Подбор сечения перемычек, аргументация

Гость_Гость_sirius1_*_*
сообщение 5.2.2019, 9:22
Сообщение #1





Гости






При приемке после капремонта многоквартирного дома, в ВРУ обратил внимание на следующее: с блока шин отходят перемычки сечением 4 кв.мм на каждый АВ С50А далее от автомата уходит линия 16 кв.мм. Указав монтажникам что на перемычке они заузили сечение, те отмахнулись, мол как щитовики собрали, так мы и смонтировали (в проекте ни слова про перемычки). Сейчас готовлю претензию, и самый главный вопрос- аргументация. ПУЭ 1.3.4 выбор сечения по номиналу автомата, но там для тока в 50А подходит 6кв.мм -думало маловато, на мой взгляд сечение перемычки должно быть эквивалентно сечению линии. Да, допускаю что 16кв.мм завышено по току, и вероятно связанно с падением напряжения.

Подскажите, может я чем-то еще могу аргументировать требование о замене, и если да, то какое всё-таки сечение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.2.2019, 10:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Для начала посчитайте какая мощность будет рассеиваться на Вашей перемычке при токе в 50А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 5.2.2019, 11:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Я так понимаю речь вот об этом.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sirius1
сообщение 6.2.2019, 8:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2019
Пользователь №: 55259



Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2019, 11:00) *
Я так понимаю речь вот об этом.


нет. от блока шин на автомат кабелем 4кв.мм. после автомата к потребителю кабелем 16кв.мм. на фото норм разветвление


Цитата(Dimka1 @ 5.2.2019, 10:44) *
Для начала посчитайте какая мощность будет рассеиваться на Вашей перемычке при токе в 50А


ничтожная, перемычки не более метра, сопротивление будет в районе 0,01, при токе 50а получается 25Вт. нагрев несущественный учитывая открытую прокладку, разве что это в пучке в 15 жил 25х15=375Вт уже хороший прогрев.

сверху приход 4 кв мм
снизу на квартирные стояки 16 кв.мм

Сообщение отредактировал sirius1 - 6.2.2019, 8:57
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.2.2019, 8:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(sirius1 @ 6.2.2019, 8:34) *
ничтожная, перемычки не более метра, сопротивление будет в районе 0,01, при токе 50а получается 25Вт. нагрев несущественный учитывая открытую прокладку.


Много насчитал. Там 10..11 Вт получается на медную перемычку.
Соответственно не нужно ничего менять. Да и ток в сети будет подниматься до 50А от случая к случаю, поэтому средний нагрев перемычек будет в пределах нормального.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2019, 10:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sirius1
сообщение 6.2.2019, 9:03
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2019
Пользователь №: 55259



Цитата(Dimka1 @ 6.2.2019, 8:50) *
соответственно не нужно ничего менять. Да и ток в сети будет подниматься до 50А от случая к случаю, поэтому средний нагрев перемычек будет в пределах нормального.


Ну по ПУЭ оно всё-же надо, да и в пучке теплоотделение будет существеннее. Плюс, по опыту эксплуатации на греющихся кабелях и корозия возрастает и болтовые соединения слабнут, запас на будующее отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.2.2019, 10:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(sirius1 @ 6.2.2019, 9:03) *
Ну по ПУЭ оно всё-же надо, да и в пучке теплоотделение будет существеннее. Плюс, по опыту эксплуатации на греющихся кабелях и корозия возрастает и болтовые соединения слабнут, запас на будующее отсутствует.


Что хоть Вам это ПУЭ усралось?
Сейчас щит находится под нагрузкой? Перегрев с оплавлением изоляции перемычек есть?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.2.2019, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.2.2019, 10:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sirius1)
с блока шин отходят перемычки сечением 4 кв.мм на каждый АВ С50А далее от автомата уходит линия 16 кв.мм. Указав монтажникам что на перемычке они заузили сечение,....Ну по ПУЭ оно всё-же надо
В своей мысли Вы правы!
За нормативку говорить не буду, но по логике вещей, сечение должно быть ступенчатое, тем более, что АВ в первую очередь защищаем отходящую линию.

PS: Однажды после переборки щита и на моё замечание по заниженному сечению до АВ, энергетик с 40-летним стажем знаете, что мне ответил на это?
Он "парировал" тем, что такой подход (уменьшенное сечение подводного проводника) является как бы дополнительной защитой в том смысле, что в случае жёсткого КЗ, этот проводник сработает так же как и плавкий предохранитель!
Вот как!
На мой вопрос о том, что будет в щите от такой "защиты" после металлизации всего, что там имеется, т.к. такой "предохранитель" полностью открыт - ответа не последовало.....
girl.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sirius1
сообщение 6.2.2019, 13:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2019
Пользователь №: 55259



Цитата(Rezo @ 6.2.2019, 10:34) *
В своей мысли Вы правы!
За нормативку говорить не буду, но по логике вещей, сечение должно быть ступенчатое, тем более, что АВ в первую очередь защищаем отходящую линию.

PS: Однажды после переборки щита и на моё замечание по заниженному сечению до АВ, энергетик с 40-летним стажем знаете, что мне ответил на это?
Он "парировал" тем, что такой подход (уменьшенное сечение подводного проводника) является как бы дополнительной защитой в том смысле, что в случае жёсткого КЗ, этот проводник сработает так же как и плавкий предохранитель!
Вот как!
На мой вопрос о том, что будет в щите от такой "защиты" после металлизации всего, что там имеется, т.к. такой "предохранитель" полностью открыт - ответа не последовало.....
girl.gif

если такой "плавкий подвод" будет в пучке с другими линиями подходить к автомату, то вероятно и соседние линии сгорят до кучи.


Цитата(Dimka1 @ 6.2.2019, 10:32) *
Что хоть Вам это ПУЭ усралось?
Сейчас щит находится под нагрузкой? Перегрев с оплавлением изоляции перемычек есть?

ПУЭ написаны опытом и "кровью". Так, что отмахиваться от НТД не собираюсь.
сейчас ВРУ под нагрузкой, на ощупь пучок теплый в непиковое время. Аварии ждать не собираюсь, экспериментировать с оплавлением изоляции тоже.
Помимо безаварийности ВРУ всё-же хотелось бы иметь надежную установку, след капремонт не раньше чем через 50лет будет. Линии будут слабнуть сопротивление расти. В конечном итоге сопротивление петли ф-о возрастет до растчетных токов кз меньше 500А и вот уже прогорела при аварии линия. И сопротивление именно этого бутылочного горлышка приблизит аварию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2019, 13:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Есть какой то пункт, номера не помню и лень искать. Суть в том, что такие отводы могут быть маленького сечения, лишь бы проходили по допустимому току при ограничении тем автоматом, к которому они отходят. И там ещё было ограничение на длину этих отводов. Посмотрите

Можно поступить по-другому. Ссылаясь на то, что это продолжение шины, выписать предписание (если вы имеете на это право) сделать сечением не ниже чем шины. И тогда монтажники сами найдут этот пункт


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.2.2019, 14:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
И тогда монтажники сами найдут этот пункт
Сомнительно... если только они не с той конторы, которая ВРУ заказывала... icon_wink.gif
Щиты то пришли комплектные, "готовые к употреблению", значит обоснованные претензии можно адресовать только к заводу или к тому, кто опросный лист составлял.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2019, 14:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну конечно не сразу. Переадресуют изготовителю, а тот уже и подскажет как грамотно послать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 6.2.2019, 16:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А если к ним применить вот это.
6.3.7 Соединения сборных шин панелей по 6.3.6 должны быть разборными, причем фазные шины рекомендуется соединять гибкими межпанельными перемычками, а нулевые защитные и нулевые рабочие - непосредственно друг с другом или с использованием шинных перемычек.
6.3.8 Перемычки по 6.3.7 должны выполняться из того же материала, что и соединяемые ими шины, причем их сечение должно быть не менее сечения этих шин.
6.3.9 Если перемычки по 6.3.7 имеют меньшее допустимое превышение температуры против соединяемых шин (например, вследствие изготовления их из изолированных проводов), то их сечение должно быть соответственно увеличено.
Вот от сюда ниже.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gost_r_51732_2001.doc ( 742 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sirius1
сообщение 7.2.2019, 9:53
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2019
Пользователь №: 55259



Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2019, 16:05) *
А если к ним применить вот это.
6.3.7 Соединения сборных шин панелей по 6.3.6 должны быть разборными, причем фазные шины рекомендуется соединять гибкими межпанельными перемычками, а нулевые защитные и нулевые рабочие - непосредственно друг с другом или с использованием шинных перемычек.
6.3.8 Перемычки по 6.3.7 должны выполняться из того же материала, что и соединяемые ими шины, причем их сечение должно быть не менее сечения этих шин.
6.3.9 Если перемычки по 6.3.7 имеют меньшее допустимое превышение температуры против соединяемых шин (например, вследствие изготовления их из изолированных проводов), то их сечение должно быть соответственно увеличено.
Вот от сюда ниже.

спасибо большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sirius1
сообщение 11.2.2019, 8:45
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2019
Пользователь №: 55259



Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2019, 16:05) *
А если к ним применить вот это.
6.3.7 Соединения сборных шин панелей по 6.3.6 должны быть разборными, причем фазные шины рекомендуется соединять гибкими межпанельными перемычками, а нулевые защитные и нулевые рабочие - непосредственно друг с другом или с использованием шинных перемычек.
6.3.8 Перемычки по 6.3.7 должны выполняться из того же материала, что и соединяемые ими шины, причем их сечение должно быть не менее сечения этих шин.
6.3.9 Если перемычки по 6.3.7 имеют меньшее допустимое превышение температуры против соединяемых шин (например, вследствие изготовления их из изолированных проводов), то их сечение должно быть соответственно увеличено.
Вот от сюда ниже.

Думаю здесь речь идет всё-же о гибких МЕЖПАНЕЛЬНЫХ перемычках - между вп и блоком шин в рп. но логика в сохранении сечения тут есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.2.2019, 9:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



ФИГНЯ все, почти всегда перемычки в силовых шкафах стоят меньшего сечения чем кабель питания этого шкафа. Кабеля считали по нагреву и потерям напряжения в зависимости от длинны.. Перемычки очень короткие потому никакого падения напряжения как в кабеле на них не будет, вот их и ставять намного меньшего сечения. Это чисто практическое наблюдение, ссылку на нормативы дать не могу. Пользую те силовые шкафы которые мне установили,или купили, и голову не забивают расчетами какое там сечение перемычек положенного. Вот на заводе стоит силовой шкаф специально пошел глянул, кабель питания на глаз, не меньше 70 мм2 люминь. Перемычки померял 16 мм2 медяха. Работают от этого шкафа три пресса лет уже 5 а может и больше, нет проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения