Добрый день!
Есть схема АВР от 2 вводов и третий ДГУ. Схема несложная (во вложении). Меня напрягает мгновенное переключение с контактора КМ1 на КМ2 при полном пропадании ввода 1, или я не прав? Реле времени РНПП-311М
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
|
27.3.2019, 12:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да.
Я пневматические приставки ставлю на контакторы, когда подешевле просют |
|
|
| Гость_Гость_* |
27.3.2019, 12:09
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
27.3.2019, 12:18
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
|
27.3.2019, 12:34
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
27.3.2019, 12:42
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
27.3.2019, 13:17
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Тогда задержка при подаче напряжения будет осуществляться РНПП. У него на борту есть задержка при включении. Нет. На обоих вводах напряжение висит постоянно. Т.е. KV2 всегда под напряжением. Поэтому мне и не нравится эта схема АВР/ Я бы поставил реле времени после контактов состояние KV1, тогды было бы счастье.. |
|
|
|
|
27.3.2019, 13:25
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
27.3.2019, 13:40
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
пост №2 Что мешает поставить? Ничего не мешает. Это больше к вопросу качества проектирования. ЛЕША спасибо за ответы. Пошел ругаться... |
|
|
27.3.2019, 13:42
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
|
27.3.2019, 16:19
Сообщение
#11
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
|
|
|
27.3.2019, 17:38
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:07 |
|
|
|
|