Как поделить 10 кВт на 2 квартиры?

NickAz
сообщение 24.1.2019, 13:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.1.2019
Пользователь №: 55212



Всем доброго дня!
Вопросы по электрике.
Есть помещение чуть более 100 кв.м., в него заведено 10 кВт по одной фазе.
Планируется поделить это помещение на обособленные части (квартиры), автономные друг от друга.
По комплектации каждого помещения:
-бойлер на 100 л
-по 2 ТВ
-2 и 3 инвертарных кондиционера
-холодильник
-электрочайник
-СВЧ
-электроплита, не индукционная, стеклокерамика, но, сокрее всего на 2 конфорки
-электрический теплый пол в с\у
-ну и различный диодный свет, соответственно

Отопление должно быть централизованное, но на всякий случай рассматривается вариант установки в каждое из помещений по электрическому котлу.

Планируем вместо 1 фазы завести 3 по кабелю 6*4 (+земля отдельно), которые поставщик ээ нам ограничит 3-фазным автоматом на 16 А.

Ну и собственно вопросы:
(Если котлов не будет)
Соответствует ли 3-фазный автомат 16А 10кВт или меньше?
Есть ли вообще смысл в 3 фазах в данном случае?
Реально ли так распределить нагрузку, чтобы 10 кВТ на это все хватило, с учетом того что в летний период кондиционеры практически постоянно работают, а бойлеры работают круглогодично?
Стоимость дополнительных кВТ будет очень высокая, поэтому пока рассматриваем возможность работы без увеличения мощности.

Дополнительная информация:
В этом же здании у меня имеется еще 5 помещений, в каждое из которых заходит по 10 кВт на 1 фазе через автоматы по 50А, а по оснащению все примерно так же, как в планируемых помещениях, но отопление в основном кондиционерами. Целесообразно и возможно ли как-то технически ограничить к этим помещения ввод до 9 кВТ, а высвободившиеся 5кВТ перераспределить на новые помещения, ну если УК пойдет на это? Как я понимаю, просто нужно поставить автоматы на 40А, а в новые трехфазный на 25?

Заранее извиняюсь, если где-то что-то неправильно сформулировал из-за недостаточного понимания мат.части.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.1.2019, 14:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(NickAz @ 24.1.2019, 13:28) *
Соответствует ли 3-фазный автомат 16А 10кВт или меньше?
Соответствует. 10 000/220/3=15А, 10 кВт в трех фазах, это 3,3 кВт на каждую фазу.
Цитата(NickAz @ 24.1.2019, 13:28) *
Есть ли вообще смысл в 3 фазах в данном случае?
На три фазы будет сложнее поделить нагрузку общую, я бы не советовал.
Цитата(NickAz @ 24.1.2019, 13:28) *
Реально ли так распределить нагрузку, чтобы 10 кВТ на это все хватило,
10 кВт делить на два помещения проще, чем на каждое по 5 кВт. Зависит от учета, вам решать.

Цитата(NickAz @ 24.1.2019, 13:28) *
Целесообразно и возможно ли как-то технически ограничить к этим помещения ввод до 9 кВТ ...
Технически возможно, целесообразность решать вам, на мой взгляд это больше "бумажная" проблема, договора с УК, оплатой учетом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 24.1.2019, 15:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Вам нужно нарисовать примерную схему.
Может у вас другие помещения в обще на других фазах сидят,
и физически может быть за 100 метров или на другом этаже в обще.
А поделить, ставите два автомата по 25 и с каждого на свою квартиру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 24.1.2019, 16:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



NickAz, Три фазы всегда лучше одной фазы!!!
Есть возможность завести три фазы - надо завести три фазы!
Кабели вводные надо завести либо нормального либо заведомо большего сечения.
И смотреть какие кабели подходящие к помещению... Если там, например 3*2,5 мм.кв., то писать не о чем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2019, 16:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Из России @ 24.1.2019, 16:12) *
Три фазы всегда лучше одной фазы!!!

А вот в данном конкретном случае это решение ущербное.... при 10 кВт и вводном 3п 16А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения