сообщение 28.1.2019, 17:33
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(mic61 @ 27.1.2019, 23:43) *
Из теории известно, что ток намагничивания у ТНа во всех режимах его работы (х.х., нагрузка и КЗ) практически одинаков и по величине и по форме (наличие 3-й гармоники, амплитудное значение Iнам заходит в область насыщения хар-ки B = f(H) для получения синусоидальной формы магнитного потока
Ф = S*dB/dt, где

Ф

Режим короткого замыкания, в принципе, отличается от нагрузочного режима ТН только величиной тока, который да – нагревает, создает динамические усилия на обмотках. Можно увеличить сечение проводов обмоток или конструкцию обмоток, и то, что вчера было режимом КЗ сегодня стало рабочим режимом.
Ну нет, конечно. Это я шучу icon_biggrin.gif . Страшный зверь по имени Переходный Процесс при внезапном КЗ разнесет вдребезги пополам наши толстые провода и прочные обмотки. Да,

У меня давно возник вопрос по ТН. Если у нас магнитный поток в ТН постоянный и не зависит от нагрузки, почему тогда при расчетах мощности используют формулу где основным показателем кроме свойств железа является поперечное сечение? Так то увеличили сечение обмоток, подняли ток и мощность, не увеличивая сечения сердечника. Понятно, что всему есть предел, но чем он ограничен? Подозреваю, что при таком наращивании мощности, резко падает КПД трансформатора.


Цитата(mic61 @ 27.1.2019, 23:43) *
В ТТ при режиме нагрузки ток намагничивания мал, а при увеличении вторичной нагрузки вплоть до размыкания вторичной обмотки, возрастает аж до величины первичного тока. Но остается даже в этом крайнем режиме синусоидальным (т.к. определяется не параметрами магнитной системы ТТ, а током нагрузки присоединения).

Я колхозил датчики тока на базе ТТ, Нужно было получать напряжение пропорциональное протекаемому току, пришел к выводу что низковольтные ТТ не стоит нагружать нагрузкой выше 1Ома. При большем показателе, он уже при номинальном токе, может уйти в насыщение.
У меня ТТ стрельнул на сопротивлении 9 Ом при запуске двигателя. Но думаю здесь было решающим не активное сопротивление резистора а индуктивное, он был проволочным и представлял собой катушку.
У каждого ТТ есть предел, выше которого наступает насыщение. При практически замкнутой вторичной обмотке стандартный показатель 10крат. Дальше у ТТ также может наступить насыщение и показания его будут с большой погрешностью.



Цитата(rosck @ 27.1.2019, 6:05) *
То есть, если умножить напряжение источника, на коэффициент трансформации ТТ, то получим значение выше которого в принципе не может вырости напряжение на вторичке. Для ТТ 200/5 это значение будет 5 х 40 = 200 вольт. Но скорость нарастания тока начинает ограничивается при более низком показателе, раза в три четыре. Реально получить более 70 вольт трудно. Но все изменится если если увеличить напряжение источника. Чем выше, тем порог ограничения роста скорости тока будет происходить при более высоких значениях.

Получается для ТТ 200/5, при напряжении питания 220 вольт, при раскороченной обмотке, даже в самом худшем варианте, не может вырасти выше 1-3 кВ. что может оказаться недостаточным для повреждения изоляции.
Но случаи выхода из строя есть. Как правило такие случаи связанные с переходным процессом при КЗ или при включении или отключении нагрузки. Считаю, при переходном процессе, в сети, может возникнуть кратковременное перенапряжение, которое в свою очередь вызовет рост напряжения на вторичной обмотке. При этом напряжение может пробить порог выше 10кВ.
Привожу осциллограмму раскороченной обмотки ТТ от нагрузочного трансформатора. Измерение проводилось с помощью двухлучевого осциллографа. Осциллограмма с резкими пиками, форма ЭДС вторичной обмотки. Синусоидальная осциллограмма снята с первичной обмотки ТТ. Сама синусоида это падение напряжения на активном сопротивление шины первичной обмотки пропорциональное протекаемому току. Но самое интересное обведено красным, действие ЭДС первичной обмотки. При ее достижении значений соизмеримых с напряжением источника, скорость нарастания тока замедляется, тем самым снижая напряжение на вторичке.
Вот почему высоковольтные ТТ сразу могут выйти из строя, а низковольтные могут годами работать с раскороченой обмоткой.

Сообщение отредактировал rosck - 28.1.2019, 17:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.1.2019, 23:13
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(rosck @ 28.1.2019, 17:33) *
Если у нас магнитный поток в ТН постоянный и не зависит от нагрузки, почему тогда при расчетах мощности используют формулу где основным показателем кроме свойств железа является поперечное сечение? Так то увеличили сечение обмоток, подняли ток и мощность, не увеличивая сечения сердечника. Понятно, что всему есть предел, но чем он ограничен? Подозреваю, что при таком наращивании мощности, резко падает КПД трансформатора.

Магнитный поток постоянный при данном сечении магнитопровода. Если сечение увеличить, то поток будет снова постоянный, но прямо пропорционально больше!
Ф = S*dB\dt, где В - максимальная индукция магнитопровода, Тл
Чем больше сечение, тем больше магнитный поток, тем больше мощность (габаритная) передаваемая через трансформатор. А увеличением сечения провода обмотки (в какой обмотке? Первичной, вторичной?) мощу не увеличишь...
Цитата(rosck @ 28.1.2019, 17:33) *
Я колхозил датчики тока на базе ТТ, Нужно было получать напряжение пропорциональное протекаемому току, пришел к выводу что низковольтные ТТ не стоит нагружать нагрузкой выше 1Ома.
...

А тут и гадать не надо. На ТТ (или в паспорте) написана его максимальная мощность при заданном классе точности. Например "Ктт = 100/5, класс 0,5, S=10 ВА. Считаем максимально возможную нагрузку Z, Ом на вторичную обмотку:
Z = S/I22ном
Z = 10/52 =10/25= 0.4 Ом
Вот при нагрузке на вторичку более 0, 4 Ом ТТ начнет насыщаться, а следовательно врать.
Трансформаторы, используемые в сетях 0,4 кВ очень маломощные. Они расчитаны на работу с токовыми цепями счетчиков, а у тех величина Z в пределах 0,1...0,2 Ом. А Вы ему 9 Ом. Для него это уже холостой ход. Вот он и того...
А для преобразователя Ток/Напряжение существует другой прибор - трансреактор. Это - гибрид ТТ с ТН. У него первичка - токовая (большого сечения, 2...3 витка), а вторичка - напряженческая (тысячи витков тонкого провода). Фишка в том, что в магнитопроводе присутствует немагнитный зазор. Сердечник не насыщается - магнитный поток маловат, ЭДС вторичной обмотки достаточно большая (десятки вольт при номинальных первичных токах), никаких искажений формы кривой, четкая пропорциональность между током и напряжением. Беда - мощности практически нет. На выход (вторичку) трансреактора надо цеплять что-нибудь высокоомное (например, как вариант, тразисторный каскад усиления).
Цитата(rosck @ 28.1.2019, 17:33) *
... Считаю, при переходном процессе, в сети, может возникнуть кратковременное перенапряжение, которое в свою очередь вызовет рост напряжения на вторичной обмотке. При этом напряжение может пробить порог выше 10кВ.
...

Нет! Какие-то внешние перенапряжения могут действовать на цепи с высоким импедансом (на ТНы например), а какие сопротивления у ТТ - доли ома! Пробой изоляции ТТ происходит по "внутренним" причинам самого ТТ. Просто ТТ 110 кВ и 0,4 кВ сильно отличаются мощностью, т.е. сечение сердечника (при прочих равных условиях типа Ктт и материал сердечника). Сечение тора 110 кВ на два-три порядка больше сечения ТТ 0,4 кВ. Это и решает все! При 10...20 % нагрузки напряжение достигает 500...600 В (это смотря еще чем мерять). А при КЗ на фидере, маслонаполненные ТТ разлетаются по всей подстанции icon_sad.gif .
Насчет Ваших осциллограмм. Красивые. Первичный ток искажен. Как питали первичку? От какого аппарата? Похоже, что несимметрия первичного тока связана с перегрузкой питающего стенда.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.1.2019, 5:39
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(mic61 @ 29.1.2019, 0:13) *
Магнитный поток постоянный при данном сечении магнитопровода. Если сечение увеличить, то поток будет снова постоянный, но прямо пропорционально больше!
Ф = S*dB\dt, где В - максимальная индукция магнитопровода, Тл
Чем больше сечение, тем больше магнитный поток, тем больше мощность (габаритная) передаваемая через трансформатор. А увеличением сечения провода обмотки (в какой обмотке? Первичной, вторичной?) мощу не увеличишь...


Ну да согласен. Чем больше сечение, тем больше магнитный поток, тем большую мощность можно снять.
Но скажем так, нужен ТН меньшей массы и габаритов при той же мощности . Увеличиваем сечение провода в первичной и вторичной обмотке, ну скажем в два, в три раза, улучшаем условия охлаждения, применяем принудительное охлаждение. Снимаем с вторички ток в два раза больше, при том же напряжении. Мощность вырастет в два раза, при том же сечении магнитопровода. Возможно?

Цитата(mic61 @ 29.1.2019, 0:13) *
А тут и гадать не надо. На ТТ (или в паспорте) написана его максимальная мощность при заданном классе точности. Например "Ктт = 100/5, класс 0,5, S=10 ВА. Считаем максимально возможную нагрузку Z, Ом на вторичную обмотку:
Z = S/I22ном
Z = 10/52 =10/25= 0.4 Ом
Вот при нагрузке на вторичку более 0, 4 Ом ТТ начнет насыщаться, а следовательно врать.
Трансформаторы, используемые в сетях 0,4 кВ очень маломощные. Они расчитаны на работу с токовыми цепями счетчиков, а у тех величина Z в пределах 0,1...0,2 Ом. А Вы ему 9 Ом. Для него это уже холостой ход. Вот он и того...
А для преобразователя Ток/Напряжение существует другой прибор - трансреактор. Это - гибрид ТТ с ТН. У него первичка - токовая (большого сечения, 2...3 витка), а вторичка - напряженческая (тысячи витков тонкого провода). Фишка в том, что в магнитопроводе присутствует немагнитный зазор. Сердечник не насыщается - магнитный поток маловат, ЭДС вторичной обмотки достаточно большая (десятки вольт при номинальных первичных токах), никаких искажений формы кривой, четкая пропорциональность между током и напряжением. Беда - мощности практически нет. На выход (вторичку) трансреактора надо цеплять что-нибудь высокоомное (например, как вариант, тразисторный каскад усиления).


ТТ рассчитаны с перегрузкой. Если его например перегрузить в пять раз , то на сопротивлении 0,1 Ом будет работать правильно.
Если нагрузить нагрузкой около 1Ом то только до номинального тока. Снимал ВАХ с ТТ.
Недавний случай. Клиент жалуется, что у него амперметр включенный через ТТ замирает на пол шкалы. Что только не делали. Несколько раз заменили амперметр с ТТ, результат то же. Выяснилось, сечение кабеля к амперметру всего 2х0,75мм и длинна несколько десятков метров. Посчитали сопротивление, вышло около двух Ом.

Про 9 Ом, там напруга скакнула на вторичке очень сильно. Пусть ТТ насытился но развить всокое напряжение на нагрузке в 9 Ом вряд ли возможно.

Про датчики. Я их научился делать из простых ТТ. Хоть трехфазные, хоть однофазные.

Про трансреактор слышу впервые. Под рукой такого не было и вряд ли можно было где то достать.
Приходилось делать из то го что было.


Цитата(mic61 @ 29.1.2019, 0:13) *
Нет! Какие-то внешние перенапряжения могут действовать на цепи с высоким импедансом (на ТНы например), а какие сопротивления у ТТ - доли ома! Пробой изоляции ТТ происходит по "внутренним" причинам самого ТТ. Просто ТТ 110 кВ и 0,4 кВ сильно отличаются мощностью, т.е. сечение сердечника (при прочих равных условиях типа Ктт и материал сердечника). Сечение тора 110 кВ на два-три порядка больше сечения ТТ 0,4 кВ. Это и решает все! При 10...20 % нагрузки напряжение достигает 500...600 В (это смотря еще чем мерять). А при КЗ на фидере, маслонаполненные ТТ разлетаются по всей подстанции icon_sad.gif .
Насчет Ваших осциллограмм. Красивые. Первичный ток искажен. Как питали первичку? От какого аппарата? Похоже, что несимметрия первичного тока связана с перегрузкой питающего стенда.

Первичку питал через транс, мощность не знаю, по габаритам 2- 3 кВт, вторичка этого транса, несколько витков толстым проводником. Для регулировки использовал ЛАТР 20А. Искажение именно из за действия ЭДС первички ТТ. Если замкнуть вторичку, то это искажение исчезает.
Вы просто не верите в возможность ЭДС первичной обмотки ТТ влиять на процесс.
А между тем тот процесс о котором говорим напоминает ЭДС самоиндукции.
Для ТТ как и для ТН справедливо значение W1/E1=W2/E2. W витки, E ЭДС.
Теперь представте на вторичке возник импульс высокого напряжения такой величины при котором ЭДС на первичке хотя и меньше на произведение коэф-та трансформации ТТ но достиг величины напряжения источника питания и стал ему равным, вопрос чему будет равным ток в первичке в это мгновенное значение?

Сообщение отредактировал rosck - 29.1.2019, 8:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.1.2019, 10:31
Сообщение #44


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(mic61 @ 28.1.2019, 23:13) *
Похоже, что несимметрия первичного тока связана с перегрузкой питающего стенда.


Это не ток, это напряжение на первичной обмотке ТТ, если я правильно понял описание стенда. Т.е. это доли вольта, а искажение и того меньше. Т.к. вторичка разомкнута, то по сути это почти соленоид. В момент, когда сердечник выходит из насыщения, индуктивность соленоида стремится, как все знают, сохранить неизменным ток, что приводит к появлению ЭДС, стремящейся предотвратить изменение напряжения. И вот пока сердечник опять не насытится, скорость изменения напряжения на первичной обмотке уменьшается.

Цитата(rosck @ 29.1.2019, 5:39) *
Теперь представте на вторичке возник импульс высокого напряжения такой величины при котором ЭДС на первичке хотя и меньше на произведение коэф-та трансформации ТТ но достиг величины напряжения источника питания и стал ему равным, вопрос чему будет равным ток в первичке в это мгновенное значение?


Напряжение на вторичке результат скорости изменения магнитного потока в магнитопроводе. Поэтому важно как быстро изменяется ток в первичке. И если в обычном режиме скорость изменения вполне известна т.к. известна частота сети, то при коммутациях все не так однозначно, особенно если есть токоограничивающие аппараты, которые гасят дугу очень быстро и соответственно скорость изменения тока и соответственно потока в сердечнике может быть очень большой.

Поэтому я думаю, что несмотря на то, что есть примеры работы низковольтных ТТ с разомкнутой вторичкой в течении длительного времени, все же не стоит оставлять их в таком режиме.

Сообщение отредактировал Pantryk - 29.1.2019, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.1.2019, 18:18
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Pantryk @ 29.1.2019, 11:31) *
Т.к. вторичка разомкнута, то по сути это почти соленоид. В момент, когда сердечник выходит из насыщения, индуктивность соленоида стремится, как все знают, сохранить неизменным ток, что приводит к появлению ЭДС, стремящейся предотвратить изменение напряжения. И вот пока сердечник опять не насытится, скорость изменения напряжения на первичной обмотке уменьшается.

Ну да и я о том же. А как эта ЭДС будет стремится сохранить ток? Она будет расти и так как она противоположного значения по отношению к напряжению сети, то общее напряжение цепи (сумма напряжения сети и ЭДС первички ) будет падать, вызывая замедление нарастания тока. На экране видно как в точке перехода через ноль, происходит сглаживание нарастания тока. Чем выше напряжение питания, тем выше эта ЭДС вырастит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.1.2019, 13:23
Сообщение #46


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(rosck @ 29.1.2019, 18:18) *
На экране видно как в точке перехода через ноль, происходит сглаживание нарастания тока. Чем выше напряжение питания, тем выше эта ЭДС вырастит.

Согласно описания стенда - на экране видно сглаживание напряжения на первичной обмотке ТТ. Ток ограничен в основном сопротивлением нагрузки и врядли такое изменение напряжения на первичке ТТ приведет к сколь-нибудь значительному изменению тока первичной цепи.

Сообщение отредактировал Pantryk - 30.1.2019, 13:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.1.2019, 21:12
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Pantryk @ 30.1.2019, 13:23) *
Согласно описания стенда - на экране видно сглаживание напряжения на первичной обмотке ТТ.

Да на экране падение напряжения на шине первичной обмотке, но в данном случае уместно принять, что это падение будет равно произведению тока первичной обмотки на ее полное сопротивление, которое состоит из активного и индуктивного. То есть оно будет прямо пропорциональным проходящему току. Искажение как раз действие индуктивного сопротивления.

Цитата(Pantryk @ 30.1.2019, 13:23) *
Ток ограничен в основном сопротивлением нагрузки и врядли такое изменение напряжения на первичке ТТ приведет к сколь-нибудь значительному изменению тока первичной цепи.

Нужно принимать в расчет, что скорость нарастания тока очень большая, на большой частоте даже безобидная индуктивность становится большим по величине сопротивлением. Ток значительно не изменяется, изменяется скорость нарастания, там где сердечник находится вне зоны насыщения. ТТ по отношению к току первички работает как высокочастотный фильтр. Я бы так сказал, в таком режиме ТТ похож на работу ТН на большой частоте. Других объяснений у меня нету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.1.2019, 9:28
Сообщение #48


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(rosck @ 30.1.2019, 21:12) *
То есть оно будет прямо пропорциональным проходящему току. Искажение как раз действие индуктивного сопротивления.

Да, искажение результат индуктивности, но у нас случай индуктивности с насыщением и поэтому для нелинейной нагрузки нельзя утверждать, что напряжение прямопропорционально току.
Цитата(rosck @ 30.1.2019, 21:12) *
Нужно принимать в расчет, что скорость нарастания тока очень большая, на большой частоте даже безобидная индуктивность становится большим по величине сопротивлением.

Чтобы развеять сомнения в абсолютной величине данного напряжения достаточно посмотреть на цену деления по тому лучу, где напряжение первички. Не сохранилось у вас фото, где будет видно положение ручки регулировки по амплитуде?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 31.1.2019, 17:34
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Pantryk @ 31.1.2019, 10:28) *
Чтобы развеять сомнения в абсолютной величине данного напряжения достаточно посмотреть на цену деления по тому лучу, где напряжение первички. Не сохранилось у вас фото, где будет видно положение ручки регулировки по амплитуде?

Я снимал с телефона, старался снять крупнее экран. Ручки не попали. Но могу повторить, правда не сейчас, чуть позже.
Вернуться в начало страницы