![]() ТМГ11 630 на изоляторах НН нет напряжения , А со стороны ВН пищит и светится УВН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ТМГ11 630 на изоляторах НН нет напряжения , А со стороны ВН пищит и светится УВН |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Может ли такое быть, что на ВВ ввод поступает напряжение, а на выходе НН напряжение 0 Вольт?
ТМГ11 630 6/0,4 производства МЭТЗ, с виду как огурчик, не старый. Было КЗ в РУ-0,4 кВ на шинах до главного автомата. Со стороны ВН тыкаем УВНом - показывает присутствие высокого напряжения (светится, пищит) на всех трех фазах. Величину этого напряжения к сожалению измерить пока нечем. Со стороны НН измеряем 0 Вольт, пробники не светятся, электричества нету. Может ли быть, что в РУ-6 кВ выбило все высоковольтные вставки, но тогда почему УВН показывет присутствие высокого напряжения? В РУ-6 кВ к сожалению заглянуть пока не могу (опломбирована дверь сетевой организацией). Отключали РЛНД на линии, УВН не пищит не светится. Трасформатор проверили изоляцию, проверили сопротивление обмоток мостом - все четко (сопротивление АВ, АС, ВС примерно 0,0042 Ом, сопротивление ав,ас, вс примерно 0,56 Ом). В самом же трансформаторе внутри нет никаких защит наподобие вставок, которые могли бы пробиться. Да и тогда не измерилось бы ничего измерительным мостом. Такого раньше не встречал, не могу понять... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вы к электрике каким боком относитесь? Этому еще в ПТУ учат...
Может ли такое быть, что на ВВ ввод поступает напряжение, а на выходе НН напряжение 0 Вольт? Да. Если приходит одна фаза. А вы "тыкали" на шпильках трансформатора. Вот через целые катушки/обмотки у вас на всех шпильках и будет показывать. Со стороны ВН тыкаем УВНом - показывает присутствие высокого напряжения (светится, пищит) на всех трех фазах. Тыкать другим надо... Электрики.... Проверяйте вставки ВН на целостность. И в руках лучше иметь УВН с трубкой фазировки. А ещё лучше цифровой двухполюсный УВН. Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.4.2019, 8:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Спасибо, вот про одну фазу не допёр
![]() УВН двухполюсный с индикацией величины не имеется сейчас в наличии, но скоро будет, в РУ-6 кВ очень сложно попасть, но теперь придётся по любому попадать туда. Получается две вставки сгорело, а через третью и пищит УВН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вызывайте сетевую
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Да всё уже, попали сегодня всё сделали, действительно две вставки сгорели, причем вставки стояли на 50А и на 10кВ, видимо ставили их из тех, что были под рукой. Сам ТМГ на 6 кВ и 630 кВА, явно там вставки должны быть на больший ток, наверное на 100 или даже 160 А.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Спасибо, полезная табличка, откуда она? А то в интернете информация противоречивая, кто-то пишет в 2 раза должна вставка должна быть относительно номинального тока трансформатора, кто-то в 3 раза
![]() |
![]() |
|