Здравствуйте подскажите в чем проблема имеются два звонка запитаны их катушки с одной кнопки а нейтрали разные. Т.Е сидят параллельно на одной фазе и разных нейтралях, то есть запитаны нейтрали не с одного ЩР одна нейтраль на второй звонок взята с распред.коробки. При включении звонков по отдельности они работают а когда вместе то ни один не работает - подскажите причину и как провести диагностику. Может быть плохая нейтраль, окислена не достаточный ток? звонок МЗМ-1, на катушку питание через диод выпрямительный
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Включите оба звонка и замерьте напряжение на оных.Нейтраль ноль я так понимаю,они должны звонится между собой.Или вы второй провод от звонков воткнули на землю?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Нет ноль на звонок взял с распред. коробки осветительной . С этого ноля питаются лампы лб 40 вт около 6 шт. Проблематично прозвонить на омах нейтрали так как один звонок находится в 15м от второго. Возможно ли такое что диоды стоят так что выпрямляют переменку на полную постоянку? Если например на первом звонке на нейтрали диод стоит в прямом направлении а на втором звонке стоит на фазе в прямом направлении.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
От одного звонка к другому тянете провод подключенный с одной стороны к вашей нейтрали,с другой спокойно прозваниваете.И не понял какие еще диоды?Если внутри звонка,то они вам по барабану.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Все так и эта ваша нейтраль,будем правильно называть,рабочий ноль,должен звотиться везде до ввода в том числе.Но в любом случае мерить напряжение надо на звонке.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
То есть напряжение при включенном звонке определить какое? но при отключенных соответствует норме. То есть если на одном звонке "плохая" нейтраль если, соответственно на ней и точке подключения фазы а именно выход с кнопки на звонок покажет заниженное напряжение? за один звонок я точно уверен что нейтраль у него исправна так как она взята непосредственно с ЩР. Можно ли проверить лампой накаливания 100 Вт и по ее свечению или силе тока определить что плохая нейтраль, т.е ток не достаточен для нормальной работы лампы?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Если внутри звонка,то они вам по барабану. Ну и кто подскажет почему не работает один звонок из двух подключенных параллельно? у одного звонка катушка постоянного тока а у другого катушка переменного тока с выпрямительным диодом не работает тот что переменного тока с выпрямительным диодом. Но запитаны оба от переменки 220В. Звонки мзм-1 постоянного тока и переменного тока |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Причина может быть только одна - не правильно подключены звонки. Выходит причина может быть не одна. Эти звонки я снял для проверки и подключил параллеоьно напрямую через сетевой шнур и все так же звонок пстоянного тока звонит а переменного нет. А по отдельности звонят оба звонка |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
...Эти звонки я снял для проверки и подключил параллеоьно напрямую через сетевой шнур... Вот прям хочется посмотреть как Вы подключили. Нарисуйте схемку, а лучше покажите фото как Вы соединяете ваши звонки, потому-что терзают смутные сомнения, что там параллельное соединение. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Вот прям хочется посмотреть как Вы подключили. Нарисуйте схемку, а лучше покажите фото как Вы соединяете ваши звонки, потому-что терзают смутные сомнения, что там параллельное соединение. Не стройте из себя умника или других за идиотов считаете? Сказал же что соединены были параллельно а не последовательно (работаю электромонтером) про параллельное и последовательное соединение мне известно еще из курсов теории по электротехнике. Обратился сюда на этот форум думал хоть тут объяснят так как другие и слушать не хотят, ссылаясь что неправильно соединил, все же вдруг стали больно умные ! Единственное что приходит на ум при параллельном включении падает активное R и индуктивное X сопротивление у катушки на переменном токе, и падает магнитный поток в следствии чего она не в силах войти в рабочий режим. Другого объяснения пока не нашел |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Сказал же что соединены были параллельно а не последовательно (работаю электромонтером) Другого объяснения пока не нашел На ленточном конвейере в пред пусковой сигнализации установлены больше десятка звонков и все включены в параллель, их ремонтируют, меняют, при подключении ни кто не проверяет где фаза или ноль, но все работают - надеюсь поняли. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
На ленточном конвейере в пред пусковой сигнализации установлены больше десятка звонков и все включены в параллель, их ремонтируют, меняют, при подключении ни кто не проверяет где фаза или ноль, но все работают - надеюсь поняли. Опять вы утверждаете что соединил последовательно? Если ты такой умный объясни почему у меня не работает один из звонков соединенный с другим в параллель? Может рассказать как я соединил ? Специально для тебя расскажу Эти два звонка я снял взял сетевой шнур,( двухжильный кабель с разборной вилкой на одном из концов кабеля), с вилкой на 220В, на конце сетевого шнура через клеммную колодку соединил на одном проводнике, сетевого шнура фазном два провода один из который уходит на один звонок а второй провод уходит на второй звонок, так же сделал и с рабочим нулевым проводом сетевого шнура т.е два провода которые уходят на звонки подключены к нулевому проводнику сетевого шнура При включении в розетку 220В (В розетке напряжение 230В ~)один звонок тот что с катушкой на постоянном токе звонит, второй звонок с катушкой на переменном токе не звонит. При отсоединении с клеммной колодки первого звонка с катушкой на постоянном токе , второй звонок звонит. То же самое и с первым звонком, т.е при подключении их к сети 220В по отдельности они исправно работают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Опять вы утверждаете что соединил последовательно? Если ты такой умный объясни почему у меня не работает один из звонков соединенный с другим в параллель? Может рассказать как я соединил ? Специально для тебя расскажу Эти два звонка я снял взял сетевой шнур,( двухжильный кабель с разборной вилкой на одном из концов кабеля), с вилкой на 220В, на конце сетевого шнура через клеммную колодку соединил на одном проводнике, сетевого шнура фазном два провода один из который уходит на один звонок а второй провод уходит на второй звонок, так же сделал и с рабочим нулевым проводом сетевого шнура т.е два провода которые уходят на звонки подключены к нулевому проводнику сетевого шнура При включении в розетку 220В (В розетке напряжение 230В ~)один звонок тот что с катушкой на постоянном токе звонит, второй звонок с катушкой на переменном токе не звонит. При отсоединении с клеммной колодки первого звонка с катушкой на постоянном токе , второй звонок звонит. То же самое и с первым звонком, т.е при подключении их к сети 220В по отдельности они исправно работают. Зайди в комнату, где две розетки, расположенные подальше друг от друга.. В одну воткни звонок переменного тока и пусть он звонит. Теперь в другую втыкай звонок постоянного тока и посмотри, что будет с звоком переменного тока. Он перестал звонить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Естественно так, просто на сайте электриков наверно можно все словами сказать про параллельное соединение Не всегда.. ![]() ![]() Допустим они будут звонить в двух разных розетках. о чем это будет говорить? О том, что это будет тоже самое параллельное соединение. И тогда получается, что Вы тут "мозги парите"... ![]() Вообще, то, о чём Вы тут понаписали, смахивает на сказку. ![]() Давайте видео с замерами всех напряжений и токов. Иначе Вас троллем назовут. ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.3.2019, 1:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1 нет желания уже их дергать, поставил кнопку на каждый звонок. Допустим они будут звонить в двух разных розетках. о чем это будет говорить? о том, что есть взаимное магнитное влияние катушки более мощного звонка на менее мощный, и менее мощный перестает звонить (молоток примагничивается наглухо). Попробуй подальше звонки разнести друг от друга. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.3.2019, 8:24 |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
о том, что есть взаимное магнитное влияние катушки более мощного звонка на менее мощный, и менее мощный перестает звонить (молоток примагничивается наглухо). Попробуй подальше звонки разнести друг от друга. Звонки стоят друг от друга в 20 метрах и подкл. к одной фазе и все так же не звонит один звонок если подавать на них питание одновременно . Примагничивается он или нет этого я не видел. Звонки работают хоть и не с одной кнопки но работают. Думал возможно у кото то были подобные случаи или теоретически объяснит почему так. Ну раз нет, так нет. Всем спасибо за участие. Тема закрыта |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |