Имеется ввиду что на трансформаторе есть потребители с нагрузками
ВН 14A НН 494А Нужно прикинуть правильно ли работает трансформатор |
|
|
|
|
17.4.2019, 23:22
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Нужно прикинуть правильно ли работает трансформатор Повторюсь. Если трансформатор работает не правильно, он взрывается.(Отключается от защит, если защиты правильные). Так что правильно работает ваш трансформатор, не беспокойтесь. А вот адекватен ли он вашим нагрузкам и его экономическая целесообразность в данном месте, это вопрос потерь. Расчет потерь непростое занятие, вам уже писали, а потребляемую и отдаваемую мощность посчитали приблизительно, точнее никак при таких данных. |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 3:49
Сообщение
#23
|
|
Гости |
Давайте оставим пока все косинусы и т.п. А вспомним основное соотношение токов и напряжений для трансформатора. U1/U2=I2/I1 - это закон. И от этого соотношения никуда не денешься.. Подставляем ваши значения: 6000/380=15,79 - это т.н "коэффициент трансформации по напряжению" Так как вы предоставили сумму токов по фазам, то дели ваши значения на 3: (494/3)/(14/3)=35,28 - коэффициент трансформации по току. Подставляем в основное соотношение и видим, что 15,79 ну ни как не равно 35,28. Отсюда делаем вывод, что данный вами транс работает только на бумаге, а в реальности так быть не может. Трансформатор работает неправильно. Поэтому все вышеданные формулы "не работают", т.к потребление по стороне ВН гораздо меньше потребления по стороне НН. Вроде генерации получается. Делаем второй вывод: -вопрошающий является злостным троллем, т.к вторую страницу парит мозги не зарегистрировавшись; -вопрошающий является студентом и решает хитрую задачу... Здравствуйте. Это реальные замеры были, может имеют значения цена деления по клещам ? И почему вы напряжение общее делите, а ток по одной фазе берете? |
|
|
18.4.2019, 4:51
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Это реальные замеры были, может имеют значения цена деления по клещам ? Измерять тоже нужно уметь. И клещами пользоваться тоже нужно учиться. И почему вы напряжение общее делите, а ток по одной фазе берете? Господин хороший, Вы кто? Зачем Вам всё это? Что такое "фазные/линейные" токи/напряжения знаете? Так, давайте выкладывайте ВСЕ данные по трансформатору - напряжения, токи фазные, габаритная мощность. Хорош уже издеваться... |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 7:23
Сообщение
#25
|
|
Гости |
Измерять тоже нужно уметь. И клещами пользоваться тоже нужно учиться. Господин хороший, Вы кто? Зачем Вам всё это? Что такое "фазные/линейные" токи/напряжения знаете? Так, давайте выкладывайте ВСЕ данные по трансформатору - напряжения, токи фазные, габаритная мощность. Хорош уже издеваться... Трансформатор 400 ква, 6/0.4 Токи: Высокая 5, 5, 4 Низкая 166, 175, 153 |
|
|
| Гость_Гость_Друг_*_* |
18.4.2019, 8:30
Сообщение
#26
|
|
Гости |
|
|
|
18.4.2019, 9:08
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Трансформатор 400 ква, 6/0.4 Смотрите: номинальные токи для этого тр-ра Iвн= 400/(1.73*6)=38.53A Iнн=400/(1.73*0.4)=578.03A Коэффициент трансформации Ктр=6/0,4=578,03/38,53=15 100% измерения проведены очень некорректно. Чем и как проводили измерения? Особенно на стороне ВН. Если высоковольтными клещами, то на каком пределе? Да, и учесть, что стрелочные клещи в начале шкалы имеют довольно большую погрешность. ЗЫ, если бы были такие трансформаторы, Россети разорились бы... ЗЫ,ЗЫ. Для таких измерений нужны совсем другие приборы более высокого класса точности. Для сведения потери ХХ 800-950Вт для тр-ра 400кВА. Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.4.2019, 9:41 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 10:02
Сообщение
#28
|
|
Гости |
Смотрите: номинальные токи для этого тр-ра Iвн= 400/(1.73*6)=38.53A Iнн=400/(1.73*0.4)=578.03A Коэффициент трансформации Ктр=6/0,4=578,03/38,53=15 100% измерения проведены очень некорректно. Чем и как проводили измерения? Особенно на стороне ВН. Если высоковольтными клещами, то на каком пределе? Да, и учесть, что стрелочные клещи в начале шкалы имеют довольно большую погрешность. ЗЫ, если бы были такие трансформаторы, Россети разорились бы... На стороне ВН по клещам было 30 предел, но я не до конца понимаю что это значит |
|
|
18.4.2019, 10:50
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Святослав! Как видно, Вы окончательно запутались в этом непростом вопросе определения потерь в силовом трансформаторе. Возможно, Вам помогут "Методические указания по расчёту электрических потерь в сетях", где даны примеры расчёта потерь в силовых трансформаторах (см. гл. 3 и гл. 4).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:30 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
18.4.2019, 11:46
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
На стороне ВН по клещам было 30 предел, но я не до конца понимаю что это значит На переключателе была цифра 30? А конечное деление на шкале какое? В конце шкалы какая цифра? ЗЫ. Повторю вопрос - Вы кем работаете? Уважаемый Святослав! Как видно, Вы окончательно запутались Не, от этого вообще голова взорвётся....Кажется, для ТСа, это вообще "китайская грамота"... |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 13:00
Сообщение
#31
|
|
Гости |
На переключателе была цифра 30? А конечное деление на шкале какое? В конце шкалы какая цифра? ЗЫ. Повторю вопрос - Вы кем работаете? Не, от этого вообще голова взорвётся....Кажется, для ТСа, это вообще "китайская грамота"... Какое значение в конце я уточню у тех кто мерял. Если допустим там 100 будет, что дальше делать? Извините за тупые вопросы. Но мне нужно узнать грубо говоря сколько киловат заходит в трансформатор и сколько выходит. За минусом потерь эти значения должны быть примерно равными я так понимаю |
|
|
18.4.2019, 13:30
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Какое значение в конце я уточню у тех кто мерял. Если допустим там 100 будет, что дальше делать? Значит показания на шкале умножать на 30/100=0,3 Извините за тупые вопросы. Но мне нужно узнать грубо говоря сколько киловат заходит в трансформатор и сколько выходит. Откройте тайну, зачем Вам это надо? Пожалуйста!!. А то из Вас информацию уже надоело вытаскивать... За минусом потерь эти значения должны быть примерно равными я так понимаю Приблизительно да. Выше Ваня Иванов методичку скинул. Изучайте. |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 14:07
Сообщение
#33
|
|
Гости |
Значит показания на шкале умножать на 30/100=0,3 Откройте тайну, зачем Вам это надо? Пожалуйста!!. А то из Вас информацию уже надоело вытаскивать... Приблизительно да. Выше Ваня Иванов методичку скинул. Изучайте. На клещах шкала с цифрами в два ряда Первый ряд 0 3 6 9 12 15 Второй ряд 0 100 200 300 Ток по ВН 14А Ток по НН 494А Трансформатор 400 Ква 6/0.4 Вот в киловатах как узнать сколько зашло и сколько вышло? Потери в самом трансформаторе учитывать не нужно |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 14:09
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Дайте мне, подалуйста, эти две чертовы цыфры, то сейчас голова взорвется))))))) Спасибо
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 14:25
Сообщение
#35
|
|
Гости |
Ток по фазам ВН
А 5А В 5А С 4А В переводе по клещам я так понимаю это 10 10 и 8 Общий ток по трем фазам 28А по ВН В киловатах это 28*0.9*1.73*6=261 квт на входе Ток по фазам НН А 166А В 175А С 153А Общий ток по трем фазам 494А по НН В киловатах это 494*0.38*0.9*1.73=292 квт Что не так сделал? |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 15:37
Сообщение
#36
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 16:05
Сообщение
#37
|
|
Гости |
|
|
|
18.4.2019, 17:58
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Так Вы, батенька, вечный двигатель изобрели, работающий на свободной энергии эфира! Я уж было обрадовался - ну вот, наконец-то свершилось чудо и человечество обеспечено халявной энергией! Ан, нет, к сожалению вынужден Вас огорчить. Чудес не бывает и Нобелевская премия в этой области электротехники опять "сорвалась"... Воспользуемся первым попавшимся онлайн-калькулятором (тыц) и прикинем, какие токи и мощности должны быть в действительности... Жаль! А так всё хорошо начиналось... Вывод: А всё потому, что или эти токоизмерительные клещи безбожно врут, или кто-то не умеет ими пользоваться. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:29 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|