Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2018 Пользователь №: 54587 ![]() |
В прошлом году в Нашем СНТ был установлен новый трансформатор 6/0,4. Согласно ТУ сетевой организации необходимо было установить счётчик по высокой стороне 6 кВ. Проектанты (они же и монтажники) заложили счётчик ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5 3ф.4пр., такой и был установлен. Счётчик был подключен через трансформаторы тока и напряжения. Трансформатор напряжения марки НТМИ-6-66 с номинальным напряжением на выводах основной вторичной обмотки 100 В.
В январе этого года счётчик сгорел (не проработав и трёх месяцев). Возможна ли причина сгорания счётчика в неправильно подобранном типе по напряжению? Если мои предположения верны, то насколько будут неверны показания прибора учёта? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В паспорте написано рабочее напряжение 70%-115% от номинального. Так что есть вероятность что из-за этого и сгорел. Какая у него была при этом точность сказать невозможно т.к. эксплуатировался он вне оговоренных условий.
|
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Есть предположение, что счетчик не сгорел, а вышел из строя. Встроенный импульсный блок питания, наиболее вероятно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как согласовывался такой кривой проект с сетями и сбытом? Как принимался такой кривой монтаж сбытом и сетями?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2018 Пользователь №: 54587 ![]() |
Есть предположение, что счетчик не сгорел, а вышел из строя. Встроенный импульсный блок питания, наиболее вероятно. Именно сгорел, весь ящик в саже. Как согласовывался такой кривой проект с сетями и сбытом? Как принимался такой кривой монтаж сбытом и сетями? Сети согласовали, сбыт не потребовалось. Счётчик монтировался сетями, они же и подписали ввод в эксплуатацию.. Cбыту "до и после" как всё смонтировано. |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кривые мозги и руки сетей
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |