![]() Установка электроплиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Установка электроплиты |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброе время суток.
Я заселяюсь в новостройку с ремонтом от застройщика. Переделывать данный ремонт сейчас я не планирую, а установку мебели/техники пытаюсь сделать самостоятельно. Мне требуется установить электроплиту на кухню. В документах на плиту написано, что ее мощность равная 10кВт. В электрощитке входящий автомат у меня рассчитан на 40А, а вслед стоит автомат на 32А для варочной панели и диф автомат на 16А для духового шкафа. Основная задача: как мне установить электроплиту, если ее мощность выше, чем расчетная мощность на квартиру? Вследствии у меня имеется версия об установке, но я сомневаюсь со своими выводами. Моя версия: Мы подключаем плиту к автомату на 32А. И ничего критичного не случиться, просто в случае включения всех комфорок, автомат отключится. На сайте производителя написано, что комфорки мощностью 2,3 кВт, 2 кВт и две по 1,2 кВт. Ну и отсюда я предполагаю, что духовка выходит на 3,3 кВт. По итогу, если одновременно будет работать духовка, одна большая комфорка и одна маленькая комфорка (а этого выше крыши хватает), автомата на 32А вполне достаточно. Правильно ли я рассуждаю? Можно ли подключить такую плиту к автомату 32А? Достаточно ли простого автомата (не диф автомата и без узо)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хотелось бы увидеть сечения кабелей
На сайте производителя написано куда паспорт на плиту подевался? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_*, марку электроплиты огласите
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Правильно ли я рассуждаю? Можно ли подключить такую плиту к автомату 32А? Достаточно ли простого автомата (не диф автомата и без узо)? Правильно. УЗО/диф очень желательно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
хотелось бы увидеть сечения кабелей куда паспорт на плиту подевался? 1) На мой не опытный взгляд, сечения 2, 5мм^2 на автомате 16А и 6 мм^2 на автомате 32А. Более точно смогу посмотреть только завтра. 2) Покупал плиту б/у, паспорт не прилагался. На шильдике с серийным номером написано только 10кВт, собственно как и на сайте производителя. Гость_Гость_Алексей_*_*, марку электроплиты огласите Gorenje ET 67554 DX Правильно. УЗО/диф очень желательно. Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
УЗО/диф очень желательно. Это желательно везде... ![]() Но на стационарно установленную технику вовсе не обязательно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Но на стационарно установленную технику вовсе не обязательно. Согласен. А регламентируется чем, нормативы, доки не подскажите? Мне просто на будущее ![]() Сообщение отредактировал Marten - 24.1.2019, 22:20 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да пожалуйста.
ПУЭ Цитата 7.1.79 ..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. СП 31-110-2003 Цитата А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Спасибо.
-------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |