Всем доброго дня!
Вопросы по электрике. Есть помещение чуть более 100 кв.м., в него заведено 10 кВт по одной фазе. Планируется поделить это помещение на обособленные части (квартиры), автономные друг от друга. По комплектации каждого помещения: -бойлер на 100 л -по 2 ТВ -2 и 3 инвертарных кондиционера -холодильник -электрочайник -СВЧ -электроплита, не индукционная, стеклокерамика, но, сокрее всего на 2 конфорки -электрический теплый пол в с\у -ну и различный диодный свет, соответственно Отопление должно быть централизованное, но на всякий случай рассматривается вариант установки в каждое из помещений по электрическому котлу. Планируем вместо 1 фазы завести 3 по кабелю 6*4 (+земля отдельно), которые поставщик ээ нам ограничит 3-фазным автоматом на 16 А. Ну и собственно вопросы: (Если котлов не будет) Соответствует ли 3-фазный автомат 16А 10кВт или меньше? Есть ли вообще смысл в 3 фазах в данном случае? Реально ли так распределить нагрузку, чтобы 10 кВТ на это все хватило, с учетом того что в летний период кондиционеры практически постоянно работают, а бойлеры работают круглогодично? Стоимость дополнительных кВТ будет очень высокая, поэтому пока рассматриваем возможность работы без увеличения мощности. Дополнительная информация: В этом же здании у меня имеется еще 5 помещений, в каждое из которых заходит по 10 кВт на 1 фазе через автоматы по 50А, а по оснащению все примерно так же, как в планируемых помещениях, но отопление в основном кондиционерами. Целесообразно и возможно ли как-то технически ограничить к этим помещения ввод до 9 кВТ, а высвободившиеся 5кВТ перераспределить на новые помещения, ну если УК пойдет на это? Как я понимаю, просто нужно поставить автоматы на 40А, а в новые трехфазный на 25? Заранее извиняюсь, если где-то что-то неправильно сформулировал из-за недостаточного понимания мат.части. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Соответствует ли 3-фазный автомат 16А 10кВт или меньше? Соответствует. 10 000/220/3=15А, 10 кВт в трех фазах, это 3,3 кВт на каждую фазу.Есть ли вообще смысл в 3 фазах в данном случае? На три фазы будет сложнее поделить нагрузку общую, я бы не советовал.Реально ли так распределить нагрузку, чтобы 10 кВТ на это все хватило, 10 кВт делить на два помещения проще, чем на каждое по 5 кВт. Зависит от учета, вам решать.Целесообразно и возможно ли как-то технически ограничить к этим помещения ввод до 9 кВТ ... Технически возможно, целесообразность решать вам, на мой взгляд это больше "бумажная" проблема, договора с УК, оплатой учетом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вам нужно нарисовать примерную схему.
Может у вас другие помещения в обще на других фазах сидят, и физически может быть за 100 метров или на другом этаже в обще. А поделить, ставите два автомата по 25 и с каждого на свою квартиру. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
NickAz, Три фазы всегда лучше одной фазы!!!
Есть возможность завести три фазы - надо завести три фазы! Кабели вводные надо завести либо нормального либо заведомо большего сечения. И смотреть какие кабели подходящие к помещению... Если там, например 3*2,5 мм.кв., то писать не о чем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Три фазы всегда лучше одной фазы!!! А вот в данном конкретном случае это решение ущербное.... при 10 кВт и вводном 3п 16А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |