Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые электрики. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Купила муфельную печь мощностью 3,6 кв,однофазная, с импульсным терморегулятором. Вызвала электрика для ее подключения. Он провел отдельный автомат для нее от щитка. При включении печки мерцает свет во всем доме. Производитель печки сказал поставить стабилизатор. Купили стабилизатор 5киловатный, но мерцание осталось. Электрик говорит причина в печке, производитель говорит причина в электрике. В чем может причина?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В мозгах
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Можно.
Думать нужно до покупки, а не после -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 ![]() |
Можно. Думать нужно до покупки, а не после Очень страно писать такой ответ в разделе для «чайников». Перед покупкой печки я спросила у поставщика что требуется для подключения печки. Мне сказали ,что отдельный автомат лучше и все. Что печь маломощная и подходит даже для квартир. Технические характеристики печи я передала электрику, который тоже сказал что проблем с подключением никаких не будет, она маломощная. Так же я написала людям, у кого есть эти печки и спросила, как они подключали и все ли у них в порядке , на что получила ответ, что проводили отдельный автомат и все в порядке, в квартирах, домах, офисах. О чем еще я должна была подумать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
О мощности общедомовой сети. О выделенной мощности на квартиру. О техническом состоянии проводки и квартирного/этажного щита. Вы ни сами об этом не подумали, ни нам не сообщили. Да и электрика вы наняли, прямо скажем, херового. Это исполнитель в худшем значении этого слова. Решение вопроса и/или объяснение невозможности решения простыми методами доступно для любого сельского электрика. Но только обладающего головой и знаниями в ней. Но решение практически невозможно дистанционно
Только на месте Вы спросили у поставщика. Ха! Это значит, что вы спросили у неграмотного менеджера по продажам то, в чём он не разбирается в принципе. Разбираться в технике и в тонкостях применения продаваемого товара вредно для карьеры и заработка менеджера по продажам. Вы спросили у людей, купивших товар. А сколько среди них было технических специалистов? Скольким из ответивших было просто насрать на мигание ламп? У скольких из них стоят дома дорогие светодиодные лампы, не замечающие колебаний напряжения? У скольких из них в квартире отличная проводка при которой эти мигания не будут происходить? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Костян, помягше надо быть к людям
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
с2н5он, постараемся, вашество. Но и доносить до людей простые вещи, что если ты пришёл за советом, то выкладывай максимум информации тоже ведь как-то надо.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые электрики. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Купила муфельную печь мощностью 3,6 кв,однофазная, с импульсным терморегулятором. Вызвала электрика для ее подключения. Он провел отдельный автомат для нее от щитка. При включении печки мерцает свет во всем доме. Производитель печки сказал поставить стабилизатор. Купили стабилизатор 5киловатный, но мерцание осталось. Электрик говорит причина в печке, производитель говорит причина в электрике. В чем может причина? Вы бы хоть озвучили как печку то зовут, и какие лампочки у вас стоят. Нагрузка таки да не сильно большая, теоретически из документов на печку.А практически то что. Электрик не пробовал ток потребления например замерять. За кабель питания там ничего не написано в документах. В смысле марка кабеля не указана в документах на печку. Импульсный терморегулятор регулирует мощность печки? Это настораживает, гадость в сеть от этих регуляторов прямо прет. Печку заземлили или как? Вилка на печке с контактом заземления? Или нет? Что в документах написано по поводу заземления? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 ![]() |
Спасибо всем за ваши вопросы, постараюсь на них ответить.
Печь: Агни Хобби 37. Тех.характеристики печки: Автоматическое регулирование температуры по ПИД-закону, набор температуры, выдержка, остывание за заданное время, 100 точек; Высокая точность поддержания температуры - 1°С; Термопара ПП – платина-платинародий (S); Материал нагревательных элементов - Суперфехраль (Х23Ю5Т); Подключение: 1-фазное, 220 В, 50 Гц Мощность: 3,6 Кв К печке терморегулятор: Варта 707 Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выделенная мощность на дом 20кв. Пробовали полностью отключать все электроприборы в доме, и оставляли одну лампу накаливания включенной и она мигала при включении печки. От щитка к печке электрик провел отдельный кабель из меди четверка к отдельному автомату и к этому автомату идет шнур от печки. Спросила его нужно ли устанавливать отдельную силовую розетку с заземлением, он сказал что не нужно, так как печка подключена напрямую к автомату и дом заземлен. Сегодня опять звонила поставщику, соединили с инженером техником, который до этого советовал ставить стабилизатор и обещал, что он поможет, он сказал, что это проблема у нас, слабая сеть. Передала эти слова электрику, он сказал, что сеть у нас хорошая, проблема в печке. Я не прошу, что бы дистанционно решили проблему, я просто не знаю что делать, потому что все футболят и ничего никто не может обьяснить и сама я тоже дуб в этом всем. То что другого электрика нужно искать, это я понимаю уже, но хотелось бы и самой хотя бы немного разобраться в этом вопросе, в чем может быть причина, в печке или в электрике у нас. Постараюсь загрузить фото того что осталось после электрика на данный момент, автоматы, шнур от печки. Есть ссылки на инструкции и характеристики печки и терморегулятора, здесь их нельзя вставлять, если кому нужно, могу в личку скинуть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выделенная мощность на дом 20кв. Пробовали полностью отключать все электроприборы в доме, и оставляли одну лампу накаливания включенной и она мигала при включении печки. От щитка к печке электрик провел отдельный кабель из меди четверка к отдельному автомату и к этому автомату идет шнур от печки. Лампа накаливания по любому будет мигать, вопрос на сколько снижается напряжение при включении печки. Нужно замерять напряжение: 1В водном щитке до и во время включения. 2 по возможности на самой печке до и после включения. 3 Длина кабеля от щитка до печки. Просадка напряжения при включении мощной нагрузки, а у вас 3,6 кВт, это норма жизни, неизбежность если хотите, вопрос на сколько падает напряжение. Печка работает у Вас? Жалобы еще какие?, кроме мигания лампы накаливания. Кстати щиток от которого проведен кабель на печку, вводной? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выделенная мощность на дом 20кв. Судя по выделенной мощности у вас трехфазное питание, или я не прав? Сообщение отредактировал Eugenio59 - 16.2.2019, 11:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 ![]() |
Лампа накаливания по любому будет мигать, вопрос на сколько снижается напряжение при включении печки. Нужно замерять напряжение: 1В водном щитке до и во время включения. 2 по возможности на самой печке до и после включения. 3 Длина кабеля от щитка до печки. Просадка напряжения при включении мощной нагрузки, а у вас 3,6 кВт, это норма жизни, неизбежность если хотите, вопрос на сколько падает напряжение. Печка работает у Вас? Жалобы еще какие?, кроме мигания лампы накаливания. Кстати щиток от которого проведен кабель на печку, вводной? Вызвала другого электрика, в понедельник попрошу замерить напряжение. Длина кабеля 1,5 метра. Печка работает, других жалоб кроме мигания нет. Мигание происходит в ритм пощелкиванию в печке. Поставщик говорит что пощелкивание это норма, до набора температуры пощелкивать будет. Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выделенная мощность на дом 20кв. Судя по выделенной мощности у вас трехфазное питание, или я не прав? Да, трехфазное, печка однофазная . Мигание на всех трех фазах |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да, трехфазное, печка однофазная . Мигание на всех трех фазах Оппа. А это хуже. Пускай новый электрик в первую очередь проверяет все контакты на нуле. В трехфазной части схемы. Кстати, заодно и проверите этого электрика на профпригодность. Скажи́те, что один специалист, который за тысячу километров находится, посоветовал проверить на отгорание нуля. Если для него это не будет пустым звуком, то толк будет. А если начнёт спрашивать, а чем ноль страшнее фазы и т.п., и его под зад коленкой. Пускай идёт в хрущевках лампочки меняет -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Alfa, Вы уже "собаку" съели в этом деле... Судя по постам.
Почему пишете "кв"? Что это означает? Есть: кВт, есть кВ. Вт - Ватты/это мощность, В - это Вольты/напряжение. кв - квартира. Или как это расшифровывается? По теме. Сечение проводов в доме может влиять на мигание. Провода какого сечения проложили? И да, вариант один грамотный электрик на месте лучше, чем много спецов в интернете! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
О чем еще я должна была подумать? У вашего электрика низкая квалификация. Ну или он просто халявщик. Лучше его заменить.. или повысить ему квалификацию. ...То что другого электрика нужно искать, это я понимаю уже... совершенно правильно. А разобраться в вопросе - это слишком громоздкая задача для форума... Сообщение отредактировал Ixtim - 16.2.2019, 14:13 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Мигание на всех трех фазах показывает слабость питающей линии для вашей печи, даже если сечение кабеля
наверняка соответствует разрешенной мощности 20квт. Если мигание освещения начинается сразу при включении печи, то мощность нагревателя более, чем заявлено производителем, но с помощью тиристорного регулятора, путем вырезания пачек периодов, средняя потребляемая мощность загоняется в рамки, указанные в паспорте ( 3,6квт. ). Но ударные токи могут достигать такой величины, что питающий кабель с ними не справляется. Возможны такие решения: 1способ - Убрать нагрузку печи с нулевого провода с помощью понижающего трансформатора 380/220, мощностью не менее 4квт. Освещение задействовать от третьей фазы, не связанной с питанием печи. 2способ - Найти человека, способного переделать регулировку мощности печи под фазо-импульсное управление, если схема печи это позволяет. Тогда моргание света смениться на небольшие колебания яркости при выходе на заданную температуру. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
имхо если бы плавал (подгорал) ноль то хозяева прочувствовали это явление раньше. а то до покупки печки же всё было нормально.наверняка у них есть приборы и помощней.и не понятно у вас мерцает или моргает ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 ![]() |
Оппа. А это хуже. Пускай новый электрик в первую очередь проверяет все контакты на нуле. В трехфазной части схемы. Кстати, заодно и проверите этого электрика на профпригодность. Скажи́те, что один специалист, который за тысячу километров находится, посоветовал проверить на отгорание нуля. Если для него это не будет пустым звуком, то толк будет. А если начнёт спрашивать, а чем ноль страшнее фазы и т.п., и его под зад коленкой. Пускай идёт в хрущевках лампочки меняет Спасибо! Обязательно спрошу и запишу ответ)) Alfa, Вы уже "собаку" съели в этом деле... Судя по постам. Почему пишете "кв"? Что это означает? Есть: кВт, есть кВ. Вт - Ватты/это мощность, В - это Вольты/напряжение. кв - квартира. Или как это расшифровывается? По теме. Сечение проводов в доме может влиять на мигание. Провода какого сечения проложили? И да, вариант один грамотный электрик на месте лучше, чем много спецов в интернете! точно не квартира, подробнее не знаю)). Мигание на всех трех фазах показывает слабость питающей линии для вашей печи, даже если сечение кабеля наверняка соответствует разрешенной мощности 20квт. Если мигание освещения начинается сразу при включении печи, то мощность нагревателя более, чем заявлено производителем, но с помощью тиристорного регулятора, путем вырезания пачек периодов, средняя потребляемая мощность загоняется в рамки, указанные в паспорте ( 3,6квт. ). Но ударные токи могут достигать такой величины, что питающий кабель с ними не справляется. Возможны такие решения: 1способ - Убрать нагрузку печи с нулевого провода с помощью понижающего трансформатора 380/220, мощностью не менее 4квт. Освещение задействовать от третьей фазы, не связанной с питанием печи. 2способ - Найти человека, способного переделать регулировку мощности печи под фазо-импульсное управление, если схема печи это позволяет. Тогда моргание света смениться на небольшие колебания яркости при выходе на заданную температуру. Спасибо! Выписала, попрошу нового электрика это все проверить имхо если бы плавал (подгорал) ноль то хозяева прочувствовали это явление раньше. а то до покупки печки же всё было нормально.наверняка у них есть приборы и помощней.и не понятно у вас мерцает или моргает ? До печки проблем не было, при том что включаем мощные обогреватели 6КВатные, компьютеры, ноутбуки и т.п.. Мерцает или мигает не совсем понимаю разницу, скорее мерцает, так как лампочка не гаснет во время мерцания, а слегка притухает в ритм стуку в печке) Всем большое спасибо за ваши советы. Хоть я большую часть и с трудом понимаю, но все записываю и буду требовать электрика все это проверить. Еще вопрос один, у электриков же разные квалификации бывают, как узнать какая квалификация у электрика и нужно ли этот вопрос узнавать с моей проблемой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Alfa,
Постарайтесь найти опытного электрика - это главное, всё остальное он должен сделать сам. Здесь на вас вылили "поток сознания" вперемешку с большим количеством "пустой воды".. к сожалению, на форумах это обычное дело. А чтобы отделить "зерна от плевел" надо обладать квалификацией... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |