сообщение 22.12.2018, 21:57
Сообщение #21





Гости






Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 18:21) *
Нормальный режим, вторичная обмотка замкнута на приборы и аппаратуру.
...

Может быть Вам вот эта "выжимка" поможет?
"Трансформаторы тока (ТТ) предназначены для преобразования тока первичной сети во вторичный, имеющий стандартный уровень 1 или 5 А, используемый в качестве сигнала в системах измерения, учета и релейной защиты.
Первичная обмотка включается в контролируемую сеть последовательно, поэтому она должна иметь малое сопротивление, чтобы падение напряжения на ней практически отсутствовало. Вторичная обмотка замыкается на измерительные или другие приборы с малым сопротивлением, поэтому режим работы ТТ считается близким к режиму короткого замыкания.
В обиходе ТТ не характеризуют только величиной I1 или I2, их принято характеризовать коэффициентом трансформации:
kтт – имеет стандартные значения, например 100/5, 200/5, 300/5, 600/5 и т. д.
Класс точности ТТ говорит о допустимой погрешности по току в процентах при номинальной вторичной нагрузке. Стандартный ряд классов точности: 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 10.
После цифровых значений класса точности можно встретить литеры: Р и S.
Р - это русская буква, обозначающая, что данный ТТ или обмотка ТТ используется в устройствах релейной защиты. Как правило, это трансформаторы с классом точности 5Р и 10Р. Буква S указывает, что ТТ имеет расширенный диапазон измерений по первичному току от 1% до 120%, тогда как трансформаторы не промаркированные S, работают с заданной погрешностью в диапазоне нагрузок 5%-120%.
ТТ с классом точности 0,2S и 0,5S используют в схемах коммерческого учета, если маркировка класса точности включает только цифровые значения, такие приборы используют для измерений."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 22.12.2018, 22:08
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(mic61 @ 22.12.2018, 21:01) *
Не понял, какой такой "один магнитопровод... другой магнитопровод"? Вы трансформатор тока (ТТ) "живьем" видели? Если нет, то рассказываю: магнитопровод там один. Чаще всего это тор из электротехнической стали. Диаметр тора зависит от класса напряжения (неявно) и от необходимой мощности ТТ. Первичная обмотка - это, чаще всего, провод или шина аппарата высокого напряжения, проходящий через отверстие тора ("один виток первички"). Вторичная обмотка (одна, или несколько) намотана изолированным проводом необходимого сечения на тот же тор. Т.к. первичная обмотка ТТ включена в рассечку провода высокого напряжения, то напряжение на первичной обмотке ТТ:
Uперв = Iперв * Zш, где
Uперв - напряжение на первичной обмотке ТТ, В;
Iперв - ток, протекающий по первичной обмотке ТТ, А;
Zш - полное сопротивление шины (первичной обмотки ТТ), Ом.
Шина (первичная обмотка) имеет сопротивление тысячные доли ома, ток Iперв в нормальном режиме - десятки или сотни А (ток нагрузки). Соответственно напряжение на первичной обмотки ТТ - доли вольта. Эти доли вольта трансформируются во вторичную обмотку ТТ, где повышаются до единиц вольта, согласно Кт (коэффициент трансформации) ТТ. В аварийном режиме возрастает ток Iперв (до единиц или десятков кА), соответственно возрастает и вторичное напряжение до десятков или сотен вольт.
Вот так в первом приближении можно описать работу ТТ, если рассматривать его как повышающий трансформатор.


Никак.


А птичка (воробей, ворона и др.) точно знает, что это не так, и поэтому смело садится на провода и шины 10-35-110-220 кВ. И не только чтобы отдохнуть. Они там еще и лапы отогревают зимой. icon_biggrin.gif

