![]() Сопротивление петли фаза-ноль , Как замерить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сопротивление петли фаза-ноль , Как замерить? |
Гость_Васо Вчеразашили_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, собственно вопрос в названии темы. Как измерить сопротивление петли хотя-бы примерно, для контроля соединений в проводке. Мультиметром и эталонной нагрузкой. Перерыл весь тырнет - копипаст одного автора и цитаты ПУЭ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Метод вольтметра-амперметра в помощь
я так думаю -------------------- |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Насколько понимаю, приборы - измерители петли "фаза-ноль" не измеряют это сопротивление непосредственно, а подключают к сети некоторое нагрузочное сопротивление и по падению напряжения вычисляют ток КЗ и сопротивление петли. Расчет делителя напряжения элементарен.
Дальше смотрим на время-токовую характеристику защитного аппарата (автоматического выключателя или плавкого предохранителя) и убедиться, что расчетный ток превышает тот, который обеспечивает отключение за заданное время (не более 0,4 сек, если не ошибаюсь). Для плавкой вставки - ток должен превысить 3 номинала, для автомата группы В - пять, С - десять. Если внезапно измеренное сопротивление превышает расчетное (мы же знаем сечение, длину и материал жил кабеля или провода ![]() Есть приборы, которые подключают нагрузку активного типа и как результат выдают активное сопротивление ®; более дорогие измеряют полное (Z). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ставите мультиметр на измерение сопротивления, один конец в фазу, другой в ноль
![]() -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Насколько понимаю, приборы - измерители петли "фаза-ноль" не измеряют это сопротивление непосредственно, а подключают к сети некоторое нагрузочное сопротивление и по падению напряжения вычисляют ток КЗ и сопротивление петли. ... Если вычислили ток КЗ зачем считатать сопротивление петли? А вот как работает прибор ЭК0200:"1.4.3 В основу работы измерителя положено измерение реального тока к.з. и напряжения прикосновения блоком измерения во время короткого замыкания, осуществляемого блоком короткозамыкателя с ограничением времени замыкания. Однофазное короткое замыкание производится с помощью тиристора. ..." |
![]() |
|
Гость_Васо Вчеразашили_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Насколько понимаю, приборы - измерители петли "фаза-ноль" не измеряют это сопротивление непосредственно, а подключают к сети некоторое нагрузочное сопротивление и по падению напряжения вычисляют ток КЗ и сопротивление петли. Вы просто гений.... И "писатели" в инете тоже гении. Мне бы поподробнее. Самостоятельно не могу скумекать, как закон Ома здесь примеить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вы просто гений.... И "писатели" в инете тоже гении. Мне бы поподробнее. Самостоятельно не могу скумекать, как закон Ома здесь примеить. Нужно измерить напряжение без нагрузки, напряжение под нагрузкой и ток нагрузки. Одно напряжение отнять от другого полученную разность раделить на ток нагрузки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мне бы поподробнее. Самостоятельно не могу скумекать, как закон Ома здесь примеить. Берешь мощный утюг. Мультиметром измеряешь его сопроивление R, например R=25 Ом Измеряешь напряжение в розетке, например U1=230 Подключаешь утюг к розетке и измеряешь напряжение на утюге U2, например U2=210 Сопротивление петли примерно r=( [U1/U2]-1)*R= (230/210 -1)*25=(1.095-1)*25=0.095*25=2.4 Ом Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2019, 8:55 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
ТКС нихрома - (0,1—0,25)·10−3 К−1 т.е. при нагреве на 100 градусов сопротивление утюга вырастет на 1...2,5%.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
ТКС нихрома - (0,1—0,25)·10−3 К−1 т.е. при нагреве на 100 градусов сопротивление утюга вырастет на 1...2,5%. Процесс измерения занимает обычно не более 15 сек. За это время утюг не разогреется до 100 град. Ну возьми свой утюг и проверь R в холодном состоянии и через 15 сек работы утюга. Оно будет одно и тоже. Да и рост сопротивления на +3% (R=25 Ом +3% = от 25.00...25,75 Ом \десятые части ома!\) существенных отклонений в r петли не вызовут. Просто у многих дешевых китайских мультиметров, коими обладает население, нет функции измерения больших переменных токов, а измерение сопротивлений есть всегда, поэтому написал как мерить через R. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2019, 10:26 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Зачем делать лишние телодвижения, если весь процесс измерения нормально проходит с холодным утюгом?
Воткнул в розетку, измерил напряжение, выключил. В 5 секунд уложиться можно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2019, 10:51 |
![]() |
|
Гость_Васо Вчеразашили_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
rosck Dimka1 большое спасибо!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |