Сколько гнёзд под розетки можно сверлить в несущей стене?

SergTi
сообщение 1.3.2019, 11:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 55367



Здравствуйте.

По неопытности столкнулся с вопросом о розетках. Не хотел бы обрушить дом / подъезд / стенку, и так же не хотелось бы

треснутой напополам стены )). Поэтому решил написать Вам.
10-этажный многоквартирный новый панельный дом. Несущие стены. Толщина стен 11-12 см. План гнёзд под розетки

следующий (я приведу горизонтальные расстояния от угла стены или проёма до края гнезда групп розеток, и расстояния по

стене между краями гнёзд).

На кухонной крайней длинной стене:
Угол - 60 см - 2 розетки - 130 см - 2 розетки - 60 см - 3 розетки - 170 см - угол.

Межкомнатная стена кухня-зал:
Угол - 50 см - 3 розетки - 130 см - 2 розетки - 60 см - 3 розетки - 10 см - проём.

Межкомнатная стена зал-прихожая:
Проём - 20 см - 4 розетки - 180 см - угол.

В зале крайняя длинная стена::
Балконная стена - 50 см - 3 розетки - вся остальная стена.

Собственно вопрос - можно ли в таком количестве сверлить гнёзда?
Сколько отступать от края проёма будущих межкомнатных дверей?
Чем вообще руководствоваться по предельному количеству гнёзд для розеток и их допустимому расположению?

И ещё. Можно ли делать горизонтальную штробу на несущей стене почти во всю длину стены, если её глубина не более 20 мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.3.2019, 14:44
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



11-12 см стены не похоже на несущую. Обычно - от 18 см, вроде как.
Внешние стены в панельках обычно - не несущие.
Горизонтальные штробы делать запрещено, глубина не оговаривается.
Отступать от проема около 20-25 см до центра будущей розетки - нормально.

ИМХО, количество розеток нормальное, некритичное.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.3.2019, 15:36
Сообщение #3





Гости






Цитата(S-cream @ 1.3.2019, 14:44) *
11-12 см стены не похоже на несущую. Обычно - от 18 см, вроде как.
...

Несущая способность конструкции может определяться не толщиной, а качеством бетона, плюс количество/качество/размеры/ арматуры.
Цитата
Чем вообще руководствоваться по предельному количеству гнёзд для розеток и их допустимому расположению?

А что, розетки для открытой проводки совсем не "катят"? Провод заложить в электротехнический плинтус, розетки установить на высоте, примерно, 300 мм от уровня пола ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 3.3.2019, 17:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Несущая стена не может быть 11-12 см! Без обсуждений и комментариев...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.3.2019, 18:05
Сообщение #5





Гости






Цитата(Искра @ 3.3.2019, 17:08) *
Несущая стена не может быть 11-12 см! ...

Я не был бы столь категоричен! Существуют несущие стены толщиной 120 мм. Вот здесь //ibb.co/jrcTsBM фото из моей собственной квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 3.3.2019, 19:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2019, 19:05) *
Я не был бы столь категоричен! Существуют несущие стены толщиной 120 мм. Вот здесь //ibb.co/jrcTsBM фото из моей собственной квартиры.

И что может "нести" такая стена? А вообще обсуждение на форум строителей, а не здесь.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.3.2019, 21:25
Сообщение #7





Гости






Цитата(Искра @ 3.3.2019, 19:56) *
...

Цитата
И что может "нести" такая стена?

Вышестоящие "стены" пятиэтажки ( у меня второй этаж).
Цитата
А вообще обсуждение на форум строителей, а не здесь.

Где ТС задал вопрос, там и обсуждаем ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 4.3.2019, 6:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Это обычная ж/б перегородка. В практике встречалась и тоньше,-когда с разбегу центра под розетки сверлил, бур "проскочил" насквозь на кухню с законченным ремонтом: имел гембель! icon_smile.gif Сверли любое кол-во,-только не повторяй моей ошибки.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2019, 10:33
Сообщение #9





Гости






Цитата(Искра @ 4.3.2019, 6:49) *
Это обычная ж/б перегородка. ...

Я ещё не настолько глуп, чтоб не знать, где перегородка, а где несущая конструкция. Тем более сам работал совместно с монтажниками ж/б конструкций домов, даже дома, где сейчас проживаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2019, 10:42
Сообщение #10





Гости






Цитата(Versys @ 4.3.2019, 9:29) *
...
В панельках штробить горизонталь нельзя, делаем только вертикальные штробы не более 2,5 см.
...

Очень распространённая ошибка. Почему-то многие считают, что стеновые панели несут только вертикальную нагрузку, и поэтому считают допустимым делать вертикальные штробы. Думаете Правительство Москвы зря запретило любое штробление в несущих конструкциях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2019, 11:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Versys @ 4.3.2019, 9:29) *
Делал у себя ремонт.

Какое отношение это имеет к теме?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergTi
сообщение 4.3.2019, 13:57
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 55367



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.3.2019, 14:42) *
Очень распространённая ошибка. Почему-то многие считают, что стеновые панели несут только вертикальную нагрузку, и поэтому считают допустимым делать вертикальные штробы. Думаете Правительство Москвы зря запретило любое штробление в несущих конструкциях?


Ну а как тогда вести? Делать слой штукатурки в 2 см ? Так это больше тонны уйдёт. Не перегрузим перекрытия??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2019, 14:13
Сообщение #13





Гости






Цитата(SergTi @ 4.3.2019, 13:57) *
Ну а как тогда вести? Делать слой штукатурки в 2 см ? Так это больше тонны уйдёт. ...

1. Не уйдёт столько штукатурки, можно использовать гипсокартон, закрывая проводку, положенную по бетонным стенам.
2. По потолкам можно использовать тот же гипсокартон или натяжные потолки.
3. Можно использовать электротехнические плинтуса для проводов и установке наплинтусных розеток.
4. Ну и ПУЭ, "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. ..."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2019, 16:45
Сообщение #14





Гости






Цитата(Versys @ 4.3.2019, 14:28) *
Про нагрузку согласен, но вертикальная штраба высотой 30-40 см и глубиной 1,5-2 см погоды не сделает, при таком углублении я даже не дойду до первого слоя арматуры. ...

Да при чём тут первый слой арматуры? В любой конструкции существуют точки уязвимости, любая штроба может оказаться "каплей Руперта"! В угоду своим "хотелкам" мы готовы горы двигать - "я так хочу"! А ведь буквально несколько лет назад даже перенос розетки и установка дополнительной относились к перепланировке, а там совсем другие требования!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения