Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение электродвигателя VEB (K) ELEKTROMOTORENBAU ZITTAU , требуется помощь в подключении этого двигателя в сети 380V

MAXIMOWBOGDAN
сообщение 9.2.2019, 23:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.2.2019
Пользователь №: 55278



[img]https://ibb.co/KKYtWB0
https://ibb.co/Kw4QwQG
https://ibb.co/7nL2ssL
требуется помощь в подключении этого двигателя в сети 380V
мотор был подключен к сети 220 через конденсаторы, ( работал нормально) при подключении к 380 треугольником, при первом запуске мотор тяжело крутил и начал дыметь.
прозванивается U c X. V c Y, и W c Z

Сообщение отредактировал MAXIMOWBOGDAN - 10.2.2019, 0:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2019, 0:39
Сообщение #2





Гости






Цитата(MAXIMOWBOGDAN @ 9.2.2019, 23:59) *
...при подключении к 380 треугольником, при первом запуске мотор тяжело крутил и начал дыметь.
Надо было соединить обмотки "звездой".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2019, 4:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9300
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Что вы делаете в вопросах профессионалов с такими знаниями и умениями?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2019, 9:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



перенесено


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.2.2019, 17:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2357
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(MAXIMOWBOGDAN @ 9.2.2019, 23:59) *
требуется помощь в подключении этого двигателя в сети 380V
при подключении к 380 треугольником, при первом запуске мотор тяжело крутил и начал дыметь.

Теперь не подключать, а проверять А.Д. надо, как минимум на витковое замыкание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 6:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены