![]() Нихромовая нить в стеклоткани (подбор длины и толщины) , Вопрос о нихромовой нити для газопровода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нихромовая нить в стеклоткани (подбор длины и толщины) , Вопрос о нихромовой нити для газопровода |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2019 Пользователь №: 55228 ![]() |
Здравствуйте, Господа!
Подскажите пожалуйста следующее, длину и толщину нихромовой нити в стеклоткани, так же может есть опыт в монтаже и утеплении? что посоветуете. (рабочий диапазон до 900 градусов). Фактически рабочая температура будет выставлена 80-110 градусов ( регулировка при помощи датчиков температуры для духовок (планируется поставить 3 штуки для предотвращения повышения температуры в случае не работы (выхода из строя) одного из датчиков). Данная нить, будет мотаться на трубу которая в свою очередь находится на улице и через неё проходит сжиженный газ (пропан-бутан). По своим физическим свойствам, газ холодный, нам нужно трубу через которую подается этот газ - утеплить. Мощность, нити в стеклоткани должна быть - 1 кВт. Мотать мы будем на месте на трубу диаметром наружным 26 мм (бесшовная). Длинна трубы, 1 метр! Пользовался для справочной информации сайтом методех (к сожалению нельзя ссылки публиковать) Но по факту температура необходимая мне, там не указана. Прошу помочь рассчитать метраж и толщину нити в изоляции. И самое главное, опишите как это сделать, чтобы я мог удостоверится в точности расчёта и знать на будущее как это правильно рассчитать. До этого использовался высокомощный греющий кабель с термодатчиком от 80-110 градусов, но кабель сгорел после монтажа теплоизоляции спустя 3 дня (до этого работал 1-2 месяца без проблем, но с слабой теплоизоляцией). Открытое пламя появилось в месте соединения греющего кабеля с силовым кабелем (хоть место соединения было без теплоизоляции). Но было открытое пламя и больше такой ситуации мы не хотим допустить и поэтому мы не будем использовать кабеля. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ЭНГЛ-1 используйте.
Не изобретайте ничего лишнего. Грели им битумные трубопроводы, всё хорошо было. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Данная нить, будет мотаться на трубу которая в свою очередь находится на улице и через неё проходит сжиженный газ (пропан-бутан). По своим физическим свойствам, газ холодный, нам нужно трубу через которую подается этот газ - утеплить. Мощность, нити в стеклоткани должна быть - 1 кВт. Мотать мы будем на месте на трубу диаметром наружным 26 мм (бесшовная). Длинна трубы, 1 метр! ... Готовите себе мину замедленного действия? Вот выдержка из ПУЭ: "2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода." Этот пункт про пересечение говорит, а Вы мотать на трубу собрались. Длина трубы 1 метр - это не ввод в дом от баллона с газом, расположенного на улице? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А дальше эта труба 1м куда идет.В смысле баллон или что.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2019 Пользователь №: 55231 ![]() |
[url="[/url] Спираль с бусами 1,5 кВт 220В для КЭС-0,12/3,0 универсальная. она взрывобезопасная ? Я изучу вопрос конечно, но выглядит она как то не защищёно) Гудвин: "А дальше эта труба 1м куда идет.В смысле баллон или что." Труба дальше идёт в шкаф где стоит испаритель. ЭНГЛ-1 используйте. Не изобретайте ничего лишнего. Грели им битумные трубопроводы, всё хорошо было. В пятницу этот кабель сгорел (90 градусов было выставлено на заводском регуляторе температуры) Готовите себе мину замедленного действия? Вот выдержка из ПУЭ: "2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода." Этот пункт про пересечение говорит, а Вы мотать на трубу собрались. Длина трубы 1 метр - это не ввод в дом от баллона с газом, расположенного на улице? Зачем мне заморачиваться таким мощным отоплением этой трубы?) там достаточно 16Вт греющего кабеля. У нас ситуация совершенно другая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата В пятницу этот кабель сгорел (90 градусов было выставлено на заводском регуляторе температуры) Может быть, "вы просто не умеете их готовить"? Если мы грели уличный битумопровод, то почему у вас не получается греть газопровод? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Рассмотрите вот этот вариант. https://remont-system.ru/vodosnabzhenie/gre...oprovodnyh-trub
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
... Зачем мне заморачиваться таким мощным отоплением этой трубы?) там достаточно 16Вт греющего кабеля. У нас ситуация совершенно другая. В приведённом мною пункте Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ) есть упоминание о мощности? Есть только расстояния. Надо Вам греть трубу? Повесьте на положенном расстоянии инфракрасный обогреватель, обезопасьте себя и окружающих! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2019 Пользователь №: 55231 ![]() |
