Подключение счётчика 6 кВ , Подскажите правильно ли был подключен счётчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счётчика 6 кВ , Подскажите правильно ли был подключен счётчик |
6.3.2019, 6:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2018 Пользователь №: 54587 |
В прошлом году в Нашем СНТ был установлен новый трансформатор 6/0,4. Согласно ТУ сетевой организации необходимо было установить счётчик по высокой стороне 6 кВ. Проектанты (они же и монтажники) заложили счётчик ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5 3ф.4пр., такой и был установлен. Счётчик был подключен через трансформаторы тока и напряжения. Трансформатор напряжения марки НТМИ-6-66 с номинальным напряжением на выводах основной вторичной обмотки 100 В.
В январе этого года счётчик сгорел (не проработав и трёх месяцев). Возможна ли причина сгорания счётчика в неправильно подобранном типе по напряжению? Если мои предположения верны, то насколько будут неверны показания прибора учёта? |
|
|
Vascys Подключение счётчика 6 кВ 6.3.2019, 6:50
Pantryk В паспорте написано рабочее напряжение 70%-115% от... 6.3.2019, 9:05
Посторонним Есть предположение, что счетчик не сгорел, а вышел... 6.3.2019, 9:56
Костян челябинский Как согласовывался такой кривой проект с сетями и ... 6.3.2019, 11:30
Vascys Цитата(Посторонним @ 6.3.2019, 14:56) Ест... 6.3.2019, 14:59
Посторонним Цитата(Vascys @ 6.3.2019, 14:59) Именно с... 6.3.2019, 15:31
с2н5он кривые мозги и руки сетей 6.3.2019, 17:25![]() ![]() ![]() |
|