Здравствуйте, я студент, пишу диплом. Столкнулся с проблемой нахождения КСС(графика) светодиодных напольных светильников (прожекторов). Помогите найти сайт или документацию какую-либо.
Ну или если кто знает вот задача: светильник 30-40вт, ~4000лм, ксс косинусная(д 120°) Ещё мне интересно ваше мнение, как лучше осветить в данном случае, для проведения сварочных работ в любом месте судна? Я решил что буду делать сверху под потолком и снизу с 2х сторон. |
|
|
|
|
29.3.2019, 10:03
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У любого достаточно известного производителя на сайте есть файлы ies или ldt. Для ies в интернете есть iesviewer, ну или в том же диалюксе. Если нужно конкретное значение в определенном направлении, эти файлы можно импортировать в exel (формат файла гуглится) и посмотреть нужное значение. Вообще мне светодиодные прожектора и уличные светильники не нравятся тем, что у них защитный угол вообще никакой. В дипломе можете обратить внимание на проблему ослепленности при применении нынешних светодиодных светильников.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.3.2019, 10:07
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Ещё мне интересно ваше мнение, как лучше осветить в данном случае, для проведения сварочных работ в любом месте судна? Я решил что буду делать сверху под потолком и снизу с 2х сторон. Без переносных светильников "в любом месте" судна не обойдётесь. Потому предусмотрите источник питания сверхнизкого напряжения (СНН) для подключения светильников. |
|
|
31.3.2019, 19:46
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2018 Из: Амурская область, г. Благовещенск Пользователь №: 54232 |
Без переносных светильников "в любом месте" судна не обойдётесь. Потому предусмотрите источник питания сверхнизкого напряжения (СНН) для подключения светильников. Спасибо, я думаю сеть на 36В как раз подойдёт. И, если не сложно вам ответить, в какой документации прописаны все правила на счет источников низкого напряжения (безопасность, применение)? Можно даже указать пункт(раздел) |
|
|
|
|
2.4.2019, 9:51
Сообщение
#5
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На счет требований к мерам защиты смотрите ГОСТ Р 50571.3-2009
А в каких случаях какая защита должна быть обязательно - в нормативах на данный вид электроустановок и еще общие положения ПУЭ. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|