Здравствуйте,
Ситуация следующая. Мы затопили соседей (2 комн. квартира, проект П-49Д). Как результат, у них сейчас на кухне проблема с 3 розетками, которые, видимо, соединены последовательно. Выражается это в том, что напряжение в розетках составляет 150-170 вольт. Сами розетки выглядят нормально и снаружи, и внутри. Следов от замыкания нет. Два вызванных электрика сказали, что проблема «где-то в стене». Пробовали использовать детектор скрытой проводки Elitech Д 100, но он не смог пробиться сквозь стену (соседи выравнивали стену, и она стала толще). На такой же стене в нашей квартире он все находил. Сам я ничего в электрике не понимаю, но могу пересказать, что сказал последний электрик. Фазовый провод нормальный. С нулевым какая-то проблема (подключался через удлинитель к щитку) и сказал, что «ноля нет». Подключался от щитка двумя проводами (ноль и фаза) через удлинитель к розетке (скрутили провода из розеток и удлинителя) – выбило автомат. Отсюда был сделан вывод, что где-то в стене короткое замыкание (при условии, что он не перепутал провода, что теоретически возможно. Но он все надписывал, по идее, не должен был.). Нашел компанию, которая делает обследование с помощью тепловизора, но они говорят, что шансы что-то найти 50 на 50. Обзвон всяких электрических компаний в интернете показал, что большинство из них предоставляет непонятных людей, претендующих на звание электрика, при непосредственном разговоре с которыми выясняется, что никакого специального оборудования у них нет. В лучшем случае люди говорят, что помочь не могут. В худшем, все найдем и сделаем, но объяснить, как именно, они не в состоянии. Нормальные же компании с серьезным оборудованием за такую работу просто не берутся, т.к. это не их объемы. Вопрос: Что делать? Как правильно действовать в такой ситуации? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Распредкоробки значит похерены? Подключить к этим розеткам утюг и наблюдать. За несколько дней, возможно, всё и высохнет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.2.2019 Пользователь №: 55361 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
просто Гоша, скорее всего, при подключении нагрузки на эти розетки, напряжение в них падает до околонулевых значений.
Обрыв в стене очень вероятен. Возможно - скрутка, возможно - вода в распредкоробках. Которых не видно. Можно, конечно, разные эксперименты проводить без приборов. Например, выключить все линии, кроме проблемной, понаблюдать за прибором учёта. Если крутит, значит что-то куда-то уходит (это я про воду в распредкоробках). Если не крутит - вероятней становится наличие обрыва. Рецепт №1 - искать человека, у которого есть поисковый прибор (трассоискатель) с генератором. Найдёт - долбить. А там может быть всё, что угодно. Рецепт №2 - отключить проблемную линию, проложить новые кабели (например, в кабель-каналах). Это самый недорогой вариант. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Что- то сомневаюсь что здесь нужны трассоискатели-генераторы. (Обычно достаточно для такого индикатора ntp-е слышит на >10см, ), и что на линии кз (АВ не включался бы изначально). С кабелем от воды ничего не случилось. Пропал контакт ( возможно по нулю,возможно выгорел) где- то-(например в распред коробке, в щите,в первой розетке..) Розетки соединенны не последовательно а шлефом, раз со всеми беда то искать пропавший контакт до(на) первой розетке. Замыкания устраивать не нужно - можно вначале мерить напряжение,сопротивление..
ПС. С кабелем в стене ничего не случилось если до этого не была повреждена его изоляция, например не был просверлен, соответствует ли его сечение мощности нагрузки... Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 28.2.2019, 19:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что- то сомневаюсь что здесь нужны трассоискатели-генераторы. А зря. Ибо с трассоискателем можно "нарисовать" все линии, найти пересечения и коробки (если таковые имеются), а далее уже локальное вскрытие (при необходимости) покажет в чём проблема... может достаточно и первую розетку проверить на вшивость, как предположил Aleksandrspb Опыт с проводами из щита тоже следует повторить для исключения или подтверждения КЗ... ибо что-то сомнительно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата На счет высохнет - прошло 3 недели уже ... Без нагрузки ничего там не высохнет хоть за 3 месяца.Цитата ... скорее всего, при подключении нагрузки на эти розетки, напряжение в них падает до околонулевых значений Это очень вероятно, но лучше пробовать с самого простого.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.2.2019 Пользователь №: 55361 ![]() |
Без нагрузки ничего там не высохнет хоть за 3 месяца. Я правильно понимаю, что есть вероятность того, что при подключении нагрузки все высохнет (даже не мог подумать, что за три недели может не высохнуть) и придет в норму? (принимая во внимание то, что показали тесты электриков). Сейчас, при подключении напольного светильника к розетке, свет очень слабый и мигает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Михаил7812, слабый мигающий свет свидетельствует о том, что искричество уходит на сторону.
Значит или мокро, или одно из двух. Но надеяться на высыхание не стоит. Искать/вскрывать необходимо, ибо провод мочёный, а паче - распредкоробка - это мина замедленного действия и шаг к пожару. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Сейчас, при подключении напольного светильника к розетке, свет очень слабый и мигает. Предположение. Изначально была нарушена изоляция на кабеле( скрутки в распредкоробке), с протечкой окислились скрутки или пробило кабель в стене, образовался плохой контакт 9 мигает и и свет слабый). При подключении нагрузки( слабенькой лампы накаливания) плохой контакт должен греться, по этому нагреву(возможно слабому потрескиванию, может даже запаху изоляции) и можно искать, но нужно дождаться нагрева, достаточного для поиска. Второй вариант, намочить стену в зоне возможного обрыва(плохого контакта) и наблюдать под нагрузкой как она себя проявит, можно попробовать прибором померять напряжение на мокрой стене относительно нуля, приближаясь к месту слабой изоляции напряжение будет расти. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Друг_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Чо то мне кажется, что проблема с розетками, была и раньше (до потопа) ... а соседи воспользовались ситуацией, и "нагрузили" автора. темы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Попробуйте обратиться в сетевую организацию (например ОАО МРСК, в подразделение местного уровня (РЭС, ПО), а именно в группу транспорта и учета электроэнергии (ГТиУЭЭ) либо в службу транспорта и учета электроэнергии (СТЭЭ), на вооружении у них имеются сигнализаторы скрытой проводки (типа "Дятел" (очень чувствительный), или типа "Поиск"). Технология в вашем случае такая: в ближайшей к розеткам распред. коробке вычиляются провода идущие к ним, фазный провод отключается, а к фазе присоединяют поврежденный "нолевой" провод и сигнализатором скрытой проводки локализуют место повреждения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Всё уже восстановил BV с Мастерсити.
Тема закрыта. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |