Пуск трехфазного асинхронного двигателя 4A160S4Y3 с вводным автоматом 25А , Высокий пусковой ток, срабатывает автоматический выключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пуск трехфазного асинхронного двигателя 4A160S4Y3 с вводным автоматом 25А , Высокий пусковой ток, срабатывает автоматический выключатель |
30.1.2019, 13:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2015 Из: Воронежская область Пользователь №: 43598 |
Доброго времени суток!
Приобрел гранулятор, установлен электродвигатель 4A160S4Y3 (380В, 15кВт, КПД = 88.5, cos φ = 0,88). Предложили двигатель с двухкратным запасом по мощности (так-то на аналогичную конфигурацию ставят 7,5 кВт), а я и взял - разница в деньгах была небольшая. Электрик из меня - как и балерина, поэтому об ограничении вводного автомата (25А) не подумал, собрал, запускаю (трехфазным контактором на 50А) - поехало. Второй пуск - выбивает автомат. Далее - через раз приходилось бегать к внутридомовому щитку (в уличном ящике со счетчиком стоит выключатель 25А, в доме на щитке аналогичный), пока не решил оставить включенным контактор и включать автоматом в доме. Позавчера эта схема сработала, сегодня вырубился уличный автомат. Резюмирую прочитанное - и понятое - по проблеме: автомат срабатывает из-за высокого пускового тока. Варианты решения проблемы:
Вариант 1 геморройный, т.к. имеющийся уже с присоединением, под него выточен фланец к эластичке и т.п. Вариант 2 я до конца не понимаю, хочу получить ясность. По словам продавца гранулятора, у него есть опыт запуска двигателя с пусковым током, в два раза превышающим значение щитового автомата вот с таким выключателем: Schneider Electric EasyPact EZC250N3250. На подобный вопрос знакомый электрик ответил "можно взять АВ класса В". Что подскажете? Спасибо. |
|
|
Vldeemer Пуск трехфазного асинхронного двигателя 4A160S4Y3 с вводным автоматом 25А 30.1.2019, 13:40
Shturman1 автомат на 25 А для двигателя 15 кВт это для него ... 30.1.2019, 14:09
Pantryk Если двигатель выбран завышенной мощности, то это ... 30.1.2019, 14:24
шахтер Тут надо понимать что двигатель на 15 кВт если раб... 30.1.2019, 14:44
гудвин 30 Второй пуск - выбивает автомат. Далее - через раз ... 30.1.2019, 15:01
Vldeemer Спасибо за ответы)
Цитата(Vldeemer @ 30.1.201... 30.1.2019, 15:08
Shturman1 Цитатадо сегодняшнего выключения уличного автомата... 30.1.2019, 15:16
Vldeemer Цитата(Shturman1 @ 30.1.2019, 15:16) Тут ... 30.1.2019, 15:24
eugevict Цитата(Vldeemer @ 30.1.2019, 15:24) ну то... 30.1.2019, 21:18
гудвин 30 Не чего может и не устал.
Сейчас может все соседи ... 30.1.2019, 15:44
Shturman1 из поста №1
Цитатаустановлен электродвигатель 4A16... 30.1.2019, 23:36
шахтер Цитата(Shturman1 @ 30.1.2019, 23:36) из п... 31.1.2019, 0:00
Shturman1 ЦитатаДа ладно в треугольник.
исправился. Да, в зв... 31.1.2019, 0:10
шахтер Цитата(Shturman1 @ 31.1.2019, 0:10) испра... 31.1.2019, 1:01
zendo057 Не заморачивайтесь с B C D ставте на 32А и все буд... 31.1.2019, 11:58
Shturman1 ЦитатаНе заморачивайтесь с B C D ставте на 32А и в... 31.1.2019, 12:35
eugevict Цитата(Shturman1 @ 31.1.2019, 12:35) для ... 31.1.2019, 16:38
Vldeemer Цитата(eugevict @ 31.1.2019, 16:38) Так п... 1.2.2019, 22:13
Shturman1 Цитатареактор на трех резисторах
а это что за звер... 31.1.2019, 16:55
eugevict Цитата(Shturman1 @ 31.1.2019, 16:55) Да и... 2.2.2019, 1:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:32 |
|
|
|
|