Нужна ли ППУ-? , В каждом ли здании нужно предусматривать ППУ?

Dimich-krutan
сообщение 30.1.2019, 11:31
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



В соответствии с СП 6.13130:
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных
устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства
(ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного
щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в
них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях
на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).


Есть небольшое здание КПП где в проекте прошедшим экспертизу непонятным образом отсутствует панель ППУ и питание всех потребителей организовано от одного небольшого вводного шкафа с АВР на вводе.
Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ?


Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 30.1.2019, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.1.2019, 12:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2019, 11:31) *
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных
устройств ..
Обязательно ли надо в кпп отдельно ППУ делать?
Электроприемники СПЗ в здании есть ? Тогда какие вопросы могут быть ? Послаблений не прописано.
Правда, некий Олег Д., комментируя тестовую работу на тему КПП, высказался, что для 1-2 приемников СПЗ это вовсе не обязательно. И.. на работу меня не взял.
Кстати, и его проект прошел экспертизу

Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 12:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 30.1.2019, 12:54
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 30.1.2019, 12:03) *
Электроприемники СПЗ в здании есть ? Тогда какие вопросы могут быть ? Послаблений не прописано.
Правда, некий Олег Д., комментируя тестовую работу на тему КПП, высказался, что для 1-2 приемников СПЗ это вовсе не обязательно. И.. на работу меня не взял.
Кстати, и его проект прошел экспертизу

Вот и Я задумался, если проект экспертизу прошел надо ли править в рабочей документации?
Заказчик хочет чтобы всё было по правилам.

С другой стороны непонятно зачем к примеру отдельную панель ППУ ставить для системы пожарной сигнализации у которой есть свой блок бесперебойного питания, при пожаре и так не отключится, как и аварийные светильники с аккумуляторами.


Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 30.1.2019, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 30.1.2019, 15:09
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Вопрос остаётся открытый поскольку нет однозначного решения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.1.2019, 17:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2019, 12:54) *
1. Вот и Я задумался, если проект экспертизу прошел надо ли править в рабочей документации?
2. Заказчик хочет чтобы всё было по правилам.
3. С другой стороны непонятно зачем к примеру отдельную панель ППУ ставить для системы пожарной сигнализации у которой есть свой блок бесперебойного питания, при пожаре и так не отключится, как и аварийные светильники с аккумуляторами.
1. Это другой проект и другая экспертиза. Человеческий же фактор не предсказуем.
2. Имеет право. Однако "по-правилам" означает только то, что в правилах написано. А вот читаем по-разному.
3. Считаю - при наличии независимого сетевого ИП его необходимо использовать.

Ради упертого тезки обратился в свое время в ГГЭ по этому вопросу. Мне эксперты выслали письмо, которое меня убедило в своей правоте. Упор - на последнем предложении. Нельзя в общую оболочку даже к единственному аппарату защиты цепей для оборудования СПЗ пристроить какие либо иные устройства.

Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 17:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 30.1.2019, 17:30
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Чисто из практики, последние лет 5 все последние объекты были с отдельной ППУ, с АВР, красным фасадом и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 30.1.2019, 17:35
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Олега, не в обиду, но чесслово письмо похоже на отписку без разъяснений и конкретики.
А какой именно вопрос был задан?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 30.1.2019, 17:41
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 30.1.2019, 17:20) *
1. Это другой проект и другая экспертиза. Человеческий же фактор не предсказуем.
2. Имеет право. Однако "по-правилам" означает только то, что в правилах написано. А вот читаем по-разному.
3. Считаю - при наличии независимого сетевого ИП его необходимо использовать.

Ради упертого тезки обратился в свое время в ГГЭ по этому вопросу. Мне эксперты выслали письмо, которое меня убедило. Упор - на последнем предложении.


Я видел это письмо в нём сообщается что СПЗ должны питаться от ППУ и должны к ней подключаться только СПЗ.

В правилах много противоречий:
В СП 31.110 сказано - п. 7.10 Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную). т.е. подразумевается питание СПЗ от ВРУ
В СП 6.131 - п.4.10 что ППУ можно питать от АВР, но по смыслу ППУ логичнее запитать от вводных точек подключения.

В общем Я очередной раз путаница, логически думаю если щит ГРЩ с АВР на вводе небольшой то просто автоматы отходящие на СПЗ покрасить красный цвет и сослаться на СП 31.110 п. 7.10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.1.2019, 18:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(___VITOS___ @ 30.1.2019, 17:35) *
Олега, не в обиду, но чесслово письмо похоже на отписку без разъяснений и конкретики.
А какой именно вопрос был задан?

Могу повторить:
Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2019, 11:31) *
Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ?
Попробуйте выполнить сказанное в письме без организации отдельной панели. ))

Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2019, 17:41) *
Я видел это письмо в нём сообщается что СПЗ должны питаться от ППУ и должны к ней подключаться только СПЗ.
Да, это я выкладывал письмо ранее. Не хотел встревать.. но спрошу.. Господа проектировщики, с какой целью на ваш взгляд панель СПЗ обязательно выгораживается из общего пространства шкафа ?


Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2019, 17:41) *
В СП 31.110 сказано - п. 7.10 Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную). т.е. подразумевается питание СПЗ от ВРУ

Вообще-то СП31 почти 2 года не того...
В СП256 п.8.10: "Панели щита противопожарных устройств (панели ППУ) должны быть с отличительной окраской (красной)."

Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 18:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 30.1.2019, 18:17
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Вопрос: Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ?
Ответ в письме: Подключайте к ППУ, только то, что написано в ФЗ "таком" и регламенте "таком", если оборудование не СП3 то к ППУ не подключайте.

А вот ради одного потребителя СП3 обязательно ли городить отдельную панель ППУ с АВРом и плюшками - ответ повис в воздухе.
Или, если этого потребителя СП3 мы питаем от ГРЩ с АВРом, то сей ГРЩ внезапно станет панелью ППУ, а все остальные потребители на нём - вне закона?

Исходя из норм, даже ради одного потребителя СП3, - надо ставить ППУ...но это-же немножечко, так совсем немножечко, абсурдно?

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 30.1.2019, 18:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.1.2019, 18:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2019, 17:41) *
В СП 6.131 - п.4.10 что ППУ можно питать от АВР, но по смыслу ППУ логичнее запитать от вводных точек подключения.
Это если есть лишний АВР.

Цитата(___VITOS___ @ 30.1.2019, 18:17) *
.. ППУ с АВРом и плюшками - ответ повис в воздухе.
Где написано про обязательный для ППУ (свой) АВР ? с плюшками ?
На вопрос внимание уделите, он ко всем опонентам:
Цитата(Олега @ 30.1.2019, 18:06) *
.. с какой целью на ваш взгляд панель СПЗ обязательно выгораживается из общего пространства шкафа ?


Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 18:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 30.1.2019, 18:29
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Олега @ 30.1.2019, 18:24) *
Где написано про обязательный для ППУ (свой) АВР ?

Так в ГРЩ или ВРУ АВРа может и не быть, а стоять лишь рубильник типа крест.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.1.2019, 18:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(___VITOS___ @ 30.1.2019, 18:17) *
Исходя из норм, даже ради одного потребителя СП3, - надо ставить ППУ...но это-же немножечко, так совсем немножечко, абсурдно?
что абсурдного в отдельном негорючем шкапике красного цвета ? Не вижу разницы 1 там АВ, или 2 (или 3...). Может размер не нравится ? Так ни к чему 2-х метровый шкаф выбирать ))


Цитата(___VITOS___ @ 30.1.2019, 18:29) *
Так в ГРЩ или ВРУ АВРа может и не быть, а стоять лишь рубильник типа крест.
См. п.4.10 СП 6.13130
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 30.1.2019, 19:00
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Олега @ 30.1.2019, 18:39) *
См. п.4.10 СП 6.13130

Согласен, очень сильно ступил.

Цитата
что абсурдного в отдельном негорючем шкапике красного цвета ? Не вижу разницы 1 там АВ, или 2 (или 3...). Может размер не нравится ? Так ни к чему 2-х метровый шкаф выбирать ))

Мда, видимо привык уже, что панель ППУ это отдельный огромный шкаф.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 31.1.2019, 17:39
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Ввиду отсутствия определенности в правилах по организации питания СПЗ, предлагаю руководствоваться здравым смыслом.
Главное чтобы СПЗ по 1-й категории питались и их при пожаре не отключали.
А чтобы не отключали выделять красным цветом ППУ или автомат питания СПЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2019, 11:49
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 31.1.2019, 17:39) *
Ввиду отсутствия определенности в правилах по организации питания СПЗ...
Сообщ.#2 видимо пропущено
Считаете, что к слову "должно" нужно бы добавить до кучи "непременно, обязательно, необходимо, следует.." ? И не просто убрать крашеные АВ из СП, а ввести прямой запрет таковых, указом Президента ?
Где она эта неопределенность ?
Цитата(Dimich-krutan @ 31.1.2019, 17:39) *
..предлагаю руководствоваться здравым смыслом..
Вместо НД ? Забавно..
У меня только один вопрос остался. Стоило ли тогда тему заводить ? Или это для поддержки здравого смысла поговорить?
Кстати, так и не понятно, при 2-х АВ "здравый смысл" действует ? А при трёх ? ...

ps Я вот чего подумал.. Коль вопрос терзает, а решение не выпестовывается, то может звонок эксперту поможет, с которым работаете (работали) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 1.2.2019, 13:17
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 1.2.2019, 11:49) *
У меня только один вопрос остался. Стоило ли тогда тему заводить ? Или это для поддержки здравого смысла поговорить?
Кстати, так и не понятно, при 2-х АВ "здравый смысл" действует ? А при трёх ? ...

ps Я вот чего подумал.. Коль вопрос терзает, а решение не выпестовывается, то может звонок эксперту поможет, с которым работаете (работали) ?


Контакта эксперта нет, все они занятые, не хотят просто так разговаривать, а данные проект экспертизу прошел, тему завел из за неоднозначности понимания установки ППУ, считаю в таких случаях стоит руководствоваться здравым смыслом из за 1 автомата не ставить ППУ - какой в нем практический смысл?
Тем более экспертиза сама на НД глаза закрывает.

Закрываем тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2019, 14:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Считаете - руководствуйтесь своим здравым имхом, хозяин-барин.. Мой здравый смысл не видит разницы в числе АВ для СПЗ. Оговорок про поблажки в действующих НД НЕТ.

ps
Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2019, 12:54) *
Заказчик хочет чтобы всё было по правилам.
А вы ему свое имхо тычете ))

Интересно, в чем собственно причина упорства ? Затраты на бокс - копеечные в масштабе ГРЩ, возражать ни кто не будет стопудово, место под бокс немногим более чем под автоматы (с резервн.местом), надумают пожарные еще единицу оборудования завести - мы о них позаботились, вэлком... В моем представлении практический смысл для проектировщика состоит в том, что бы не было придирок и сдать все на ура. Но это в моем представлении..

Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2019, 22:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 4.2.2019, 10:25
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 1.2.2019, 14:27) *
Считаете - руководствуйтесь своим здравым имхом, хозяин-барин.. Мой здравый смысл не видит разницы в числе АВ для СПЗ. Оговорок про поблажки в действующих НД НЕТ.

psА вы ему свое имхо тычете ))

Интересно, в чем собственно причина упорства ? Затраты на бокс - копеечные в масштабе ГРЩ, возражать ни кто не будет стопудово, место под бокс немногим более чем под автоматы (с резервн.местом), надумают пожарные еще единицу оборудования завести - мы о них позаботились, вэлком... В моем представлении практический смысл для проектировщика состоит в том, что бы не было придирок и сдать все на ура. Но это в моем представлении..


Причина в неоднозначности правил, в СП31 сказано красным В ГРЩ выделять автоматы питания СПЗ - что подразумевает питание СПЗ напрямую от ГРЩ.
Поясните пожалуйста практический смысл питания 1-го СПЗ - пожарной сигнализации (со своим автономным блоком питания) в небольшом объекте - КПП через дополнительную панель ППУ-?
В чем смысл-? письмо от МЧС-?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2019, 11:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 4.2.2019, 10:25) *
.. в СП31 сказано красным...
Да хоть оранжевым в синий горошек.. Дмитрий, почему не читаем сообщения ?
Цитата(Олега @ 30.1.2019, 18:06) *
Вообще-то СП31 почти 2 года не того...



Цитата(Dimich-krutan @ 4.2.2019, 10:25) *
Причина в неоднозначности правил..
СП31 - недействующий, блин, НЕТ его ! НЕТ и "неоднозначности".
Вернуться в начало страницы