Здравствуйте, собственно вопрос в названии темы. Как измерить сопротивление петли хотя-бы примерно, для контроля соединений в проводке. Мультиметром и эталонной нагрузкой. Перерыл весь тырнет - копипаст одного автора и цитаты ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.1.2019, 20:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Метод вольтметра-амперметра в помощь

я так думаю


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 26.1.2019, 20:24
Сообщение #3





Гости






Насколько понимаю, приборы - измерители петли "фаза-ноль" не измеряют это сопротивление непосредственно, а подключают к сети некоторое нагрузочное сопротивление и по падению напряжения вычисляют ток КЗ и сопротивление петли. Расчет делителя напряжения элементарен.
Дальше смотрим на время-токовую характеристику защитного аппарата (автоматического выключателя или плавкого предохранителя) и убедиться, что расчетный ток превышает тот, который обеспечивает отключение за заданное время (не более 0,4 сек, если не ошибаюсь). Для плавкой вставки - ток должен превысить 3 номинала, для автомата группы В - пять, С - десять.
Если внезапно измеренное сопротивление превышает расчетное (мы же знаем сечение, длину и материал жил кабеля или провода icon_wink.gif ) или превышает измеренное прошлый раз, мы можем подозревать неисправность электропроводки.
Есть приборы, которые подключают нагрузку активного типа и как результат выдают активное сопротивление ®; более дорогие измеряют полное (Z).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.1.2019, 22:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Ставите мультиметр на измерение сопротивления, один конец в фазу, другой в ноль fuck.gif


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.1.2019, 22:26
Сообщение #5





Гости






Цитата(Посторонним @ 26.1.2019, 20:24) *
Насколько понимаю, приборы - измерители петли "фаза-ноль" не измеряют это сопротивление непосредственно, а подключают к сети некоторое нагрузочное сопротивление и по падению напряжения вычисляют ток КЗ и сопротивление петли. ...

Если вычислили ток КЗ зачем считатать сопротивление петли?
А вот как работает прибор ЭК0200:"1.4.3 В основу работы измерителя положено измерение реального тока к.з. и напряжения прикосновения блоком измерения во время короткого замыкания, осуществляемого блоком короткозамыкателя с ограничением времени замыкания.
Однофазное короткое замыкание производится с помощью тиристора. ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Васо Вчеразашили_*
сообщение 27.1.2019, 2:48
Сообщение #6





Гости






Цитата(Посторонним @ 26.1.2019, 20:24) *
Насколько понимаю, приборы - измерители петли "фаза-ноль" не измеряют это сопротивление непосредственно, а подключают к сети некоторое нагрузочное сопротивление и по падению напряжения вычисляют ток КЗ и сопротивление петли.

Вы просто гений.... И "писатели" в инете тоже гении. Мне бы поподробнее. Самостоятельно не могу скумекать, как закон Ома здесь примеить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2019, 6:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Васо Вчеразашили @ 27.1.2019, 2:48) *
Вы просто гений.... И "писатели" в инете тоже гении. Мне бы поподробнее. Самостоятельно не могу скумекать, как закон Ома здесь примеить.

Нужно измерить напряжение без нагрузки, напряжение под нагрузкой и ток нагрузки. Одно напряжение отнять от другого полученную разность раделить на ток нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.1.2019, 8:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Васо Вчеразашили @ 27.1.2019, 2:48) *
Мне бы поподробнее. Самостоятельно не могу скумекать, как закон Ома здесь примеить.


Берешь мощный утюг. Мультиметром измеряешь его сопроивление R, например R=25 Ом
Измеряешь напряжение в розетке, например U1=230
Подключаешь утюг к розетке и измеряешь напряжение на утюге U2, например U2=210
Сопротивление петли примерно
r=( [U1/U2]-1)*R= (230/210 -1)*25=(1.095-1)*25=0.095*25=2.4 Ом

Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2019, 8:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.1.2019, 9:34
Сообщение #9





Гости






Цитата(Dimka1 @ 27.1.2019, 8:54) *
Берешь мощный утюг. Мультиметром измеряешь его сопроивление R, например R=25 Ом
Измеряешь напряжение в розетке, например U1=230
...

Цитата
Подключаешь утюг к розетке ...

И его сопротивление начинает практически мгновенно расти ... И что намеряем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.1.2019, 9:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.1.2019, 9:34) *
И его сопротивление начинает практически мгновенно расти ... И что намеряем?


С чего оно станет мгновенно расти? Утюг же не мгновенно разогревается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 27.1.2019, 10:02
Сообщение #11





Гости






ТКС нихрома - (0,1—0,25)·10−3 К−1 т.е. при нагреве на 100 градусов сопротивление утюга вырастет на 1...2,5%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.1.2019, 10:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Посторонним @ 27.1.2019, 10:02) *
ТКС нихрома - (0,1—0,25)·10−3 К−1 т.е. при нагреве на 100 градусов сопротивление утюга вырастет на 1...2,5%.


Процесс измерения занимает обычно не более 15 сек. За это время утюг не разогреется до 100 град.
Ну возьми свой утюг и проверь R в холодном состоянии и через 15 сек работы утюга. Оно будет одно и тоже.

Да и рост сопротивления на +3% (R=25 Ом +3% = от 25.00...25,75 Ом \десятые части ома!\) существенных отклонений в r петли не вызовут.

Просто у многих дешевых китайских мультиметров, коими обладает население, нет функции измерения больших переменных токов, а измерение сопротивлений есть всегда, поэтому написал как мерить через R.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2019, 10:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.1.2019, 10:44
Сообщение #13





Гости






Цитата(Dimka1 @ 27.1.2019, 10:25) *
Процесс измерения занимает обычно не более 15 сек. ...

Ох Dimka1, Dimka1 ... Да выход то здесь простой! Сначала нагрей утюг, да и меряй его сопротивление уже НАГРЕТОГО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.1.2019, 10:47
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Зачем делать лишние телодвижения, если весь процесс измерения нормально проходит с холодным утюгом?
Воткнул в розетку, измерил напряжение, выключил. В 5 секунд уложиться можно.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2019, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Васо Вчеразашили_*
сообщение 27.1.2019, 17:49
Сообщение #15





Гости






rosck Dimka1 большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 15:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены