Срочно! Загадки тп 6/0.4 , От петли фаза ноль рунн до 110кв

Джонсан
сообщение 30.1.2019, 23:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Добрый день! И сразу к сути. Имеется подстанция тупиковая 6/0.4. 2 вводных кабеля от одной рп на разных секциях шин 6кв. 2 трансформатора д/ун-11 тсзгл2500. Вчера лаборатория закончила ежегодные проверки объекта-выявлено: ток петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 1.69кА!!! На втором аналогично! 2 месяца назад выставлял уставки кз на вводных автоматах рунн петля фаза ноль была 22.1кА!! Проверили магазином сопротивления обмотки вн, нн, кз на корпус, заземление, переходные сопротивления - все гуд. Напряжение на НН симметрично и линейное 405 и фазное 234. Напряжение на ВН померить не могу, но горести утверждают, что 6,12 кВ на одном вводе и 6,13 кВ на другом.
Выполнили замер петли у соседа на тп, аналогичная ситуация! Петля фаза ноль ниже номинального тока трансформаторов.
Что могло произойти на распределительной подстанции сетей 110/6??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 31.1.2019, 0:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Что могло произойти на распределительной подстанции сетей 110/6??

а каким боком здесь высокая сторона? Ток петли фаза-ноль определяеться сопротивлением обмоток НН трансформатора, переходными сопротивлениями соединений и сопротивлением проводов/шин до точки замеров. Или я не прав?

Может сами замеры не коректные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 31.1.2019, 1:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Некорректные измерения. Чем измеряли ПФН? Да и замеры а-0, b-0,с-0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 31.1.2019, 6:35
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Похоже на то, что результат тока к.з. 0,4кВ приведен к напряжению 6кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 6:44
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Мерили 3 разные лаборатории, и все в шоке от происходящего. Повторюсь на соседней тп аналогичная ситуация ток кз 0.4 упал в 2 раза от номинала тока трансформатора

Сообщение отредактировал Джонсан - 31.1.2019, 7:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 31.1.2019, 7:17
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



я думаю- здесь дело либо в том, что их петлемер чо-то барахлит, либо вставали они на грязный контакт. У меня такое бывало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2019, 7:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Джонсан @ 30.1.2019, 23:45) *
заземление, переходные сопротивления

это про контур?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 7:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Цитата(с2н5он @ 31.1.2019, 7:32) *
это про контур?

про контур и про сопротивление от звезды до контура. Думал что заземление звезды отвалилось, но нет все гуд

Цитата(электроник1 @ 31.1.2019, 7:17) *
я думаю- здесь дело либо в том, что их петлемер чо-то барахлит, либо вставали они на грязный контакт. У меня такое бывало.

3 разные прибора разных лабораторий? Не думаю.
Грязный контакт - тп внутрицеховая ей год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 31.1.2019, 8:03
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



ТП-110/6 здесь непричем.
Пусть попробуют замер прямо на самом тр-ре, без всяких ЗУ.


И ещё, вполне возможно что прибо которым мерите ток кз петли не воспринимает большие величины тока. Попробуйте замер на каком либо оборудовании питающегося с этого тр-ра , где ток петли будет явно меньше.

Сообщение отредактировал НИР - 31.1.2019, 7:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.1.2019, 15:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Задать вопрос горсетям, может они вас на батарейки переключили.. icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 21:44
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Цитата(Ixtim @ 31.1.2019, 15:50) *
Задать вопрос горсетям, может они вас на батарейки переключили.. icon_biggrin.gif

задали. Грешат на сопротивление сшитого пэ или сопротивление реактора на пс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 31.1.2019, 22:33
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 21:44) *
задали. Грешат на сопротивление сшитого пэ или сопротивление реактора на пс

бред.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 22:47
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Цитата(электроник1 @ 31.1.2019, 22:33) *
бред.

тогда почему на соседней тп, запитанной от пс аналогичная ситуация? Мб все же сопротивление обед сети изменилось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2019, 0:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попробуйте померять напряжение при замере


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонсан
сообщение 1.2.2019, 9:33
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 0:23) *
попробуйте померять напряжение при замере

231v, 404v
По всем фазам и на два ввода симметрия +- 3 v
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2019, 12:15
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



- ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряйте
- от 110/6 есть возможность запитать с другого фидера?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 1.2.2019, 13:59
Сообщение #17





Гости






А чем мерили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.2.2019, 15:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 21:44) *
... Грешат на... сопротивление реактора на пс

вполне реально может быть..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 1.2.2019, 15:38
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



не пойму как сопротивление реактора на ПС может влиять на сопротивление ПФН на низкой стороне. Ну на соопротивление по высокой стороне допустим он влияет. Ну а как он может влиять на гальванически отделенную низкую сторону трансформатора? Ведь ВН и НН трансформатора это две электрически не связаные цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонсан
сообщение 1.2.2019, 21:37
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 30.1.2019
Пользователь №: 55241



Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 12:15) *
- ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряйте
- от 110/6 есть возможность запитать с другого фидера?

проводили замеры на разных тп 6/0.4 сегодня запитанных от разных пс 35/6, в том числе от нашей. На всех токи кз низкие от 890а до 1.3кА при условии что трансы от 400 Ева до 1000ква. Сети мерили тоже на каких то своих тп 6/0.4 630 ква ток кз от 2 до 6 кА. Так что теперь вопрос-может действительно на 110 или 35 кв что то? Повышенное сопротивление. Есть мнение коллег, что ограничение мощности ввели, занизив ток посредством увеличенного сопротивления на токоограничивающих реакторах 110 или 35. Еще, замеры делали моим прибором ифн300 до 22кА рассчитан. На тп 1 категории замер делала лаборатория самого завода, сопротивление 0.19 при напряжении 228в т.е. Ток кз составление 1.2 кА.
Вот такие дела творятся.....
Есть мнение сетей, что приборы не могут словить мини сопротивление, типа 0,0005555 и поэтому выдают ложный ток кз. Вроде как он не 1.2 кА а от 30ка. В чем я собственно сомневаюсь.

Цитата(НИР @ 31.1.2019, 8:03) *
ТП-110/6 здесь непричем.
Пусть попробуют замер прямо на самом тр-ре, без всяких ЗУ.


И ещё, вполне возможно что прибо которым мерите ток кз петли не воспринимает большие величины тока. Попробуйте замер на каком либо оборудовании питающегося с этого тр-ра , где ток петли будет явно меньше.

про прибор была такая мысль, хотя он с поверки. Так вот пошли сегодня от обратного с самой дальней розетки до трансформатора итог розетки от 200 до 380 ампер, щиты розеток от 400 до 800 ампер, промежуточные щиты от 1 до 1.2 кА, два вру от 1.3 до 1.5 кА, рунн тп 1.57 кА, транс 1,6ка.
Так что прибор снимает правильные показания. Плюс на заводе изготовителе сказали, что если бы были завышенные токи кз, то прибор показал бы максимально свое значение в 22кА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения