![]() Опасное подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Опасное подключение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 55538 ![]() |
Здравствуйте. У нас в гаражном кооперативе периодически отключают электричество. Как-то мой родственник пришел в гараж, откачать воду из кессона электронасосом (там хранятся запасы на зиму и картошка), включает – не работает. С его слов, у мужика слева через гараж все работало, справа в соседних гаражах также был свет. Местный электрик похоже ушел в запой. Был вызван электрик по объявлению в газете (5 разряда, как он сказал) разобраться, почему нет света. Он посмотрел на щиток, подумал и присоединил провод (№1 на фото). Сказал, что теперь все будет работать, даже если не будет света)). На вопрос законно ли это, он ответил «ну мы же с вами не в детском саду, сами понимаете». Посоветовал, пока работает насос, до металлических частей каркаса гаража лучше не дотрагиваться. Пробка (№2 на фото) включает всю систему. В розетку (№3 на фото) можно включать насос. Хочется узнать, во-первых, как работает вся эта система? Во-вторых, насколько это может быть опасно если дотронуться до металлического каркаса, к которому прикручен провод №1?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если честно, то из картинок ничего не понял...
Совет: пригласите другого электрика, пусть очно посмотрит, что сделал первый... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 55538 ![]() |
Электрик только установил провод, обозначенный №1 на первом фото
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И что с того? Мой хрустальный шар не показывает, ни что это за пробка (куда провод подвесили), ни и куда она включена в схеме... сорри.
Совет не изменился. Не огорчайчесь... может гадалки подтянутся к утру. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 55538 ![]() |
Я понимаю, что лучше пригласить электрика и посмотреть все на месте. Только время не так уж много и электрику надо заплатить за то, чтобы просто посмотреть. Поэтому и думаю может, кто подскажет. К тому же все работает.
Сообщение отредактировал Engineer_Alex - 8.4.2019, 0:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Электрика вызывать придётся и так и так. Чтобы убрать все засранки, которые вы называете щитом. Потому что первый звоночек был в виде пропавшего напряжения. Гараж - это особо опасное помещение. Остаться в живых в нем сложнее чем выжить
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Похоже, что электрик использовал в качестве рабочего нуля каркас (арматуру) гаража. Гарантии, что гараж имеет хорошую землю, нет, а значит на корпусе гаража может любое напряжение от нуля до 220В. При том, что вокруг сырость!
Можно предположить, что на входе в гараж пропал рабочий ноль и он, чтобы далеко не рыться, использовал что можно, по быстрому. Всё очень опасно! Нужно переделывать. Электрик уйдёт, а вы останетесь один на один с "соплями". Неважный электрик. Если у него не было возможности добраться до проблемы (запломбированного клемника эл. счётчика, проходной коробки над счётчиком), надо было связаться с председателем и решить оперативные вопросы. P.S. Когда кто приходит и с порога говорит, что у него там такой-то разряд, стОит относиться осторожно. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.4.2019, 7:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 55538 ![]() |
Спасибо, будем вызывать электрика
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
P.S. Когда кто приходит и с порога говорит, что у него там такой-то разряд, стОит относиться осторожно. Кстати. На нынешнем рабочем месте. В штатном расписании нет никакого другого разряда кроме 6го. И даже выпускников ПТУ принимают сразу на 6й. Вот вам и электрик 6го разряда -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Такого электрика (болтуна пятого разряда!) надо было сразу пинками гнать. Отключить щиток который питает весь ряд гаражей и делай в коробке что хошь. Да хоть и под напряжением - восстановить один из контактов: эка невидаль.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... будем вызывать электрика по объявлению в газете только не вызывайте ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 55538 ![]() |
Будем бдительны
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 3:38 |
|
![]() |