Не работает звонок

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.2.2019, 15:35
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте подскажите в чем проблема имеются два звонка запитаны их катушки с одной кнопки а нейтрали разные. Т.Е сидят параллельно на одной фазе и разных нейтралях, то есть запитаны нейтрали не с одного ЩР одна нейтраль на второй звонок взята с распред.коробки. При включении звонков по отдельности они работают а когда вместе то ни один не работает - подскажите причину и как провести диагностику. Может быть плохая нейтраль, окислена не достаточный ток? звонок МЗМ-1, на катушку питание через диод выпрямительный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 22.2.2019, 22:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Включите оба звонка и замерьте напряжение на оных.Нейтраль ноль я так понимаю,они должны звонится между собой.Или вы второй провод от звонков воткнули на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.2.2019, 0:27
Сообщение #3





Гости






Нет ноль на звонок взял с распред. коробки осветительной . С этого ноля питаются лампы лб 40 вт около 6 шт. Проблематично прозвонить на омах нейтрали так как один звонок находится в 15м от второго. Возможно ли такое что диоды стоят так что выпрямляют переменку на полную постоянку? Если например на первом звонке на нейтрали диод стоит в прямом направлении а на втором звонке стоит на фазе в прямом направлении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.2.2019, 10:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



От одного звонка к другому тянете провод подключенный с одной стороны к вашей нейтрали,с другой спокойно прозваниваете.И не понял какие еще диоды?Если внутри звонка,то они вам по барабану.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.2.2019, 11:36
Сообщение #5





Гости






Цитата(zendo057 @ 22.2.2019, 22:32) *
.Или вы второй провод от звонков воткнули на землю?
а будет наблюдаться такой эффект? Прозвонить с целью что нейтраль не нарушена и имеет малое сопротивление 1-2 Ома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.2.2019, 15:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Все так и эта ваша нейтраль,будем правильно называть,рабочий ноль,должен звотиться везде до ввода в том числе.Но в любом случае мерить напряжение надо на звонке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.2.2019, 16:57
Сообщение #7





Гости






То есть напряжение при включенном звонке определить какое? но при отключенных соответствует норме. То есть если на одном звонке "плохая" нейтраль если, соответственно на ней и точке подключения фазы а именно выход с кнопки на звонок покажет заниженное напряжение? за один звонок я точно уверен что нейтраль у него исправна так как она взята непосредственно с ЩР. Можно ли проверить лампой накаливания 100 Вт и по ее свечению или силе тока определить что плохая нейтраль, т.е ток не достаточен для нормальной работы лампы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.2.2019, 18:09
Сообщение #8





Гости






Цитата(zendo057 @ 23.2.2019, 10:35) *
Если внутри звонка,то они вам по барабану.

Ну и кто подскажет почему не работает один звонок из двух подключенных параллельно?
у одного звонка катушка постоянного тока а у другого катушка переменного тока с выпрямительным диодом
не работает тот что переменного тока с выпрямительным диодом. Но запитаны оба от переменки 220В.
Звонки мзм-1 постоянного тока и переменного тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 1.3.2019, 8:40
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.2.2019, 18:09) *
Ну и кто подскажет почему не работает один звонок из двух подключенных параллельно?/..

Причина может быть только одна - не правильно подключены звонки. Ищите ошибку в подключении. Как найдете, так и звонки начнут работать как надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 6.3.2019, 22:46
Сообщение #10





Гости






Цитата(Valerapol @ 1.3.2019, 8:40) *
Причина может быть только одна - не правильно подключены звонки.

Выходит причина может быть не одна. Эти звонки я снял для проверки и подключил параллеоьно напрямую через сетевой шнур и все так же звонок пстоянного тока звонит а переменного нет. А по отдельности звонят оба звонка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 7.3.2019, 10:04
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.3.2019, 22:46) *
...Эти звонки я снял для проверки и подключил параллеоьно напрямую через сетевой шнур...

Вот прям хочется посмотреть как Вы подключили. Нарисуйте схемку, а лучше покажите фото как Вы соединяете ваши звонки, потому-что терзают смутные сомнения, что там параллельное соединение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.3.2019, 20:35
Сообщение #12





Гости






Цитата(Valerapol @ 7.3.2019, 10:04) *
Вот прям хочется посмотреть как Вы подключили. Нарисуйте схемку, а лучше покажите фото как Вы соединяете ваши звонки, потому-что терзают смутные сомнения, что там параллельное соединение.

Не стройте из себя умника или других за идиотов считаете?
Сказал же что соединены были параллельно а не последовательно (работаю электромонтером)
про параллельное и последовательное соединение мне известно еще из курсов теории по электротехнике.
Обратился сюда на этот форум думал хоть тут объяснят так как другие и слушать не хотят, ссылаясь что неправильно соединил, все же вдруг стали больно умные !
Единственное что приходит на ум при параллельном включении падает активное R и индуктивное X сопротивление у катушки на переменном токе, и падает магнитный поток в следствии чего она не в силах войти в рабочий режим.
Другого объяснения пока не нашел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 24.3.2019, 1:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2343
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.3.2019, 20:35) *
Сказал же что соединены были параллельно а не последовательно (работаю электромонтером)
Другого объяснения пока не нашел

На ленточном конвейере в пред пусковой сигнализации установлены больше десятка звонков и все включены в параллель, их ремонтируют, меняют, при подключении ни кто не проверяет где фаза или ноль, но все работают - надеюсь поняли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 24.3.2019, 14:09
Сообщение #14





Гости






Цитата(eugevict @ 24.3.2019, 1:02) *
На ленточном конвейере в пред пусковой сигнализации установлены больше десятка звонков и все включены в параллель, их ремонтируют, меняют, при подключении ни кто не проверяет где фаза или ноль, но все работают - надеюсь поняли.

Опять вы утверждаете что соединил последовательно?
Если ты такой умный объясни почему у меня не работает один из звонков соединенный с другим в параллель?
Может рассказать как я соединил ?
Специально для тебя расскажу
Эти два звонка я снял взял сетевой шнур,( двухжильный кабель с разборной вилкой на одном из концов кабеля), с вилкой на 220В, на конце сетевого шнура через клеммную колодку соединил на одном проводнике, сетевого шнура фазном два провода один из который уходит на один звонок а второй провод уходит на второй звонок, так же сделал и с рабочим нулевым проводом сетевого шнура т.е два провода которые уходят на звонки подключены к нулевому проводнику сетевого шнура
При включении в розетку 220В (В розетке напряжение 230В ~)один звонок тот что с катушкой на постоянном токе звонит, второй звонок с катушкой на переменном токе не звонит.
При отсоединении с клеммной колодки первого звонка с катушкой на постоянном токе , второй звонок звонит. То же самое и с первым звонком, т.е при подключении их к сети 220В по отдельности они исправно работают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.3.2019, 14:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.3.2019, 14:09) *
Опять вы утверждаете что соединил последовательно?
Если ты такой умный объясни почему у меня не работает один из звонков соединенный с другим в параллель?
Может рассказать как я соединил ?
Специально для тебя расскажу
Эти два звонка я снял взял сетевой шнур,( двухжильный кабель с разборной вилкой на одном из концов кабеля), с вилкой на 220В, на конце сетевого шнура через клеммную колодку соединил на одном проводнике, сетевого шнура фазном два провода один из который уходит на один звонок а второй провод уходит на второй звонок, так же сделал и с рабочим нулевым проводом сетевого шнура т.е два провода которые уходят на звонки подключены к нулевому проводнику сетевого шнура
При включении в розетку 220В (В розетке напряжение 230В ~)один звонок тот что с катушкой на постоянном токе звонит, второй звонок с катушкой на переменном токе не звонит.
При отсоединении с клеммной колодки первого звонка с катушкой на постоянном токе , второй звонок звонит. То же самое и с первым звонком, т.е при подключении их к сети 220В по отдельности они исправно работают.


Зайди в комнату, где две розетки, расположенные подальше друг от друга.. В одну воткни звонок переменного тока и пусть он звонит. Теперь в другую втыкай звонок постоянного тока и посмотри, что будет с звоком переменного тока. Он перестал звонить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.3.2019, 16:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Просили же схемку накидать...
Вот так подключали?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 24.3.2019, 21:29
Сообщение #17





Гости






Цитата(ЛЕША @ 24.3.2019, 16:19) *
Вот так подключали?

Естественно так, просто на сайте электриков наверно можно все словами сказать про параллельное соединение
Dimka1 нет желания уже их дергать, поставил кнопку на каждый звонок.
Допустим они будут звонить в двух разных розетках.
о чем это будет говорить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.3.2019, 1:39
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.3.2019, 1:29) *
Естественно так, просто на сайте электриков наверно можно все словами сказать про параллельное соединение

Не всегда.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.3.2019, 1:29) *
Допустим они будут звонить в двух разных розетках.
о чем это будет говорить?

О том, что это будет тоже самое параллельное соединение. И тогда получается, что Вы тут "мозги парите"... icon_biggrin.gif
Вообще, то, о чём Вы тут понаписали, смахивает на сказку. icon_biggrin.gif
Давайте видео с замерами всех напряжений и токов.
Иначе Вас троллем назовут. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.3.2019, 1:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 25.3.2019, 7:12
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.3.2019, 21:29) *
Dimka1 нет желания уже их дергать, поставил кнопку на каждый звонок.
Допустим они будут звонить в двух разных розетках.
о чем это будет говорить?

о том, что есть взаимное магнитное влияние катушки более мощного звонка на менее мощный, и менее мощный перестает звонить (молоток примагничивается наглухо).
Попробуй подальше звонки разнести друг от друга.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.3.2019, 8:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.3.2019, 13:23
Сообщение #20





Гости






Цитата(Dimka1 @ 25.3.2019, 7:12) *
о том, что есть взаимное магнитное влияние катушки более мощного звонка на менее мощный, и менее мощный перестает звонить (молоток примагничивается наглухо).
Попробуй подальше звонки разнести друг от друга.



Звонки стоят друг от друга в 20 метрах и подкл. к одной фазе и все так же не звонит один звонок если подавать на них питание одновременно . Примагничивается он или нет этого я не видел.
Звонки работают хоть и не с одной кнопки но работают.
Думал возможно у кото то были подобные случаи или теоретически объяснит почему так.
Ну раз нет, так нет.
Всем спасибо за участие. Тема закрыта