Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 ![]() |
Alfa, Постарайтесь найти опытного электрика - это главное, всё остальное он должен сделать сам. Здесь на вас вылили "поток сознания" вперемешку с большим количеством "пустой воды".. к сожалению, на форумах это обычное дело. А чтобы отделить "зерна от плевел" надо обладать квалификацией... ![]() Конечно это самый лучший вариант! Но к сожалению понять хороший электрик или плохой обычному человеку невозможно(. Надеюсь, следующий будет хорошим специалистом в своем деле. Воды в советах не увидела, все по делу , хоть и не понятным для меня языком, но по крайней мере знаю что спросить у электрика, что нужно знать, за этим сюда и пришла. Сообщение отредактировал Alfa - 16.2.2019, 17:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Вам надо конечно искать электрика на месте, при этом вам надо вашу печку обязательно заземлить. То что она к отдельному автомату подключена это не факт что она и заземлена. Даже если и дом ваш имеет заземление. От печки должен провод идти в щиток к тому отдельному автомату ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. Одна жила на фазу, одна на ноль, и третий желтозеленый на шину заземления в вашем шкафу. Это надо смотреть на месте, долго это все объяснять на пальцах. Когда собеседник не электрик. СОЖАЛЕЮ.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.2.2019, 18:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... Воды в советах не увидела, все по делу ![]() ![]() ...хоть и не понятным для меня языком... Вот, то то и оно.. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вся проблема в ПИД регуляторе и слабой сети. Кабель до ТП длинный и тонкий. Встречался с такой проблемой, клиент установил электро механический стабилизатор и решил , что он неисправен. механизм регулировки постоянно включался в зад в перед. Виной оказались ПИД регуляторы мощных нагревателей на станках. Там была возможность проложить отдельный кабель от ТП и разделить оборудование, что я и посоветовал. Падение напряжения может быть не большое, но постоянное мигание сильно напрягает. Если напряжение изменяется не сильно, то можно забить на это. А чтоб не напрягало, заменить лампу на светодиодную. В том цеху стояли светодиодные, поэтому ни кто даже внимание на это не обратил. Вариант с трансформатором тоже нормальный. А вот мутить с фазо импульсным управлением, это слишком сложно. Если точность регулировки высокая не требуется, то можно заменить ПИД регулятор на обычный.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Падение напряжения может быть не большое, но постоянное мигание сильно напрягает. Если напряжение изменяется не сильно, то можно забить на это. А чтоб не напрягало, заменить лампу на светодиодную. Падение на 5-10В вообще почти норма, да не очень комфортно, но сложно что то сделать, особенно если частный сектор с длинной ВЛ Так что присоединяюсь к выделенному., если кроме мигания лампы накаливания с остальным проблем нет, поставьте светодиодные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 ![]() |
Как вы живете со всем этим в голове 🙃
В следущий раз сто раз подумаю, прежде чем сунуться на форум электриков)))спасибо большое всем за ваши советы! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |