Гость_Святослав_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Привет. Подскажите если есть замеры токов по высокой и низкой стороне трансворматора, как и в мощность перевести и проверить правильно ли выдает трансформатор, сколько теряется?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
НИ че не понял.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...если есть замеры токов по высокой и низкой стороне трансформатора, как и в мощность перевести и проверить правильно ли выдает трансформатор, сколько теряется? Для определения мощности на стороне ВН и НН трансформатора, кроме силы тока ещё надо измерить напряжение на обмотках ВН и НН, а также cosφ (где φ - угол между векторами тока и напряжения). Зная эти значения, можно определить активную мощность по формуле: P = UIcosφ, а также реактивную мощность: Q = UIsinφ.После этого можно рассчитать полную мощность: S = Корень из (P^2 + Q^2). Потери в трансформаторе складываются из активных (ΔP) и реактивных потерь (ΔQ). |
![]() |
|
Гость_Святослав_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо. А если предположить что напряжение 6000 и 380 соответственно, а косинус 0.9?
И как понять когда разница мощности на входе и на выходе в пределах нормы? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну, дык, ток Вы уже замеряли-клещами или приборами. Ток фактический. Уже с учетом косинуса.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Привет. ... и проверить правильно ли выдает трансформатор, сколько теряется? КПД трансформатора близко к 99%, можете не проводить измерения. А вот потери в трансформаторе зависят от коэффициента загрузки и здесь то же вам замеры проводить большого смысла нет(если только в учебных целях), все равно вам не повлиять на его потери, главное не превышать номинальный ток(который находится в паспортных данных, завода изготовителя). Правильно ли выдает трансформатор? Если не кипит(не газует и т.п) то правильно. Остальное на ваш вкус, регулируется по необходимости.Проверка трансформатора, по заглавию темы у электриков называется испытания, это к профессионалам, ну а здесь раздел для чайников. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
КПД трансформатора близко к 99%, можете не проводить измерения. А вот потери в трансформаторе зависят от коэффициента загрузки и здесь то же вам замеры проводить большого смысла нет(если только в учебных целях), все равно вам не повлиять на его потери, главное не превышать номинальный ток(который находится в паспортных данных, завода изготовителя). Правильно ли выдает трансформатор? Если не кипит(не газует и т.п) то правильно. Остальное на ваш вкус, регулируется по необходимости. Проверка трансформатора, по заглавию темы у электриков называется испытания, это к профессионалам, ну а здесь раздел для чайников. Ну вот я выше скинул замеры. Как понять сколько на входе в киловатах и на выходе? Чтобы понять сколько остается в трансформаторе |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Вы наверное хотите узнать потери в трансформаторе? Это не такой простой вопрос, существуют разные методики расчета. Оно вам зачем? Если для ознакомления то ГУГЛ в помощь например здесь. Если для расчетов и экономических обоснований, для расчетов по деньгам, то к специалистам которые дадут бумагу с расчетом ваших потерь, в вашем трансформаторе.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Потребление на входе должно быть примерно равным как и на выходе? За исключением потерь в скмом трансформаторе?
И как ток по высокой перевести в потребляэмую мощность? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А если предположить что напряжение 6000 и 380 соответственно, а косинус 0.9? Такой не точный подход, в вашем случаи, даст результат пальцем в небо. Откуда вам известно, что косинус равен 0.9 он может быть и 0.1. Смотрите формулу расчета активной мощности для трех фазной сети. Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2019, 21:27 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Я хочу перевести ток по высокой и по низкой в киловаты и соавнить их. Вопрос как перевести
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Нагрузка по высокой 6А, по низкой 120А. Сколько это в киловатах Если очень приблизительно, то при токе 120 А в одной фазе 220 В, мощность равна 26 400 Вт, это в одной фазе у вас три, допустим ток одинаковый и напряжение то же, нагрузка активная 26400*3=79200Вт=79 кВт. Так же посчитать и по высокой получается 62 кВт. Но при таких замерах тока в 6А по высокой, а там может быть и 6,3 А, а у вас все 6А, а напряжение не 220, а может и 240В, все очень приблизительно. Вот в моих расчетах с вашими 6А и 120А, при напряжении в 6 кВ и 220В получается, что вы еще и в плюсе получаетесь, генерируете. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Если очень приблизительно, то при токе 120 А в одной фазе 220 В, мощность равна 26 400 Вт, это в одной фазе у вас три, допустим ток одинаковый и напряжение то же, нагрузка активная 26400*3=79200Вт=79 кВт. Так же посчитать и по высокой получается 62 кВт. Но при таких замерах тока в 6А по высокой, а там может быть и 6,3 А, а у вас все 6А, а напряжение не 220, а может и 240В, все очень приблизительно. Вот в моих расчетах с вашими 6А и 120А, при напряжении в 6 кВ и 220В получается, что вы еще и в плюсе получаетесь, генерируете. Спасибо. А можно формулами? Как все считали? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Нагрузка по высокой 6А, по низкой 120А. Сколько это в киловатах Трансформатор это не двигатель,у него активная мощность Р расходуется на нагрев(потери). Мащность тр-ра имеряется в ВА,в кВА. умножте 6 и 120 на напряжение обмоток на х.х и получите полную мощность. Сообщение отредактировал zendo057 - 17.4.2019, 22:13 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Трансформатор это не двигатель,у него активная мощность Р расходуется на нагрев(потери). Мащность тр-ра имеряется в ВА,в кВА. умножте 6 и 120 на напряжение обмоток на х.х и получите полную мощность. Здравствуйте. Задача сейчас просто узнать сколько трансформатор берет и сколько выдает при начальных данных: ВН 14A НН 494А |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |