Имеется ввиду что на трансформаторе есть потребители с нагрузками
ВН 14A НН 494А Нужно прикинуть правильно ли работает трансформатор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Нужно прикинуть правильно ли работает трансформатор Повторюсь. Если трансформатор работает не правильно, он взрывается.(Отключается от защит, если защиты правильные). Так что правильно работает ваш трансформатор, не беспокойтесь. А вот адекватен ли он вашим нагрузкам и его экономическая целесообразность в данном месте, это вопрос потерь. Расчет потерь непростое занятие, вам уже писали, а потребляемую и отдаваемую мощность посчитали приблизительно, точнее никак при таких данных. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Давайте оставим пока все косинусы и т.п. А вспомним основное соотношение токов и напряжений для трансформатора. U1/U2=I2/I1 - это закон. И от этого соотношения никуда не денешься.. ![]() Подставляем ваши значения: 6000/380=15,79 - это т.н "коэффициент трансформации по напряжению" Так как вы предоставили сумму токов по фазам, то дели ваши значения на 3: (494/3)/(14/3)=35,28 - коэффициент трансформации по току. Подставляем в основное соотношение и видим, что 15,79 ну ни как не равно 35,28. Отсюда делаем вывод, что данный вами транс работает только на бумаге, а в реальности так быть не может. Трансформатор работает неправильно. ![]() Поэтому все вышеданные формулы "не работают", т.к потребление по стороне ВН гораздо меньше потребления по стороне НН. Вроде генерации получается. ![]() Делаем второй вывод: -вопрошающий является злостным троллем, т.к вторую страницу парит мозги не зарегистрировавшись; -вопрошающий является студентом и решает хитрую задачу... ![]() Здравствуйте. Это реальные замеры были, может имеют значения цена деления по клещам ? И почему вы напряжение общее делите, а ток по одной фазе берете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Это реальные замеры были, может имеют значения цена деления по клещам ? Измерять тоже нужно уметь. И клещами пользоваться тоже нужно учиться. И почему вы напряжение общее делите, а ток по одной фазе берете? Господин хороший, Вы кто? Зачем Вам всё это? Что такое "фазные/линейные" токи/напряжения знаете? Так, давайте выкладывайте ВСЕ данные по трансформатору - напряжения, токи фазные, габаритная мощность. Хорош уже издеваться... ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Измерять тоже нужно уметь. И клещами пользоваться тоже нужно учиться. Господин хороший, Вы кто? Зачем Вам всё это? Что такое "фазные/линейные" токи/напряжения знаете? Так, давайте выкладывайте ВСЕ данные по трансформатору - напряжения, токи фазные, габаритная мощность. Хорош уже издеваться... ![]() Трансформатор 400 ква, 6/0.4 Токи: Высокая 5, 5, 4 Низкая 166, 175, 153 |
![]() |
|
Гость_Гость_Друг_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Трансформатор 400 ква, 6/0.4 Смотрите: номинальные токи для этого тр-ра Iвн= 400/(1.73*6)=38.53A Iнн=400/(1.73*0.4)=578.03A Коэффициент трансформации Ктр=6/0,4=578,03/38,53=15 100% измерения проведены очень некорректно. Чем и как проводили измерения? Особенно на стороне ВН. Если высоковольтными клещами, то на каком пределе? Да, и учесть, что стрелочные клещи в начале шкалы имеют довольно большую погрешность. ЗЫ, если бы были такие трансформаторы, Россети разорились бы... ![]() ![]() ЗЫ,ЗЫ. Для таких измерений нужны совсем другие приборы более высокого класса точности. Для сведения потери ХХ 800-950Вт для тр-ра 400кВА. Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.4.2019, 9:41 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Смотрите: номинальные токи для этого тр-ра Iвн= 400/(1.73*6)=38.53A Iнн=400/(1.73*0.4)=578.03A Коэффициент трансформации Ктр=6/0,4=578,03/38,53=15 100% измерения проведены очень некорректно. Чем и как проводили измерения? Особенно на стороне ВН. Если высоковольтными клещами, то на каком пределе? Да, и учесть, что стрелочные клещи в начале шкалы имеют довольно большую погрешность. ЗЫ, если бы были такие трансформаторы, Россети разорились бы... ![]() ![]() На стороне ВН по клещам было 30 предел, но я не до конца понимаю что это значит |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Святослав! Как видно, Вы окончательно запутались в этом непростом вопросе определения потерь в силовом трансформаторе. Возможно, Вам помогут "Методические указания по расчёту электрических потерь в сетях", где даны примеры расчёта потерь в силовых трансформаторах (см. гл. 3 и гл. 4).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:30 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
На стороне ВН по клещам было 30 предел, но я не до конца понимаю что это значит На переключателе была цифра 30? А конечное деление на шкале какое? В конце шкалы какая цифра? ЗЫ. Повторю вопрос - Вы кем работаете? Уважаемый Святослав! Как видно, Вы окончательно запутались Не, от этого вообще голова взорвётся....Кажется, для ТСа, это вообще "китайская грамота"... ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
На переключателе была цифра 30? А конечное деление на шкале какое? В конце шкалы какая цифра? ЗЫ. Повторю вопрос - Вы кем работаете? Не, от этого вообще голова взорвётся....Кажется, для ТСа, это вообще "китайская грамота"... ![]() Какое значение в конце я уточню у тех кто мерял. Если допустим там 100 будет, что дальше делать? Извините за тупые вопросы. Но мне нужно узнать грубо говоря сколько киловат заходит в трансформатор и сколько выходит. За минусом потерь эти значения должны быть примерно равными я так понимаю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Какое значение в конце я уточню у тех кто мерял. Если допустим там 100 будет, что дальше делать? Значит показания на шкале умножать на 30/100=0,3 Извините за тупые вопросы. Но мне нужно узнать грубо говоря сколько киловат заходит в трансформатор и сколько выходит. Откройте тайну, зачем Вам это надо? Пожалуйста!!. А то из Вас информацию уже надоело вытаскивать... За минусом потерь эти значения должны быть примерно равными я так понимаю Приблизительно да. Выше Ваня Иванов методичку скинул. Изучайте. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Значит показания на шкале умножать на 30/100=0,3 Откройте тайну, зачем Вам это надо? Пожалуйста!!. А то из Вас информацию уже надоело вытаскивать... Приблизительно да. Выше Ваня Иванов методичку скинул. Изучайте. На клещах шкала с цифрами в два ряда Первый ряд 0 3 6 9 12 15 Второй ряд 0 100 200 300 Ток по ВН 14А Ток по НН 494А Трансформатор 400 Ква 6/0.4 Вот в киловатах как узнать сколько зашло и сколько вышло? Потери в самом трансформаторе учитывать не нужно |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Дайте мне, подалуйста, эти две чертовы цыфры, то сейчас голова взорвется))))))) Спасибо
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Ток по фазам ВН
А 5А В 5А С 4А В переводе по клещам я так понимаю это 10 10 и 8 Общий ток по трем фазам 28А по ВН В киловатах это 28*0.9*1.73*6=261 квт на входе Ток по фазам НН А 166А В 175А С 153А Общий ток по трем фазам 494А по НН В киловатах это 494*0.38*0.9*1.73=292 квт Что не так сделал? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Так Вы, батенька, вечный двигатель изобрели, работающий на свободной энергии эфира! Я уж было обрадовался - ну вот, наконец-то свершилось чудо и человечество обеспечено халявной энергией! ![]() Ан, нет, к сожалению вынужден Вас огорчить. Чудес не бывает и Нобелевская премия в этой области электротехники опять "сорвалась"... Воспользуемся первым попавшимся онлайн-калькулятором (тыц) и прикинем, какие токи и мощности должны быть в действительности... Жаль! А так всё хорошо начиналось... ![]() Вывод: А всё потому, что или эти токоизмерительные клещи безбожно врут, или кто-то не умеет ими пользоваться. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:29 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |