![]() Подскажите пожалуйста(связано с Релейной защитой) , Токовые защиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подскажите пожалуйста(связано с Релейной защитой) , Токовые защиты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2019 Пользователь №: 55553 ![]() |
В чем принципиальное отличие токовых защит от замыканий на землю в сетях с большим током замыкания на землю(глухозаземленная нейтраль) от защит в сетях с малым током замыкания на землю(изолированная нейтраль), и как долго можно не отключать замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью ?
Заранее благодарю ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
в гугле и яндексе забанили, студент?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
В чем принципиальное отличие токовых защит от замыканий на землю в сетях с большим током замыкания на землю(глухозаземленная нейтраль) от защит в сетях с малым током замыкания на землю(изолированная нейтраль) Во-от, нашел я кому побухтеть про ![]() Начинаем... Принципиальное отличие в том, что в сетях с глухо заземленной (эффективно заземленной) нейтралью замыкание на землю одной фазы является режимом короткого замыкания, и поврежденный участок должен отключаться устройствами релейной защиты и автоматики (УРЗА) с минимально возможной выдержкой времени. В сетях с изолированной (компенсированной) нейтралью замыкание на землю не является режимом короткого замыкания. В этих сетях устройства РЗА чаще всего работают "на сигнал" с дальнейшим поиском поврежденного участка оперативным персоналом. Сколько времени может работать электроустановка с замыканием на землю? Откройте ПТЭ, там должно быть все написано. По памяти - 2 часа дается оперативникам на поиски поврежденного участка. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
...По памяти - 2 часа дается оперативникам на поиски поврежденного участка. А потом начинаются "танцы с бубном" для персонала ЭТЛ, особенно когда замыкание одной фазы на оболочку кабеля уже успело перейти в жёсткое металлическое замыкание. Хорошо, если кабель имеет изоляцию поверх брони (в маркировке есть "Шв"), тогда ещё можно разземлить оболочку с двух сторон. А если кабель "голый" и земля сырая - тогда беда! В этом случае сигнал расплывается по земле во все стороны и найти место повреждения очень сложно, иногда на поиски уходит несколько суток. Будь проклята эта изолированная нейтраль.... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Сейчас Ваня, тот что Иванов подтянется, он то и научит как жить теперь.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 12:23 |
|
![]() |