Подскажите пожалуйста механизм расчета необходимого сечения провода при 3х фазном подключении стерилизатора мощность 45 кВт.
Что получится при применении медного кабеля проложенного в кирпичной стене. Зараннее благодарен. Владимир Спиридонов. vlad(DOG)red.khv.ru ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 549 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 ![]() |
Вообще то для практического применения делается не расчет, а выбор сечения проводников. Расчитываете вы мощность или ток, а кабель выбираете по таблицам. Эти таблицы есть в Правилах устройства электроустановок (можно скачать с сайта в разделе документы).
Для вашего случая если я правильно понял - нагрузка активная, ток каждой фазы равен 45000Вт/(3*220)=68,2А. Смотрим главу 1 ПУЭ, таблицу 1.3.6 (для медного кабеля) или 1.3.7 для алюминиевого. В таблице находим колонку для 3-х жильного в воздухе. В этой колонке ищем значение равное или большее ближайшее к нашему току, получаем сечение для меди 16мм2. Для алюминия есть сноска - для 4-х жильных применять коэффициент 0,92. Считаем: 68,2/0,92=74,2. Смотрим сечение для 75А - 25мм2. При прокладке в кирпиче одиночного кабеля, я думаю надо всетаки выбирать колонку для воздуха. Пусть немного охлаждение лучше, чем в воздухе, но небольшой запас сечения не помешает. При прокладке нескольких кабелей рядом их надо считать проложенные блоками и применять поправочные коэффициенты (ниже в этой же главе ПУЭ). |
![]() |
|
Гость_Ivan_str_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А почему Вы не учли cos fi в расчете?
Подскажите, пожалуйста. Требуется подсчитать сечения вводного медного провода для системы вентиляции. Расчет произвел по формуле: Ip=Pн/на корень из 3 * U * cos fi , где Ip - Расчетный ток, А. Pн - Номинальная мощноть, Вт. U - Напряжение, В. cos fi - Коэффициент мощности. Iр = 137536,6/корень из 3 * 380 * 0,8 = 261, 21А По таблице ПУЭ 1.3.6 принимаем сечение медного провода 150мм2. cos fi = 0,8 я взял со слов знакомого. При проверке меня просили указать, откуда я взял это значение. Если я правильно понимаю, то мне требуется теперь разбить систему вентиляции на отдельных потребителей и написать для каждого свой cos fi. И взять наименьшее значение cos fi для расчета вводного провода. Система состоит из: 1. Вентилятора канального - 1шт. 2. Калорифера электрического -2шт. 3. Привод заслонки воздушной -1шт. 4. Вентилятор центробежный - 1шт. Подскажите, правильно ли я подсчитал? И где взять значение cos fi для каждого потребителя? Подскажите литературу? Заранее Спасибо. Сообщения не надо дублировать в разных темах. Создаёте путаницу себе и работу другим. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.3.2008, 13:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Косинус активной нагрузки=1, косинус двигателя можно посмотреть на шильде на статоре, если нет компенсации то обычно для двигателей берут косинус фи=0,5.
|
![]() |
|
|
Гость_Ivan_str_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
0,5 для двигателя. От куда берут такое значение???
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
В расчете используется сеть с низковольтным напряжением
но думаю главное сам принцип... ![]() Un – номинальное напряжение (28В), В dU1,dU2,dU3 – падение напряжения на участке, В U1,U2,U3 – напряжение на участке, В S1, S2, S3 – сечение кабеля (8 кв.мм), кв.мм L1, L2, L3 – длина участка (100 м), м P1, P2, P3 – мощность потребляемая на участке (23,5 Вт), Вт i1, i2, i3 – ток потребляемый на участке (0,839 А), А q – удельная проводимость меди (0,0175 Ом*м/кв.мм) R – сопротивление 1 метра кабеля (0,00225 Ом), Ом Вариант I: dU1=2R[L1(i1+i2+i3)]=1,131 dU2=2R[L2(i2+i3)]=0,755 dU3=2R[L3i3]=0,378 dUобщ=2R[L1(i1+i2+i3)+L2(i2+i3)+L3i3] = 2,266 U1=Un-dU1=26,876 U2=U1-dU2=26,112 U3=U2-dU3=25,734 Вариант II: dU1=[2(P1+P2+P3)qL1]/[S1Un]=1,102 dU2=[2(P2+P3)qL2]/[S2Un]=0,734 dU3=[2P3qL3]/[S3Un]=0,367 dUобщ. = dU1+ dU2+ dU3 = 2,203 U1=Un-dU1=26,898 U2=U1-dU2=26,164 U3=U2-dU3=25,797 U3= Un- dUобщ = 25,797 Приняв 25,797 за 100% получим что результат варианта I на 0,24% меньше варианта II Вопрос: 1 – в вар.II при расчете dU2,dU3 не правильнее ли вместо Un использовать U1,U2 соответственно? 2 – как по вашему мнению допустима ли погрешность в 0,24% и каким расчетом лучше пользоваться? |
![]() |
|
Гость_Zedaj_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Справочник сельского электрика, Cos f для 3000 оборотов 0,85 - 0,9, для 750 оборотов 0,75 - 0,8. Вот в среднем и получается 0,8.
А кто не верит, посмотрите непосредственно на эл. двигателе. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Я прошу прощения. Может быть не туда пишу. Но у меня вопрос - если мне на дом приходит 3 фазы, и как мне сказали, выделенная мощность составляет 10 кВт, то как это понимать? 10 кВт по каждой фазе? Тогда как рассчитать кабель? Как для 30 кВт? Или все же как для 10? Помогите пожалуйста.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всего 10, вместе по всем фазам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Я прошу прощения. Может быть не туда пишу. Но у меня вопрос - если мне на дом приходит 3 фазы, и как мне сказали, выделенная мощность составляет 10 кВт, то как это понимать? 10 кВт по каждой фазе? Тогда как рассчитать кабель? Как для 30 кВт? Или все же как для 10? Помогите пожалуйста. а какой провод проложен от опоры до дома и на какой номинальный ток автоматы или пробки? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Тогда еще вопрос. Если 10000 Вт, тогда делим их на 380, получаем 26,31 А. И исходя из этого выбираем проводник, как где-то писалось, согласно некой таблице? А если у меня на одной фазе будет больше, чем на других? Тогда как? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
2 электроник1
Неважно какой кабель там лежит. Все будет переделываться заново. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Тогда еще вопрос. Если 10000 Вт, тогда делим их на 380, получаем 26,31 А. И исходя из этого выбираем проводник, как где-то писалось, согласно некой таблице? А если у меня на одной фазе будет больше, чем на других? Тогда как? Заранее благодарен. 10кВт у Вас трехфазная мощность, т.е. по 3кВт по фазе. Р= √3 UxI cosφ, ток по фазе получится 19А с учетом cosφ=0,8; если нагрузка только активная ток по фазе 15А. Равномерной нагрузки по фазам конечно трудно добиться, постарайтесь не допустить сильного перекоса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 ![]() |
Я бы посоветовал бы еще проверить по падению напряжения, как бы сечение не пришлось увеличить, если длина линии большая.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Вот у нас тут все про коссинуссы говорят. А что, реактивка по воздуху должна идти или в расчет сечения она не входит?
Сообщение отредактировал Roman_D - 8.6.2008, 7:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В сообщ.13 учли реактивку (косинус 0,8 )...
А, вообще то, сечение выбирают по полной мощности. Сообщение отредактировал savelij - 8.6.2008, 22:25 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11464 ![]() |
Совсем запутался - сечения кабеля в ПУЭ (основываемся на руководящем документе) выбирают по току. Тогда вопрос по какому току? При ведении расчетов (таблица мощностей - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9867) пользуемся формулами: Ток номинал. = Мощность установ. / Напряжение (0,22 однофаз) * cosF и Ток расчетный = Активная мощность / 1,73 Х 0,38 Х cos F. По какому току мне выбирать сечение кабеля? К примеру однофазный блок кондиционера мощность 5 кВт.
В таком случае Ток номинал. = 5/0.22*0.8= 28,4А. Расчетный ток = 5*0.8 (активная мощность)/1,73*0,38*0,8 = 7,6А. То есть по Току номинал. = 28,4 сечение кабеля = 4 кв. А по расчетному току сечение = 1,5 кв. Что то я не так понимаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
.
Для облегчения выбора - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html На этом форуме об этой программе - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...view=getnewpost |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11464 ![]() |
Воспользоваться программой может каждый, а мне хотелось бы еще и понять методику расчета.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 ![]() |
Yura ts В общем случае ток=мощность/напряжение. Для одного устройства номинальный ток и будет расчетным. Мощность нужно делить на то напряжение, которое у тебя будет: если одна фаза - 220В, если 3 - 380В. Если напряжение трехфазное - нужно разделить еще на 1,73. Если нагрузка не является чисто активной (нагреватель, лампа накаливания) - нужно разделить еще на косинус фи. Для кондиционера 5 кВт, принимая кос фи=0,7 при однофазном питании ток = 32А, при трехфазном = 10,8А. Кондиционер скорее всего однофазный.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |