Здравствуйте. Сегодня взяли со склада(не отапливаемое помещение) 14 тэн воздушных на 220В мощностью 2,6кВт, которые пролежали там больше 10 лет. Прозвонили на сопротивление, прибор показал 19 Ом, прозвонили мегаомметром на 500В получилось порядка 1ТОм. Решили подключить и прогреть, соединили 2 тэна последовательно и подключили к 400В, грели минут 15. После такого прогрева сопротивление изоляции упало на всех с 1ТОм до 1-2МОм. Подключили еще на час, сопротивление изоляции еще упало до 0,5 МОм. Замеры мегаомметром производились на уже остывших тэнах. Я предполагал, что будет наоборот, то есть со склада изоляция будет хуже, чем после прогрева. Стоит ли возиться далее с этими тэнами, прогревая их?
Сообщение отредактировал Диего - 13.3.2019, 16:34 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Стоит ли возиться далее с этими тэнами, прогревая их? ТЭНы бывают разные.. отвечайте на свой вопрос сами... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Тэны для воздуха, гладкие
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
задайте вопрос производителю ТЭНов...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
...Сегодня взяли со склада(не отапливаемое помещение) 14 тэн воздушных на 220В мощностью 2,6кВт, которые пролежали там больше 10 лет. Прозвонили на сопротивление, прибор показал 19 Ом, прозвонили мегаомметром на 500В получилось порядка 1ТОм. Решили подключить и прогреть, соединили 2 тэна последовательно и подключили к 400В, грели минут 15. После такого прогрева сопротивление изоляции упало на всех с 1ТОм до 1-2МОм. Подключили еще на час, сопротивление изоляции еще упало до 0,5 МОм. ... Стоит ли возиться далее с этими тэнами, прогревая их? Включите ТЭН-ы по нормальной схеме на длительное время, вполне возможно что высохнут и далее будут работать нормально. Подобное было в собственной практике - ТЭН-ы не то, что в складе лежали, практически валялись на улице порядка 15 лет. Включили - работают, мощность наших ТЭН-ов 1 кВт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |