![]() Подключили к новой 3ф сети и начались проблемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключили к новой 3ф сети и начались проблемы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 ![]() |
Ввод 3ф у меня уже лет 20 в частном доме. С ввода стоит автомат АП50 на 40а, затем счётчик, автоматы АЕ и нагрузка (токарный 10кв, зуборезный 3кв, фрезерный 3кв). Было и так, что вся нагрузка работала одновременно и никогда за 20лет автоматы не выбивали. С утра поработал и отключили электрики сеть, переключили меня на новую линию (ставят "умные" счётчики в районе). Включили, запускаю токарный, крутится не в ту сторону, меняю фазы местами, и начал выбивать входной АП50, но раза с 3-4 удавалось всё-же включить токарный. На сл. день ещё хуже, уже с 10 раза получалось. Вызвал представителя раздающей организации, распломбировали АП50, на однй из токовых катушек сгорела изоляция. Сегодня купил новый автомат АП и заменил, в это время сеть была отключена, опять на линии что-то делали. Включиил, станок опять не туда крутит, перекинул фазы и опять ввыбивает автомат, но уже АЕ.
Все проблемы начались именно после подключения к новой линии. Может ли на ней что-то быть не так или электрика станка резко вышла из строя и выбивает автомат, и то что произошло после подключения к новой линии просто совпадение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Напряжение проверьте на вводах пока станок выключен и в момент запуска. Насколько проседает? Или может изначально сильно завышено?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Автомат АЕ на сколько ампер? Почему всё надо выпытывать? Поставьте чуть побольше и меряйте клещами ток и мультиком напругу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Чуть побольше это на 25 А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Линейное напряжение 430 В, фазное 245 В при норме 400 В и 230 В соответственно. Прикиньте по закону Ома силу пускового тока в первом и во втором случае и сравните. До подключения к новой линии у Вас скорее всего было нормальное напряжение, а значит и сила тока. После подключения к новой линии напряжение стало слишком высоким, соответственно увеличилась и сила тока - вот автомат и срабатывает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
...До подключения к новой линии у Вас скорее всего было нормальное напряжение, а значит и сила тока... Скорее всего даже заниженное напряжение, а при пуске проседало еще больше. Выросли пусковые токи, как результат срабатывает АВ. Вероятней всего стоит автомат АЕ с характеристикой С. Поставьте с характеристикой D, отключаться при пуске перестанет. Или используйте устройство плавного пуска или частотник. Хоть это дорого, но дает дополнительные возможности по регулированию привода. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Pevek80) А что могло произойти? 20 лет работы без проблем и после замены сети такие неприятности? Вот Вам ответ:Цитата(Valerapol) Выросли пусковые токи Можно предположить, что до модернизации, сеть была более "слабой", поэтому токи были меньше и автоматы держали.После модернизации сети, токи выросли и автоматы уже не в состоянии держать их. Более точно можно предположить, если бы знать параметры (в т.ч. и нагрузочные) сети до и после модернизации. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Линейное напряжение 430 В, фазное 245 В при норме 400 В и 230 В соответственно. Прикиньте по закону Ома силу пускового тока в первом и во втором случае и сравните. До подключения к новой линии у Вас скорее всего было нормальное напряжение, а значит и сила тока. После подключения к новой линии напряжение стало слишком высоким, соответственно увеличилась и сила тока - вот автомат и срабатывает. 1. В точке подключения к сети напряжение может быть 230/400 В плюс минус 10 %. 2. После срабатывания от КЗ или перегрузки старые АВ ведут себя неадекватно. У меня старый АВ стал отключать электропилу при пуске. Заменил таким же, но не использованным проблемы прекратились. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
...После подключения к новой линии напряжение стало слишком высоким, соответственно увеличилась и сила тока - вот автомат и срабатывает. Не вводите людей в заблуждение. Вы, наверное, чуток перепутали? При повышенном напряжении сила тока меньше, а при пониженном, наоборот выше. Закон сохранения энергии никто не отменял. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Vitalich, пьян? Какой энергии? С чего ей быть постоянной?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Vitalich, Закон Ома в школе учили?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
Ну пьян не пьян, а электрочайник наверняка. Какой хрени только не вычитаешь на форуме. Просветите пьяного электрочайника. А заодно посчитайте номинальный ток двигателя, исходя из мощности двигателя и приложенного напряжения (разных напряжений). И то же самое посчитайте с применением закона Ома. И если можно расчёты в студию. ![]() Сообщение отредактировал Vitalich - 11.4.2019, 10:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 3:31 |
|
![]() |