Выбивает автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает автоматы |
Гость_Гость_Роман_*_* |
12.4.2019, 11:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго времени суток.
Въехали в новую квартиру. Ремонт был от застройщика и у нас такая беда. Выбивает автоматы. Как я понял, чисто по электрике квартира поделена на 3 зоны. Правая сторона, левая сторона и С/У. Какая картина. Как только въехали, Холодильник работал нормально, но при включении на ту сторону чайника например, автомат вырубает. Ладно хоть холодильник работает. Когда ставили кухонный гарнитур, включил болгарку и автомат выбило. После таких манипуляций теперь даже холодильник не работает. Т.е. при включении любого устройства, выбивает автомат. Даже при подключении телефона к зарядке. По фото, выбивает 2 больших автомата (EKF АД-12 C25). Вот они 2 как раз Левая сторона и правая. (Фото почему то не смог загрузить, могу ссылкой отправить потом) Подскажите что сделать? Заменить автоматы может на более мощные или купить такие же и заменить? Куда копать? очень прошу помощи! Заранее всем ответившим очень благодарен! |
|
|
|
12.4.2019, 11:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
То что у вас стоит называется Автоматический дифференциальный выключатель EKF АД-12 Basic 1P+N 25А 30мА электронный тип АС C 4.5кА DA12-25-30-bas 8193780
Может выбивать как от перегрузки так и от утечек. Поставьте обыкновенный автомат если вас не беспокоит электробезопасность, типа вот такой https://kursk.vseinstrumenti.ru/electrika-i...5c-pro-2813266/ Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.4.2019, 11:57 |
|
|
12.4.2019, 12:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
12.4.2019, 13:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
речь о телефоне с зарядкой, а не просто зарядке
скорее всего где то фаза с землёй касаются Сообщение отредактировал с2н5он - 12.4.2019, 13:57 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
12.4.2019, 13:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Даже при подключении телефона к зарядке. Подключении телефона к зарядке. Подключении... Или в смысле "стационарный/городской"? Дык такой прямо передо мной... З/к нет... Или у меня что-то с головой...? скорее всего где фаза с землёй В смысле? Вместо рабочего нуля защитный? Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.4.2019, 13:55 |
|
|
Гость_Гость_* |
12.4.2019, 22:14
Сообщение
#6
|
Гости |
Как один из вариантов неправильное соединение "нулей" после диф автоматов - наличие перемычки между ними (например в распаячной коробке). Или "ноль" от одной из частей квартиры присоединен не к своему "дифу". Но это грубые ошибки. Возможно повреждена изоляция пооводников или "скруток", на что косвенно указывает нежелание диф автоматов держать нагрузку после включения "болгарки".
|
|
|
12.4.2019, 22:25
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Подскажите что сделать? Заменить автоматы может на более мощные или купить такие же и заменить? Куда копать? По пунктам. 1. не паниковать. 2. ничего не менять 3. копать в сторону не правильной коммутации защитных и рабочих нулевых проводников. Иными словами. Это ошибки при монтаже или повреждение изоляции проводников. Решается вызовом адекватного электрика, который не будет с порога советовать выбросить дифы и поставить простые автоматы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
13.4.2019, 5:16
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Брать "лопату и начинать копать" от ввода в квартиру-распаячные коробки-арматура. Если сами не с усами, то приглашайте толкового электрика.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
13.4.2019, 7:00
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Решается вызовом адекватного электрика, который не будет с порога советовать выбросить дифы и поставить простые автоматы. эта пять! Даёшь формулировку критериев адекватности электриков! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 22:05 |
|