Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
LaVine
сообщение 11.4.2019, 15:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2019
Пользователь №: 55553



В чем принципиальное отличие токовых защит от замыканий на землю в сетях с большим током замыкания на землю(глухозаземленная нейтраль) от защит в сетях с малым током замыкания на землю(изолированная нейтраль), и как долго можно не отключать замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью ?
Заранее благодарю turn.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.4.2019, 17:45
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



в гугле и яндексе забанили, студент?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.4.2019, 20:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(LaVine @ 11.4.2019, 14:58) *
В чем принципиальное отличие токовых защит от замыканий на землю в сетях с большим током замыкания на землю(глухозаземленная нейтраль) от защит в сетях с малым током замыкания на землю(изолированная нейтраль)

Во-от, нашел я кому побухтеть про то, как космические корабли бороздят релейную защиту icon_biggrin.gif
Начинаем...
Принципиальное отличие в том, что в сетях с глухо заземленной (эффективно заземленной) нейтралью замыкание на землю одной фазы является режимом короткого замыкания, и поврежденный участок должен отключаться устройствами релейной защиты и автоматики (УРЗА) с минимально возможной выдержкой времени.
В сетях с изолированной (компенсированной) нейтралью замыкание на землю не является режимом короткого замыкания. В этих сетях устройства РЗА чаще всего работают "на сигнал" с дальнейшим поиском поврежденного участка оперативным персоналом.
Сколько времени может работать электроустановка с замыканием на землю? Откройте ПТЭ, там должно быть все написано. По памяти - 2 часа дается оперативникам на поиски поврежденного участка.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.4.2019, 0:42
Сообщение #4





Гости






Цитата(mic61 @ 11.4.2019, 20:50) *
...По памяти - 2 часа дается оперативникам на поиски поврежденного участка.
А потом начинаются "танцы с бубном" для персонала ЭТЛ, особенно когда замыкание одной фазы на оболочку кабеля уже успело перейти в жёсткое металлическое замыкание. Хорошо, если кабель имеет изоляцию поверх брони (в маркировке есть "Шв"), тогда ещё можно разземлить оболочку с двух сторон. А если кабель "голый" и земля сырая - тогда беда! В этом случае сигнал расплывается по земле во все стороны и найти место повреждения очень сложно, иногда на поиски уходит несколько суток. Будь проклята эта изолированная нейтраль....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.4.2019, 5:20
Сообщение #5





Гости






Сейчас Ваня, тот что Иванов подтянется, он то и научит как жить теперь.
Вернуться в начало страницы