Может быть, "вы просто не умеете их готовить"? Если мы грели уличный битумопровод, то почему у вас не получается греть газопровод? не тот вариант, кабель был смонтирован согласно требованиям завода производителя. Если он загорится в следующий раз, могут погибнуть люди (в тот раз был рядом монтажник утеплял шкаф). Не советую вам использовать этот кабель. Просто когда "всё впорядке", не задумываешься, а вот, что то вышло из под контроля(может блок регулировки температуры поломался?), хотя работал, но кто его знает. Рисковать жизнями людей не хочу, опыт строительства огромный, таких ситуаций надо избегать. Рассмотрите вот этот вариант.[/url] А чем данный вариант нам поможет? как я понял мощность номинальная 30 Вт (возможно я ошибаюсь, но судя по описанию вариантов кабеля). До этого кабель был мощностью 1 кВт на 5 метров. Система работала, но не на максимум (близко к нему). Поставили сейчас 16 Вт кабель, но он не даёт вообще ничего. (суммарно мощность 16 Вт кабеля 80 Вт) В приведённом мною пункте Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ) есть упоминание о мощности? Есть только расстояния. Надо Вам греть трубу? Повесьте на положенном расстоянии инфракрасный обогреватель, обезопасьте себя и окружающих! Прошу вас заметить, что по факту нам нужно греть газ проходящий через эту трубу. Газ по своим физическим свойствам холодный и обмораживает трубу. Но цель, чтобы газ, проходя через нагретую трубу, подавался с положительной температурой на испаритель и испаритель не терял эффективность. Так как когда газ попадет в испаритель холодным, то КПД испарителя падает на 20% (по ощущениям) Сообщение отредактировал Lesnuk245 - 29.1.2019, 11:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Но цель, чтобы газ, проходя через нагретую трубу, Тогда в вашем случае я бы рассмотрел вариант воздушного обогрева. Изготавливаем коробушку утепленную вокруг трубы, греем воздух внутри коробушки, а лучше - подаем нагретый воздух от отнесённого на расстояние источника тепла. Это будет наиболее безопасно и надёжно, кмк. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2019 Пользователь №: 55231 ![]() |
Тогда в вашем случае я бы рассмотрел вариант воздушного обогрева. Изготавливаем коробушку утепленную вокруг трубы, греем воздух внутри коробушки, а лучше - подаем нагретый воздух от отнесённого на расстояние источника тепла. Это будет наиболее безопасно и надёжно, кмк. При помощи тепловой пушки которая будет стоять на улице? Не знаю, может у них есть термодатчики в каких то крутых моделях, но боюсь, что в целом труба будет остужаться быстрее чем согреваться при работе системе, так как нужна будет высокая единовременная мощность нагрева. Плюс под тепловую пушку так же надо будет строить короб т.к. избежать осадков и по хорошему выводить дымоход. Да и если комиссия приедет и увидит такое чудо... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2019 Пользователь №: 55231 ![]() |
А городить самодельный колхоз из нихрома??? Я за ЭНГЛ. Работает у меня на ёмкости без проблем. Вы можете быть за что угодно, это ваше право! Я писал про огонь, завтра поеду отвозить ленту ЭНГЛУ 400 для уточнения. Всё было смонтированно строго с соблюдением регламентов, датчик так же был смонтирован правильно и регулотор. Всё работало, до поры до времени, пока не загорелось. После визита завода, надеюсь пойму, почему так получилось. Завтра еду. А про "городить колхоз из нихрома", я же писал, что это не колхоз. Вы в курсе что эта лента так же сделана из нихромовой нити? Только температурный предел до 400 градусов. А нихромовая нить в стеклоткани имеет предел до 900 градусов? И что по вашему надёжнее ? Тут самый главный вопрос к людям, которые понимают как с ним работать, чтобы не наделать ошибок, так как важна толщина нити (и возможно что-то ещё) Напомню Вам, что загорелась сама лента из под изоляции. Сообщение отредактировал Lesnuk245 - 29.1.2019, 13:19 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Может опишете Ваш технологический процесс? Что к чему и зачем?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Я так понимаю речь идет вот об этом. https://resant.ru/dlya-chego-nuzhen-isparitel.html
Автору нужно прогреть трубу что под значком 4 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 29.1.2019, 15:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Lesnuk245) по факту нам нужно греть газ проходящий через эту трубу. Газ по своим физическим свойствам холодный и обмораживает трубу. Но цель, чтобы газ, проходя через нагретую трубу, подавался с положительной температурой на испаритель Цитата(S-cream) греем воздух внутри коробушки, а лучше - подаем нагретый воздух от отнесённого на расстояние источника тепла. Вариант конечно, но очень нерационален. Цитата(ЛЕША) Я за ЭНГЛ. Это уже лучший вариант, но..... для получения 1 кВт прогреть до 100 градусов на трубе ограниченной длины, это нужно подумать как реализовать.Я бы лично начал подход со стороны применения простейшего ВЧ генератора. Основное преимущество в том, что: - обмотку можно намотать в любом месте поверх трубы (хоть поверх всех утеплителей), т.к. для токов ВЧ это без разницы, - эта обмотка вокруг трубы сама по себе практически не греется ввобще, а всё тепло создаётся только в самой трубе (железной). - КПД до 70% (не верьте если кто скажет, что больше) Что ещё надо? Ну в общем как-то так, если по первым прикидкам..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А за чем вообще греть трубу с газом который как бы уже в газообразном состоянии? Как то это выглядит как (дурная голова рукам покоя не даёт) Обычно греть нужно только редуктор-испаритель по типа как на авто,да и баллон нужно по хорошему в тепле держать,Тут смысл такой,в авто жидкая фаза поступает до редуктора-испарителя и преобразуется в газ,в бытовых обычно сам баллон выступает испарителем,а на выходе стоит редуктор,по простому лягушка и когда потребление большое то происходит обмерзание баллона и давление падает,вот здесь как бы и нужен подогрев баллона
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 0:18 |
|
![]() |