Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 28.10.2017, 17:12
Сообщение #1





Гости






Уважаемые коллеги!

Предстоит проводить работы по замене электропроводки в многоэтажном жилом доме.

Проблема в порядке проведения работ. Сами окончательно не определимся в каком порядке вести работы.
Будем признательны, если помогут более опытные коллеги!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 28.10.2017, 19:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Сколько этажей, в каком состоянии стояки, сколько в штате сотрудников.?)) вопросов много)) да и проект бы желательно посмотреть))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 29.10.2017, 19:48
Сообщение #3





Гости






Нужно заменить электрику в одноподъездном 14-этажном здании
1. Заменить ВРУ
2. Заменить освещение в подвале
3. Заменить освещение на техэтаже.
4. Сделать контур заземления.
5. Сделать на вводе в здание систему уравнивания потенциалов.
6. Заменить щиты этажные
7. Заменить освещение на этажах+ аварийное
8. Заменить освещение у лифтов + аварийное
9. Заменить питание лифтов
10. Заменить кабель питания квартир (кабель 5х35)

Всего 4 стояка:
1 Квартиры (5х25), освещение поэтажное (3х1,5), аварийное освещение поэтажное (3х1,5), аварийное освещение машинного отделения УУТ и АУУ (3х1,5), освещение машинного отделения лифта и шахт лифа (3х2,5)
2 Осыещение посадочной площадки лифта (3х1,5), эвакуационное освещение посадочной площпдки лифта (3х1,5)
3. Квартиры (5х35), освещение поэтажное коридора (3х1,5), аварийное освещение поэтажное коридора (3х1,5)

Также необходимо заменить:
1. Заменить ВРУ
2. Заменить освещение в подвале
3. Заменить освещение на техэтаже.
4. Сделать контур заземления.
5. Сделать на вводе в здание систему уравнивания потенциалов.
6. Заменить щиты этажные
7. Заменить освещение на этажах+ аварийное
8. Заменить освещение у лифтов + аварийное

Все монтируется кабелем.

Анализ проекта не требуется. Интересует оптимальная последовательность работ.
Предполагается работа 4х человек. Срок - 1,5 мес. Контур заземления будут монтировать дополнительные сотрудники.

В каком состоянии стояки - не известно (наверняка не в лучшем). А как это влияет на последовательность работ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danil_kuzmin
сообщение 4.2.2019, 10:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 26.11.2018
Из: Санкт-Петеребург
Пользователь №: 54965



"В каком состоянии стояки - не известно (наверняка не в лучшем). А как это влияет на последовательность работ?"


От состояния стояков будет зависеть, сможете ли ваша бригада вообще проложить кабель между этажами, или вам придется закладывать новые трубы между этажами для прокладки кабелей.
По последовательности:
1. Определить ВРУ - компоновка, материалы и т.д. Так как под заказ некоторые автоматы, пускатели и т.д. могут идти до 6 недель
2. Определить состояние стояков - возможно новые трассы придется делать
3. Дальше начинайте работы сверху и спускайтесь вниз к ВРУ и щитовой в последнюю очередь собирают их после контура заземления и уравнения потенциалов



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2019, 13:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Danil_kuzmin @ 4.2.2019, 10:17) *
От состояния стояков будет зависеть, сможете ли...
Там уже все доделали )))
Danil_kuzmin, вы видимо опытный в этом деле работник. Скажите, а в Питере объектов не вели ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danil_kuzmin
сообщение 9.2.2019, 16:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 26.11.2018
Из: Санкт-Петеребург
Пользователь №: 54965



Цитата(Олега @ 4.2.2019, 14:47) *
Там уже все доделали )))
Danil_kuzmin, вы видимо опытный в этом деле работник. Скажите, а в Питере объектов не вели ?

Опыта не так много, как хотелось бы))
Нет, работаем не в Питере, в других регионах. Много с чем приходится сталкиваться в процессе работы, как постройки новых строений с электрофикацией, так и при реконструкции уже готовых. Сами бывает тоже, попадаем "в просак" если как у Вас объект, который нужно переделать, там уже все не учтешь сразу и можно запланировать работу на пару месяцев, а по факту до 4-х увеличится срок, пока все нюансы и непредвиденные задачи не решаться в процессе монтажа, наладки.
Вернуться в начало страницы