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если за месяц, то ничего удивительного. Потери холостого хода в трансформаторе около 1 кВт, это уже около 700 кВтч. + нагрузочные + в линии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 ![]() |
Расход за день или за 1 месяц? расход за сутки по счетчику на стороне 10 кВ 10000 кВт, а по счетчику на стороне 0,4 кВ 9000 кВт где именно установлен? где граница ответственности между Вами и снабжающей организацией? класс точности у счётчиков одинаков? п.с. тему к чайникам установлен на районной подстанции, на линии 10 кВ, которая питает нас. Трансформатор установлен у нас в территории. Граница балансовой принадлежности после счетчика Сообщение отредактировал с2н5он - 23.4.2019, 7:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
после какого счётчика? 10 кВ или 0,4? яснее выражайтесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 ![]() |
после какого счётчика? 10 кВ или 0,4? яснее выражайтесь Счетчик на стороне 10 кВ на балансе ЭСО, счетчик на стороне 0,4 кВ и сам трансформатор 10/0,4 кВ 1000 КВА (2 трансформатора по 1000 КВА, работают на параллельную работу) находится на нашем балансе Сообщение отредактировал Vorfolomey - 23.4.2019, 8:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Как сделать, чтобы расход был одинаковый. Мы переплачиваем по счетчику, установленному на высоковольтной линии Никак. Разница в показаниях будет всегда. Уменьшить эту разницу можно несколькими методами - увеличить сечение линии 10 кВ или уменьшить её длину (второе обычно не выполнимо); провести ремонт линии 10 кВ и трансформаторов (вполне возможно где-то в линии ухудшилось контактное соединение и появились дополнительные потери). Ну и проверьте учет, может счетчик какой-нибудь "врёт" По поводу замены трансформаторов на меньшую мощность не соглашусь - снижение постоянных потерь в трансформаторе путем замены на тр-р меньшей мощности не перекроет увеличение нагрузочных потерь. В итоге потери останутся такими же, а деньги потрачены зря. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Vorfolomey, в теории расчётным д.б. ваш учёт+потери в трансе
не перекроет увеличение нагрузочных потерь. нагрузочные потери в трансе гораздо меньше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
расход за сутки по счетчику на стороне 10 кВ 10000 кВт·ч, а по счетчику на стороне 0,4 кВ 9000 кВт·ч Это значит, что суточные потери между счётчиком на стороне 10 кВ и счётчиком на стороне 0,4 кВ составляют: 10000 - 9000 = 1000 кВт·ч, а средняя мощность потерь при этом равна 1000/24 = 41,66 кВт (Для справки: мощность потерь силового трансформатора ТМ-1000-10/0,4 составляет примерно 12 кВт). Это говорит о том, что счётчик на стороне 10 кВ нагло врёт не в пользу потребителя почти в 4 раза! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Грубый расчет на коленке не вдаваясь в дебри серьезных методик:
Потери_в_тр-ре = Рхх + Ркз х (Кз )^2 Паспортные данные тр-ра ТМ 1000/10 Рхх = 1,6 кВт, Ркз = 10,8 кВт Паспортные данные тр-ра ТМ 630/10 Рхх = 1,16 кВт, Ркз = 7,6 кВт Коэф. загрузки возьмем из скудных данных в начале темы без учета коэф. использования максимума нагрузки и возьмем коэф. мощности из головы Кз1000 = Рнагр / (Sтр-ра х cosf) = 417 / (1000 х 0,85) = 0,49 Кз630 = 417 / (630 х 0,85) = 0,78 Пот.1000 = 1,6 + 10,8 х 0,49^2 = 4,2 кВт Пот.630 = 1,16 + 7,6 х 0,78^2 = 5,8 кВт Как видно при указанной нагрузке при замене тр-ра с 1000 кВА на 630 кВА наблюдается даже рост потерь активной энергии в трансформаторе. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Сходу так не вспомню - надо гуглить, но вроде бы при параллельном включении там еще уравнительные токи появляются, что может быть учтено на стороне 10 кВ и не учтено на 0,4 (но смотря как учеты включены).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 ![]() |
Параметры линии 10 кВ (длина, материал, сечение) срочно в студию! длина линии 10 кВ - 2,5 км. провод АС 95 мм2 Вначале немного не точно написал, у нас работают на параллельную работу 2 трансформатора по 1000 кВА) на линии 0,4 кВ установлены 2 счетчика, один на выходе с одного трансформатора, другой на выходе с другого трансформатора, низкая сторона трансформаторов завязана на общие шины. Показания счетчиков на линии 0,4 кВ суммируются и получается учет расхода на низкой стороне. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну так примерно всё у Вас нормально по счётчикам
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Вначале немного не точно написал, у нас работают на параллельную работу 2 трансформатора по 1000 кВА) Самый действенный способ снижения потерь при таких нагрузках - один из трансформаторов выводить из работы в холодный резерв. Сообщение отредактировал Valerapol - 23.4.2019, 18:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 ![]() |
Самый действенный способ снижения потерь при таких нагрузках - один из трансформаторов выводить из работы в холодный резерв. Вначале так и работали, от одного. Но когда добавилась нагрузка и ток, проходящий ч/з вводные автоматы и одноролюсные линейные разъединители стал достигать 1200 Ампер на стороне 0,4 кВ, заменили несколько разъединилелей от перегрева, автомат на вводе, который рассчитан на 2000 А тоже грелся, мы включились в параллель |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |