День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дык это ваше проектное решение
оба способа могут быть использованы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.10.2012 Пользователь №: 28713 ![]() |
дык это ваше проектное решение оба способа могут быть использованы Просто есть мнение, что при системе TN-S нужно тащить магистраль заземления от контура заземления ТП через всю кабельную канализацию (до каждого колодца) для того, чтобы защита гарантированно сработала. Как-то это завязано на токе однофазного кз, если я правильно понимаю. Или все-таки необязательно это делать? Сообщение отредактировал mr_been - 23.2.2019, 18:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: ... 4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; .... 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. Получается, что если там кабели 0,4, то нужно от ТП тянуть. А если 6 и выше, то можно и локально у каждого колодца. Формально получается так. Но вот от ТП я видел только 1 раз и там была кабельная канализация и сравнительно небольшое расстояние. А так, если большая часть трассы в земле просто, то сталь рядом от ТП не видел ни разу. Возможно это из того же разряда, что и модульные выключатели на 6 кА на ответвлении к щиту собственных нужд от ввода трансформатора. Сообщение отредактировал Pantryk - 2.3.2019, 22:42 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.10.2012 Пользователь №: 28713 ![]() |
Получается, что если там кабели 0,4, то нужно от ТП тянуть. А если 6 и выше, то можно и локально у каждого колодца. Формально получается так. Но вот от ТП я видел только 1 раз и там была кабельная канализация и сравнительно небольшое расстояние. А так, если большая часть трассы в земле просто, то сталь рядом от ТП не видел ни разу. Возможно это из того же разряда, что и модульные выключатели на 6 кА на ответвлении к щиту собственных нужд от ввода трансформатора. Все понятно. Спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |