![]() Перекос фаз , трансформатор треугольник звезда с нолем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перекос фаз , трансформатор треугольник звезда с нолем |
Гость_Гость_андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Какое влияния окажет неравномерная нагрузка фаз НН на трансформатор Д/Ун ну и какие изменения будут на стороне НН?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Несимметрия токов по фазам, что может являться причиной неравенства амплитуды фазных напряжений.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
При "хорошем" перекосе может отгореть нулевой провод на Тр-ре, со всеми вытекающими.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
При "хорошем" перекосе может отгореть нулевой провод на Тр-ре, со всеми вытекающими. Как это, как это, как это (Карцев, Ильченко) ![]() Хороший перекос - это как? Например, для ТМГ-1000кВА, фазный ток стороны НН 1444А. Соответственно, для такого тока, рассчитывается и шина внутри трансформатора и шина присоединения шпильки N... Отгореть может только при Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2019, 16:03 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Несимметрия токов по фазам, что может являться причиной неравенства амплитуды фазных напряжений. Хотелось бы развернутый понятный ответ. например" тр-тор нагреется , взорвется, улетит в космосс. потомучто получилось следущее... на стороне НН произойдет следущая картина потомучто воот ток вот". вопрос будет на экзамене. и хотелось бы понимать о чем говорить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вам уже дали ответ, будет перекос напряжения. С трансформатором ни чего страшного не произойдет, если нагрузка будет в пределах нормы. А вследствии чего это произайдет. как будет вести себя напряжение ток на загреженной фазе ? почему? теже вопросы для незагруженых ффаз. понятно что треугольник со стороны ВН будет компенсировать перекос. почему? на сколько можно загрузить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А вследствии чего это произайдет. как будет вести себя напряжение ток на загреженной фазе ? почему? теже вопросы для незагруженых ффаз. понятно что треугольник со стороны ВН будет компенсировать перекос. почему? на сколько можно загрузить? Напряжение на нагруженной фазе будет падать. Тем больше чем сильнее нагрузка. А на не нагруженых фазах нет. Ни чего он компенсировать не будет. Падение вызвано протеканием тока через внутринее сопротивление источника, в нашем случае в трансформаторе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
ТС не обозначил - потребляемую мощность, характер нагрузки и условия эксплуатации, так что, почему бы и нет. А ТС надо почитать "Е. А. Каминский ЗВЕЗДА, ТРЕУГОЛЬНИК, ЗИГЗАГ", много вопросов отпадет. да нету конкректного тс .есть вопрс на экзамене:" НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЗАГРУЗКИ ФАЗ У ТС Д/Ун" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
есть вопрс на экзамене:" НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЗАГРУЗКИ ФАЗ У ТС Д/Ун" Чтобы правильно ответить, надо рисовать векторную диаграмму, возьмите любые числа и нарисуйте векторку, а потом произвольно изменяйте их значения, поймете в чем смысл, и все ваши вопросы проясняться. Посмотрите еще это http://electrik.info/main/sekrety/1505-poc...voy-provod.html https://www.electromechanics.ru/electrical-...-star.html#fig8 Сообщение отредактировал eugevict - 15.2.2019, 15:20 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |