Уважаемые коллеги!
Предстоит проводить работы по замене электропроводки в многоэтажном жилом доме. Проблема в порядке проведения работ. Сами окончательно не определимся в каком порядке вести работы. Будем признательны, если помогут более опытные коллеги! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Сколько этажей, в каком состоянии стояки, сколько в штате сотрудников.?)) вопросов много)) да и проект бы желательно посмотреть))
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Нужно заменить электрику в одноподъездном 14-этажном здании
1. Заменить ВРУ 2. Заменить освещение в подвале 3. Заменить освещение на техэтаже. 4. Сделать контур заземления. 5. Сделать на вводе в здание систему уравнивания потенциалов. 6. Заменить щиты этажные 7. Заменить освещение на этажах+ аварийное 8. Заменить освещение у лифтов + аварийное 9. Заменить питание лифтов 10. Заменить кабель питания квартир (кабель 5х35) Всего 4 стояка: 1 Квартиры (5х25), освещение поэтажное (3х1,5), аварийное освещение поэтажное (3х1,5), аварийное освещение машинного отделения УУТ и АУУ (3х1,5), освещение машинного отделения лифта и шахт лифа (3х2,5) 2 Осыещение посадочной площадки лифта (3х1,5), эвакуационное освещение посадочной площпдки лифта (3х1,5) 3. Квартиры (5х35), освещение поэтажное коридора (3х1,5), аварийное освещение поэтажное коридора (3х1,5) Также необходимо заменить: 1. Заменить ВРУ 2. Заменить освещение в подвале 3. Заменить освещение на техэтаже. 4. Сделать контур заземления. 5. Сделать на вводе в здание систему уравнивания потенциалов. 6. Заменить щиты этажные 7. Заменить освещение на этажах+ аварийное 8. Заменить освещение у лифтов + аварийное Все монтируется кабелем. Анализ проекта не требуется. Интересует оптимальная последовательность работ. Предполагается работа 4х человек. Срок - 1,5 мес. Контур заземления будут монтировать дополнительные сотрудники. В каком состоянии стояки - не известно (наверняка не в лучшем). А как это влияет на последовательность работ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2018 Из: Санкт-Петеребург Пользователь №: 54965 ![]() |
"В каком состоянии стояки - не известно (наверняка не в лучшем). А как это влияет на последовательность работ?"
От состояния стояков будет зависеть, сможете ли ваша бригада вообще проложить кабель между этажами, или вам придется закладывать новые трубы между этажами для прокладки кабелей. По последовательности: 1. Определить ВРУ - компоновка, материалы и т.д. Так как под заказ некоторые автоматы, пускатели и т.д. могут идти до 6 недель 2. Определить состояние стояков - возможно новые трассы придется делать 3. Дальше начинайте работы сверху и спускайтесь вниз к ВРУ и щитовой в последнюю очередь собирают их после контура заземления и уравнения потенциалов |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2018 Из: Санкт-Петеребург Пользователь №: 54965 ![]() |
Там уже все доделали ))) Danil_kuzmin, вы видимо опытный в этом деле работник. Скажите, а в Питере объектов не вели ? Опыта не так много, как хотелось бы)) Нет, работаем не в Питере, в других регионах. Много с чем приходится сталкиваться в процессе работы, как постройки новых строений с электрофикацией, так и при реконструкции уже готовых. Сами бывает тоже, попадаем "в просак" если как у Вас объект, который нужно переделать, там уже все не учтешь сразу и можно запланировать работу на пару месяцев, а по факту до 4-х увеличится срок, пока все нюансы и непредвиденные задачи не решаться в процессе монтажа, наладки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |