Я заселяюсь в новостройку с ремонтом от застройщика. Переделывать данный ремонт сейчас я не планирую, а установку мебели/техники пытаюсь сделать самостоятельно.
Мне требуется установить электроплиту на кухню. В документах на плиту написано, что ее мощность равная 10кВт.
В электрощитке входящий автомат у меня рассчитан на 40А, а вслед стоит автомат на 32А для варочной панели и диф автомат на 16А для духового шкафа.
Основная задача: как мне установить электроплиту, если ее мощность выше, чем расчетная мощность на квартиру?

Вследствии у меня имеется версия об установке, но я сомневаюсь со своими выводами.
Моя версия:
Мы подключаем плиту к автомату на 32А. И ничего критичного не случиться, просто в случае включения всех комфорок, автомат отключится.
На сайте производителя написано, что комфорки мощностью 2,3 кВт, 2 кВт и две по 1,2 кВт. Ну и отсюда я предполагаю, что духовка выходит на 3,3 кВт.
По итогу, если одновременно будет работать духовка, одна большая комфорка и одна маленькая комфорка (а этого выше крыши хватает), автомата на 32А вполне достаточно.

Правильно ли я рассуждаю? Можно ли подключить такую плиту к автомату 32А? Достаточно ли простого автомата (не диф автомата и без узо)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2019, 17:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хотелось бы увидеть сечения кабелей

Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.1.2019, 17:26) *
На сайте производителя написано

куда паспорт на плиту подевался?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.1.2019, 17:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Гость_Гость_Алексей_*_*, марку электроплиты огласите


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 24.1.2019, 18:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.1.2019, 16:26) *
Правильно ли я рассуждаю? Можно ли подключить такую плиту к автомату 32А? Достаточно ли простого автомата (не диф автомата и без узо)?

Правильно. УЗО/диф очень желательно.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.1.2019, 21:06
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 24.1.2019, 17:40) *
хотелось бы увидеть сечения кабелей


куда паспорт на плиту подевался?

1) На мой не опытный взгляд, сечения 2, 5мм^2 на автомате 16А и 6 мм^2 на автомате 32А. Более точно смогу посмотреть только завтра.
2) Покупал плиту б/у, паспорт не прилагался. На шильдике с серийным номером написано только 10кВт, собственно как и на сайте производителя.

Цитата(Ixtim @ 24.1.2019, 17:48) *
Гость_Гость_Алексей_*_*, марку электроплиты огласите

Gorenje ET 67554 DX

Цитата(Инк @ 24.1.2019, 18:18) *
Правильно. УЗО/диф очень желательно.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2019, 22:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Инк @ 24.1.2019, 18:18) *
УЗО/диф очень желательно.

Это желательно везде... icon_wink.gif
Но на стационарно установленную технику вовсе не обязательно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 24.1.2019, 22:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(savelij® @ 25.1.2019, 0:06) *
Но на стационарно установленную технику вовсе не обязательно.
Согласен. А регламентируется чем, нормативы, доки не подскажите? Мне просто на будущее icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Marten - 24.1.2019, 22:20


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2019, 22:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Да пожалуйста.
ПУЭ
Цитата
7.1.79 ..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

СП 31-110-2003
Цитата
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 24.1.2019, 23:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Спасибо.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 12:53
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены