Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
halk666
сообщение 9.3.2019, 22:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.3.2019
Пользователь №: 55397



Здравствуйте, эл.щит находится в квартире (1980г), вводной кабель 4 алюминий подключен шлейфом через вводной автомат и так все пять квартир по стояку( тоесть на мой автомат пришел кабель от соседа и через меня дальше по стояку, а ноль вообще на скрутке) . Я так понимаю это подключение не безопасное и не правильное, подскажите на что сослаться чтобы прижать ЖКХ к ответственности.

Сообщение отредактировал halk666 - 9.3.2019, 22:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 10.3.2019, 6:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Т.е. "стояк" проходит через клеммы вашего автомата? или я неправильно понял?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.3.2019, 7:35
Сообщение #3





Гости






Цитата(Искра @ 10.3.2019, 6:54) *
Т.е. "стояк" проходит через клеммы вашего автомата?

Старая планировка, стояк в квартире, шлейф с верхних зажимов автоматов. Странно, что дом 80-го года. У нас с конца 60-х не было стояков в квартире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2019, 8:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18051
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(halk666 @ 9.3.2019, 22:28) *
.. эл.щит находится в квартире (1980г), вводной кабель 4 алюминий подключен шлейфом через вводной автомат и так все пять квартир по стояку( тоесть на мой автомат пришел кабель от соседа и через меня дальше по стояку, а ноль вообще на скрутке) . Я так понимаю это подключение не безопасное и не правильное, подскажите на что сослаться чтобы прижать ЖКХ к ответственности.
Ваш дом сделан в соотв. с СН297-64 (действ.до 82г.):
 Уменьшено до 63%
Прикрепленное изображение
708 x 656 (245.79 килобайт)

Если в клемме вводного автомата петля, то не придерешься. Разве что к скрутке на нуле, даже если сам провод стояка без разрыва.
Прямой запрет "прокладка стояков в квартирах не допускается" появился только в ВСН59-88.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 10.3.2019, 8:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.3.2019, 8:35) *
Старая планировка, стояк в квартире, шлейф с верхних зажимов автоматов. Странно, что дом 80-го года. У нас с конца 60-х не было стояков в квартире.

Фиг знает, что за проект,-но маразм полный. И что тут посоветуешь ТСу...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2019, 8:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18051
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Искра @ 10.3.2019, 8:34) *
.. И что тут посоветуешь ТСу...
Кап.ремонт электросетей здания, по новому проекту ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 10.3.2019, 8:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



.. за счёт собственников
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.3.2019, 8:49
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 10.3.2019, 8:38) *
Кап.ремонт электросетей здания, по новому проекту ))

Тут, в принципе, не капремонтом пахнет, а реконструкцией, с выносом стояков электроснабжения в подъезд. У нас есть дом ещё интересней: кирпичный дом постройки 1966 года. В чём интерес: ВРУ во втором подъезде под лестницей, питание стояков поднимается по этому подъезду на крышу (мягкая кровля) и расходится в трубах под мягкой кровлей. Стояки проходят через квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2019, 9:28
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18051
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.3.2019, 8:49) *
Тут, в принципе, не капремонтом пахнет, а реконструкцией..
Согласно 384-ФЗ капремонт без реконструкции не прокатывает.


Цитата(Гость сочувствующий @ 10.3.2019, 8:49) *
.. У нас есть дом ещё интересней: кирпичный дом постройки 1966 года. В чём интерес: ВРУ во втором подъезде под лестницей, питание стояков поднимается по этому подъезду на крышу (мягкая кровля) и расходится в трубах под мягкой кровлей. Стояки проходят через квартиры.
В чем криминал-то ? Все соответствует СН. Прокладка не наружная, в "пирожке", под мягкой кровлей..


Цитата(Слава @ 10.3.2019, 8:48) *
.. за счёт собственников
С чего это ? Нужно навести справки в местном фонде кап.ремонта когда запланировано мероприятие.
За свой счет тоже не возбраняется, если денег тьма.. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.3.2019, 9:33
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 10.3.2019, 9:18) *
... Прокладка не наружная, в "пирожке", под мягкой кровлей..

Если бы так (... в "пирожке")! Мягкая кровля (рубероид) лежит непосредственно на трубах, соответственно на протяжных и ответвительных коробках. Возникла необходимость добраться до коробки (а она довольно часто возникает, т.к. сечения стояков минимальные, рассчитаны на тогдашние нагрузки) - вскрывай мягкую кровлю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2019, 10:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18051
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Скрыть коробки - это уже плохо, не встречал такого, как-то все без коробок..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.3.2019, 11:08
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 10.3.2019, 10:27) *
... не встречал такого, ...

Да я тоже не встречал. Правда сейчас мне всё это по-барабану - пенсия!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.3.2019, 16:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Искра @ 10.3.2019, 8:34) *
Фиг знает, что за проект,-но маразм полный. И что тут посоветуешь ТСу...
1. А в чём маразм то? Петля на вводной клемме автомата никому жить не мешает. (сколько таких домов с "внутристеновыми" каналами понастроено... )
2. ТСу можно посоветовать ничего не трогать, особенно нулевой проводник, чтобы потом соседи не искали "умника", который будет ремонтировать сгоревшую технику.
3. Встречал в живую. Только там в малоэтажке фазный проводник прямой, а вот нулевой шёл петлёй через внутриквартирный взрыв-пакетник... при замене последнего на ВН32 петлю, не разрывая, зажал во вводной клемме ВН32.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
halk666
сообщение 11.3.2019, 18:03
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.3.2019
Пользователь №: 55397



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы