Подключение счётчика 6 кВ , Подскажите правильно ли был подключен счётчик

Vascys
сообщение 6.3.2019, 6:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.8.2018
Пользователь №: 54587



В прошлом году в Нашем СНТ был установлен новый трансформатор 6/0,4. Согласно ТУ сетевой организации необходимо было установить счётчик по высокой стороне 6 кВ. Проектанты (они же и монтажники) заложили счётчик ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5 3ф.4пр., такой и был установлен. Счётчик был подключен через трансформаторы тока и напряжения. Трансформатор напряжения марки НТМИ-6-66 с номинальным напряжением на выводах основной вторичной обмотки 100 В.
В январе этого года счётчик сгорел (не проработав и трёх месяцев). Возможна ли причина сгорания счётчика в неправильно подобранном типе по напряжению? Если мои предположения верны, то насколько будут неверны показания прибора учёта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.3.2019, 9:05
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В паспорте написано рабочее напряжение 70%-115% от номинального. Так что есть вероятность что из-за этого и сгорел. Какая у него была при этом точность сказать невозможно т.к. эксплуатировался он вне оговоренных условий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.3.2019, 9:56
Сообщение #3





Гости






Есть предположение, что счетчик не сгорел, а вышел из строя. Встроенный импульсный блок питания, наиболее вероятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.3.2019, 11:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Как согласовывался такой кривой проект с сетями и сбытом? Как принимался такой кривой монтаж сбытом и сетями?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vascys
сообщение 6.3.2019, 14:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.8.2018
Пользователь №: 54587



Цитата(Посторонним @ 6.3.2019, 14:56) *
Есть предположение, что счетчик не сгорел, а вышел из строя. Встроенный импульсный блок питания, наиболее вероятно.

Именно сгорел, весь ящик в саже.

Цитата(Костян челябинский @ 6.3.2019, 16:30) *
Как согласовывался такой кривой проект с сетями и сбытом? Как принимался такой кривой монтаж сбытом и сетями?

Сети согласовали, сбыт не потребовалось. Счётчик монтировался сетями, они же и подписали ввод в эксплуатацию.. Cбыту "до и после" как всё смонтировано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.3.2019, 15:31
Сообщение #6





Гости






Цитата(Vascys @ 6.3.2019, 14:59) *
Именно сгорел, весь ящик в саже.

Пробой "высокое-низкое" измерительных трансформаторов. Незатянутые болты на токовых клеммах. Брак счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.3.2019, 17:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кривые мозги и руки сетей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения