Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ретрансляция сигнала PLC счётчиками , Правда или миф? :)

BigSammy
сообщение 2.3.2019, 12:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2017
Пользователь №: 52916



Купили на пробу маршрутизатор РТР8. Модуляция ФСК, старая. СПЛИТы - NP 523
Подключил в сеть, увидел СПЛИТы свои, не все, до кого 1 уровень дотянулся.
Смотрю топологию сети - все слейвы. Ни один не является мастером для дальнего.
Ну и, соответственно, дальние не видны.
Матрица везде описывает целый протокол взаимодействия, в результате которого длина линии достигает 2 с лишним километров...
Вопрос:
В чём дело? Не умеют, или у них в конфиге галочка какая есть?

Сообщение отредактировал BigSammy - 2.3.2019, 12:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.3.2019, 14:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



У матрицы только трехфазники могут ретрансляторами.
Тут в какой то ветке , это описывали


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigSammy
сообщение 3.3.2019, 12:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2017
Пользователь №: 52916



Цитата(yuoras @ 2.3.2019, 14:30) *
У матрицы только трехфазники могут ретрансляторами.
Тут в какой то ветке , это описывали

Ну это уже за пределами разумного...
Мне что, через каждые 600 метров по маршрутизатору ставить? icon_smile.gif 15 километров ВЛ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 3.3.2019, 14:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(BigSammy @ 3.3.2019, 11:48) *
Ну это уже за пределами разумного...
Мне что, через каждые 600 метров по маршрутизатору ставить? icon_smile.gif 15 километров ВЛ!!!

У Вас 15 км линии 04 кВ ?))

Цитата
Мне что, через каждые 600 метров по маршрутизатору ставить?

Я вам писал , что не нужно устанавливать маршрутизатор , а счётчик трехфазный , он служит ретранслятором!!!.
Установка двух и более роутеров на одной линии , только усугубляет ситуацию !!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 3.3.2019, 18:41
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(yuoras @ 2.3.2019, 15:30) *
У матрицы только трехфазники могут ретрансляторами.
Тут в какой то ветке , это описывали


Нет. Каждый NP523 является ретранслятором.

Для проверки в NMS-console Запускаете Ping счётчику и видите статус устройства.
Например: Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (01), Silence time (03 hours)
означает, что счётчик отдаёт данные через 1 ретранслятор и сам является ретранслятором для других счётчиков.
Level (00)-отвечает на запросы маршрутизатора без ретрансляции.

Из-за помех топология PLC сети у матрицы строится долго.
До 10 дней для 300 NP523.
Для 500 NP523 устойчивого сбора данных дождались за месяц.
После каждого запроса паспорта устройства, маршрут полностью сбрасывается и для этого счётчика, и для всех пожелавших использовать его ретранслятором.

А учитывая 10% "смертность" NP523, полного суточного сбора показаний так и не дождался за последние 8 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 3.3.2019, 19:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата
Нет. Каждый NP523 является ретранслятором.

Я опираюсь на Ваши слова, так как у наших счётчиков вообще нет ретрансляции.
Мы с Вами переписывались в одной из веток и Вы писали про трехфазные (что в разрез линии установили трехфазный счётчик).
Я из этого и сделал выводы.
Спасибо, что внесли ясность


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_grunt_*_*
сообщение 5.3.2019, 4:13
Сообщение #7





Гости






Так-же могу подтвердить, что 523 вполне себе ретранслятор. Но желательно чтоб рядом были трехфазные для ретрансляции с других фаз.
Как пример: первый счетчик(3ф) от ТП в 250-300 метрах воздушки, за ним около 50 разнообразных - связи конечно нет. Подвесил один 523 в 150м от ТП и данные пошли. Это было временное решение, но проработало около 3х месяцев без особых проблем.
Так-же есть пара мест, где уже лет по пять, на длинных пролетах висят 523 для ретрансляции...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.3.2019, 8:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Что ж сказать ,ребята Вам круто повезло.
У нас такой ретрансляции нет ,не в однофазном не в трехфазном


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigSammy
сообщение 5.3.2019, 23:11
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2017
Пользователь №: 52916



Проблема в том, что я вешаю RTR8 в середине линии, в одну сторону 16 штук 523-их, в другую - 36, плюс вразнобой штук 6 трёхфазников, и метрах в 150 от RTR8 приходит фидер с ТП (голый!) длиной 300 метров, на котором равномерно висят ещё штук пять NP523. Ну и дальше ещё фидер на 60 сплитов, и ВЛ на 40 сплитов. Вижу я при этом штук 40 сплитов, и все они в топологии показывают 1 уровень. Либо никакой ретрансляции, либо софт в RTR8 глючный? Но за месяц висения больше 40 точек он так и не увидел, так что грешить на вэб-интерфейс без толку.

Цитата(yuoras @ 3.3.2019, 14:51) *
У Вас 15 км линии 04 кВ ?))

Да, примерно столько. Пять ТП 6/0,4
980 участков. Если очень грубо, 980 по 20 метров ширины - это уже 19600 метров, плюс фидеры всякие и т.п. Но реально чуть меньше выходит.

Цитата(yuoras @ 3.3.2019, 14:51) *
Я вам писал , что не нужно устанавливать маршрутизатор , а счётчик трехфазный , он служит ретранслятором!!!.
Установка двух и более роутеров на одной линии , только усугубляет ситуацию !!

Ну, я оговорился. Не маршрутизатор, конечно. Будем экспериментировать с ретрансляцией трёхфазниками icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.3.2019, 8:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Ну, софт у нас у всех одинаковый. Разные только железяки)
Цитата
Будем экспериментировать с ретрансляцией трёхфазниками

Если шумы в линии , никакие ретрансляторы не помогут.
Нужно устранять шумящие обьекты


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigSammy
сообщение 7.3.2019, 11:30
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2017
Пользователь №: 52916



Цитата(yuoras @ 6.3.2019, 8:26) *
Если шумы в линии , никакие ретрансляторы не помогут.
Нужно устранять шумящие обьекты

Эх... Тысяча сплитов... Наверняка, не меньше сотни шумящих частотников и прочих ШИМов, плюс наводки от мощнейшего радара в 25 км, плюс скрутки.
Не очень представляю, как это реализовать в реальности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 7.3.2019, 21:05
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Комментарий "Матрицы" про ретрансляцию.

В построении сети обмена данными до 6 уровней ретрансляции, 300 метров
(эталонное значение при удовлетворительном качестве линий и отсутствии
шумов на рабочих частотах) по нулевому уровню передачи данных, то есть
маршрутизатор -> счетчики.
При ретрансляции (марш.->счетчик->счетчик значение то же,
но в оборудовании 5-ой серии с fsk модуляцией
нет "хорового" репитерства (все счетчики в сети в одно и то же время
осуществляют поиск лучшего уровня сигнала от того или иного счетчика
(ретранслятора)), поиск лучшего уровня сигнала перебирается по очереди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigSammy
сообщение 8.3.2019, 13:57
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2017
Пользователь №: 52916



Нифига не понял, что из этого следует...
Самое главное что? RTR8 показывает мне топологию сети в один уровень, ретрансляции нет.
Я вижу 2 варианта:
1. Ретрансляция не работает, дотягиваемся только до тех, кто доступен напрямую. Остальные в пролёте.
2. Ретрансляции нет, потому что не нужна, марш дотягивается сам до всех, а те сплиты, что недоступны - просто сломаны или зашумлены.

Думаете, вариант 2?