Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55208 ![]() |
Всем здравствуйте! В общем какая у меня проблема...Надо нам сделать освещение в сарае и душе, но душа же требует больше, захотелось мне поставить в душ машинку стиральную автомат которая. исходные данные основной щиток, откуда идут все провода - в основном доме, от него провода идут в бытовку, я хочу от бытовки протянуть провод основной в сарай и душ. В сарае предполагается освещение, то есть светильник-выключатель, и розетка. Провода выбираю ввг нг 3х2,5. Из сарая та же линия идет через распаячную коробку дальше в душ. А там все веселее - там нужно так же освещение - светильник и выключатель(для меня вроде все понятно) и розетка для переменного пользования машинкой стиральной и обычным проточным водонагревателем. именно проточный, не накопительный. Я купила для проточного нагревателя шнур с УЗО с целью включать его в эту розетку на момент использования. Соответственно машинка и нагреватель одновременно использоваться не планируются. Розетку нашла с IP67. Муж говорит что будет более правильным включить нагреватель сразу в сеть через автомат, типа пришел, кнопку нажал и используй. а я думаю, что нужен шнур, который с УЗО и голову не морочить. Так вот вопросы:
1. Что будет более целесообразным и технически правильным - включение нагревателя сразу в сеть через автомат или возможность отключать его из розетки? 2. Возможно ли проведение через распаячную коробку провода дальше в следующее помещение или необходимо от исходника вести для каждого помещения отдельную магистраль? 3. Достаточно ли для нагревателя/стиральной машинки сечения 2,5? Вроде пока это самые актуальные вопросы, не ругайтесь сильно, я девочка, мне можно немного помочь)))) Всем огромное спасибо))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
1. Раз уже есть шнур с УЗО
2. Да 3. Да -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55208 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а какая мощность проточного нагревателя
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вроде пока это самые актуальные вопросы, не ругайтесь сильно, я девочка, мне можно немного помочь)))) А муж решил не участвовать в этой затее?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55208 ![]() |
а какая мощность проточного нагревателя 3,5 кВтА муж решил не участвовать в этой затее?... ![]() Он обычно работает летом, а я там от безделья маюсь))) ну а на выходные приезжает, чтоб отдохнуть, а не для апгрейда. Посему я решила заморочиться сама. кстати, клеммы Wago наверно тоже не стоит использовать для столь энергоемкой розетки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
кстати, клеммы Wago наверно тоже не стоит использовать для столь энергоемкой розетки? Штатные клеммы ваго держат по паспорту 24 ампера, в переводе на мощность - 5.28 кВт в среднем. При условии, что нагрузка непостоянного действия, я проблем в их использовании не вижу. Если честно, больше сомнений вызывает шнур с узо, там такие токи могут и не пройти, посмотрите паспорт изделия. Также предлагаю Вам розетку попроще, вполне достаточно IP54 будет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Нагружать розетку по самые помидоры, да ещё и при монтаже неопытным человеком - экстрим. Поэтому предлагаю АВ+УЗО или диф, гораздо надёжнее.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55208 ![]() |
Если честно, больше сомнений вызывает шнур с узо, там такие токи могут и не пройти, посмотрите паспорт изделия. Также предлагаю Вам розетку попроще, вполне достаточно IP54 будет [/quote] на шнуре написано, что он для замены как раз на водонагревателях, 230В 16/0.03А вот такие цифры указаны. А розетку - да, это я уже поняла, что замахнулась) Нагружать розетку по самые помидоры, да ещё и при монтаже неопытным человеком - экстрим. Поэтому предлагаю АВ+УЗО или диф, гораздо надёжнее. я согласна с неопытностью, поэтому сюда и пришла))) дифавтомат лучше или все-таки связка первая? Или может не морочить голову и из основного щитка из большого дома протянуть отдельную линию именно на хозпостройки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
. Так вот вопросы: 1. Что будет более целесообразным и технически правильным - включение нагревателя сразу в сеть через автомат или возможность отключать его из розетки? 2. Возможно ли проведение через распаячную коробку провода дальше в следующее помещение или необходимо от исходника вести для каждого помещения отдельную магистраль? 3. Достаточно ли для нагревателя/стиральной машинки сечения 2,5? Вы не задали самого главного вопроса - а можно ли размещать машинку в данном конкретном месте (место указать). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Предложил бы вам нарисовать простенькую схемку, с указанием всего что вы хотите и планируете подключить, с указанием расстояний и применяемого оборудования( кабеля, розеток, шнуров, автоматиков). И написать разрешенную вам мощность согласно договора, установленные автоматики, до и после счетчика. Тогда вам проще было бы получить здесь советы и рекомендации. Ваш водонагреватель проточный на 3,5 кВт=3500/220=15,9А и шнур на 16А. В обрез без запаса, он больше подходит для замены накопительных водонагревателей до 2,5-3кВт.
Муж говорит что будет более правильным включить нагреватель сразу в сеть через автомат, типа пришел, кнопку нажал и используй. а я думаю, что нужен шнур, который с УЗО и голову не морочить. Можно поставить и ДИФ автомат и розетку, надежнее, а дороже на стоимость ДИФа. Только ДИФ в начале линии(или где удобнее накрайняк), глядишь и кабель(участок) защитите и себя, плюс удобство пользования. А если постоянно в розетку тыкать, она разболтается и будет нагреваться. ... и розетка для переменного пользования машинкой стиральной и обычным проточным водонагревателем. именно проточный, не накопительный. Я купила для проточного нагревателя шнур с УЗО с целью включать его в эту розетку на момент использования. Соответственно машинка и нагреватель одновременно использоваться не планируются. Розетку поставить двойную и не "тыркать" вилки, отключать и включать автоматиком на момент использования, на машинке сетевая кнопка точно есть, и на водонагревателе должна быть, вот ими дополнительно и пользоваться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
дифавтомат лучше или все-таки связка первая? Или может не морочить голову и из основного щитка из большого дома протянуть отдельную линию именно на хозпостройки? В данном случае нет осообой разницы. Диф проще поставить. Отдельная линия - самый надёжный вариант. Я люблю надёжность, но обычно приходится морочить голову как сделать проще (меньше работы руками) и дешевле ![]() на машинке сетевая кнопка точно есть Чёта у нас сильно разный опыт. А где у стиралок сетевые кнопки? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Кнопка включающая стиралку выделена красным. Где то из дежурного режима, где то непосредственно замыкает сетевые провода. Способы разные, но кнопка есть. А на постоянку отключать, я предлагаю автоматом целиком розетку(лучше сдвоенную).
Вариант самой кнопки на следующей картинке ![]() С разными модификациями сетевых кнопок, можете ознакомиться по ссылке |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Способы разные, но кнопка есть. Вы говорите, что "точно есть". Вот у моей на морде если нет, где её ещё поискать? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А где у стиралок сетевые кнопки? Да там же, где и современных телевизоров... ![]() Только выход в режим "Standby".... хотя и не все лишены кнопки "Off" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Вот у моей на морде если нет, где её ещё поискать? Вроде и фото стиралки приложил, и фото кнопки и ссылки где море кнопок для стиралок. Даже не знаю как вам помочь. На смартфоне поищите, она у вас наверное с него отключается и включается,а так постоянно горит в "дежурке". Надо у ТС уточнить, есть у неё кнопка отключения стиралки, может мы с вами зря её у нас ищем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Даже не знаю как вам помочь. Мне пока не нужна помощь ![]() Надо у ТС уточнить, есть у неё кнопка отключения стиралки На смартфоне поищите, она у вас наверное с него отключается и включается,а так постоянно горит в "дежурке". Я сторонник минимализма, IoT не привлекает. Но от силовой кнопки, которая бы разрывала оба провода, не отказался бы. Как выше заметил savelij®, я думал сейчас у стиралок как у телеков, нет полного отключения. Но у большинства видимо она есть. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |