Индикатор показывает фазу на обоих проводах

Гость_Георгий_*
сообщение 24.3.2019, 13:15
Сообщение #1





Гости






Розетка. Беру индикатор, на одном выводе светиться, на другом нет. Всё нормально, классика.
Беру кусок провода (ВВГ 2*2,5 ГОСТ) концы разделены, зачищены и никуда не подключены.
Вставляю один конец в отверстие с фазой. Все концы показывают фазу.
Мультиметром проверяю провод. КЗ нет. Только на 2000ом небольшое сопротивление.
Беру другой кусок этого же провода - такая же история.

Что за...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.3.2019, 13:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Гуглить наводка и не иметь людям голову


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.3.2019, 13:26
Сообщение #3





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 24.3.2019, 13:20) *
Гуглить наводка и не иметь людям голову


Странная наводка какая-то, на голом, не подключенном никуда проводе. Ну подключил я его и как тогда фазу в щитке определять, по цвету проводов? Я не первый день электрик, раньше не сталкивался с таким. Что такого может быть в проводе ВВГ чтобы создавать такую наводку? индикатор светится ярко, так-же как на фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.3.2019, 13:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Георгий @ 24.3.2019, 14:15) *
... Беру индикатор...
Что за...?

нужны знания электротехники, без них, индикатор не для вас.. се-ля-ви...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 13:56
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 811
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Гость @ 24.3.2019, 13:26) *
Странная наводка какая-то

Это индикатор у вас "странный", с батарейкой и светодиодом.
Возьмете обычную неонку - никакой наводки не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.3.2019, 15:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ixtim и Zolan77, стыдно должно быть давать такие совету электрику который "не первый день" уже знаком только с таким (как у него (а кто его видел?)) индикатором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.3.2019, 22:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Это типа новый способ прозвонки кабеля автор хотел изобрести. Касаешься жилой фазы и ищешь ее на другом конце.
А тут не получилось.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2019, 15:15
Сообщение #8





Гости






Цитата(Zolan77 @ 24.3.2019, 13:56) *
Это индикатор у вас "странный", с батарейкой и светодиодом.
Возьмете обычную неонку - никакой наводки не будет.


Обычная неонка. И не одна, брал разных брендов, но ВСЕ БЕЗ батареек.
В общем, не сталкивался никто с таким. понятно. .... не колеса мазать ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.3.2019, 15:43
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость @ 29.3.2019, 15:15) *
...
В общем, не сталкивался никто с таким. понятно. .... не колеса мазать ))

Ничего фантастического и сверхъестественного! Обычная "наведёнка" - наведённое напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 29.3.2019, 18:50
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(просто Гоша @ 24.3.2019, 16:23) *
Ixtim и Zolan77, стыдно должно быть давать такие совету электрику который "не первый день" уже знаком только с таким (как у него (а кто его видел?)) индикатором.

Модераторы, закрывайте уже тему.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.3.2019, 20:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 24.3.2019, 14:26) *
Что такого может быть в проводе ВВГ чтобы создавать такую наводку? индикатор светится ярко, так-же как на фазе.

Между проводом где подключена фаза и тем проводом который ни куда не подключен есть ёмкость. Напряжение переменное и для неонки этого достаточно. Для корректного измерения нужно цепь чем нибудь нагрузить. На не подключенном ни куда проводе, это результат измерения может быть непредсказуемым.