Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Опасное подключение

Engineer_Alex
сообщение 7.4.2019, 22:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2019
Пользователь №: 55538



Здравствуйте. У нас в гаражном кооперативе периодически отключают электричество. Как-то мой родственник пришел в гараж, откачать воду из кессона электронасосом (там хранятся запасы на зиму и картошка), включает – не работает. С его слов, у мужика слева через гараж все работало, справа в соседних гаражах также был свет. Местный электрик похоже ушел в запой. Был вызван электрик по объявлению в газете (5 разряда, как он сказал) разобраться, почему нет света. Он посмотрел на щиток, подумал и присоединил провод (№1 на фото). Сказал, что теперь все будет работать, даже если не будет света)). На вопрос законно ли это, он ответил «ну мы же с вами не в детском саду, сами понимаете». Посоветовал, пока работает насос, до металлических частей каркаса гаража лучше не дотрагиваться. Пробка (№2 на фото) включает всю систему. В розетку (№3 на фото) можно включать насос. Хочется узнать, во-первых, как работает вся эта система? Во-вторых, насколько это может быть опасно если дотронуться до металлического каркаса, к которому прикручен провод №1?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.4.2019, 23:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если честно, то из картинок ничего не понял...
Совет: пригласите другого электрика, пусть очно посмотрит, что сделал первый...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer_Alex
сообщение 7.4.2019, 23:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2019
Пользователь №: 55538



Электрик только установил провод, обозначенный №1 на первом фото
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.4.2019, 23:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



И что с того? Мой хрустальный шар не показывает, ни что это за пробка (куда провод подвесили), ни и куда она включена в схеме... сорри.
Совет не изменился.

Не огорчайчесь... может гадалки подтянутся к утру.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer_Alex
сообщение 7.4.2019, 23:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2019
Пользователь №: 55538



Я понимаю, что лучше пригласить электрика и посмотреть все на месте. Только время не так уж много и электрику надо заплатить за то, чтобы просто посмотреть. Поэтому и думаю может, кто подскажет. К тому же все работает.

Сообщение отредактировал Engineer_Alex - 8.4.2019, 0:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2019, 4:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9283
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Электрика вызывать придётся и так и так. Чтобы убрать все засранки, которые вы называете щитом. Потому что первый звоночек был в виде пропавшего напряжения. Гараж - это особо опасное помещение. Остаться в живых в нем сложнее чем выжить


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 8.4.2019, 6:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1074
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Похоже, что электрик использовал в качестве рабочего нуля каркас (арматуру) гаража. Гарантии, что гараж имеет хорошую землю, нет, а значит на корпусе гаража может любое напряжение от нуля до 220В. При том, что вокруг сырость!
Можно предположить, что на входе в гараж пропал рабочий ноль и он, чтобы далеко не рыться, использовал что можно, по быстрому.
Всё очень опасно! Нужно переделывать. Электрик уйдёт, а вы останетесь один на один с "соплями". Неважный электрик. Если у него не было возможности добраться до проблемы (запломбированного клемника эл. счётчика, проходной коробки над счётчиком), надо было связаться с председателем и решить оперативные вопросы.

P.S. Когда кто приходит и с порога говорит, что у него там такой-то разряд, стОит относиться осторожно.

Сообщение отредактировал -Mike- - 8.4.2019, 7:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer_Alex
сообщение 8.4.2019, 7:16
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2019
Пользователь №: 55538



Спасибо, будем вызывать электрика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2019, 7:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9283
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(-Mike- @ 8.4.2019, 8:54) *
P.S. Когда кто приходит и с порога говорит, что у него там такой-то разряд, стОит относиться осторожно.

Кстати. На нынешнем рабочем месте. В штатном расписании нет никакого другого разряда кроме 6го. И даже выпускников ПТУ принимают сразу на 6й. Вот вам и электрик 6го разряда


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.4.2019, 11:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Такого электрика (болтуна пятого разряда!) надо было сразу пинками гнать. Отключить щиток который питает весь ряд гаражей и делай в коробке что хошь. Да хоть и под напряжением - восстановить один из контактов: эка невидаль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 8.4.2019, 16:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Engineer_Alex @ 8.4.2019, 7:16) *
... будем вызывать электрика

по объявлению в газете только не вызывайте icon_biggrin.gif это, к сожалению, гримасы "малого бизнеса" - на быстрые деньги кинулось много шарлатанов, а контроля за ними практически никакого нет...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer_Alex
сообщение 8.4.2019, 19:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2019
Пользователь №: 55538



Будем бдительны icon_biggrin.gif