Спасибо за ответ, на формулах стало более понятно, на птичках окончательно. Нет разницы потенциалов, в первичной обмотке возникают доли вольтов. Да, вы правы, я не часто сталкиваюсь с ТТ, которые вы описали. Сталкиваюсь с ТТ более высоких напряжений (35 кВ и выше), которые залиты трансформаторным маслом и имеют фарфоровый корпус. Если Вам представится случай их разобрать, то увидете (а может и видели), что там есть 2 бублика из первичной и вторичной обмотки. Первичная включается в рассечку провода, вторичная с выводами закреплена на металлическом основании. Сами обмотки дербанить не приходилось. Они тщательно в изоляционную бумагу завернуты, что и сбило с толку. Не было наглядности. Ошибочно принял конструкцию высоковольтного ТТ за однофазный трансформатор) Теперь все стало на свои места. Верхний бублик - просто многожильная шина без магнитопровода, на которой возникают доли вольта. Немного стыдно, но это мои проблемы)))))Всем большое спасибо за ответы, всем добра, а также поздравляю всех с Днем Энергетика и желаю здоровья, безаварийной работы, смелости искать ответы на любые вопросы, пусть даже если будет за них неудобно. Лучше стыдно знать, чем гордо заблуждаться)))))С Праздником, ура!!

Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2018, 21:57) *
Может быть Вам вот эта "выжимка" поможет?
"Трансформаторы тока (ТТ) предназначены для преобразования тока первичной сети во вторичный, имеющий стандартный уровень 1 или 5 А, используемый в качестве сигнала в системах измерения, учета и релейной защиты.
Первичная обмотка включается в контролируемую сеть последовательно, поэтому она должна иметь малое сопротивление, чтобы падение напряжения на ней практически отсутствовало. Вторичная обмотка замыкается на измерительные или другие приборы с малым сопротивлением, поэтому режим работы ТТ считается близким к режиму короткого замыкания.
В обиходе ТТ не характеризуют только величиной I1 или I2, их принято характеризовать коэффициентом трансформации:
kтт – имеет стандартные значения, например 100/5, 200/5, 300/5, 600/5 и т. д.
Класс точности ТТ говорит о допустимой погрешности по току в процентах при номинальной вторичной нагрузке. Стандартный ряд классов точности: 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 10.
После цифровых значений класса точности можно встретить литеры: Р и S.
Р - это русская буква, обозначающая, что данный ТТ или обмотка ТТ используется в устройствах релейной защиты. Как правило, это трансформаторы с классом точности 5Р и 10Р. Буква S указывает, что ТТ имеет расширенный диапазон измерений по первичному току от 1% до 120%, тогда как трансформаторы не промаркированные S, работают с заданной погрешностью в диапазоне нагрузок 5%-120%.
ТТ с классом точности 0,2S и 0,5S используют в схемах коммерческого учета, если маркировка класса точности включает только цифровые значения, такие приборы используют для измерений."

Спасибо за подсказку, предыдущий ответ прояснил ситуацию. Я заблуждался. С Днем энергетика Вас!!

Цитата(rosck @ 22.12.2018, 21:31) *
Ну так занимайтесь чем то нужным и полезным. Зачем в дебри то лезть. Изучите общие понятия. Этого вам будет достаточно. Для более тонкого понимания нужно начинать с самых азов.


А то, что ТТ подключен последовательно с нагрузкой вас это не смущает? И то, что на этой самой нагрузке прикладывается 99.99% сетевого напряжения и только оставшиеся 0 целых фиг его знает сколько десятых или тысячных вольта приходится на первичную обмотку ТТ. Если к первичной обмотки приложить все сетевое напряжение будет большой бабах.

Спасибо за ответ!!!Заблуждался, исправился. С Праздником Вас!!!

Думаю, мы не зря тут все прояснили. Уверен, данный вопрос будет интересен кому-нибудь еще)


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 22.12.2018, 23:26
Сообщение #23





Гости






Кстати, о птичках, которые не любят садиться провода среднего и высокого напряжения.
ТТ может работать, и как повышающий. Если во вторичную (измерительную) обмотку подать некий ток, на первичной получим ток, в К раз больший. У меня в учебном стенде по работе со счетчиками для создания тока 5А в токовой обмотке счетчика требуется нагрузка от 100W ЛН.
Для ТТ мощность=I*I*R, то есть чем больше сопротивление нагрузки, тем больше мощность. Короче, напряжение не определяющая величина. Трансформатор шиворот навыворот, где ток и напряжение поменялись местами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 23.12.2018, 15:34
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Посторонним @ 22.12.2018, 22:26) *
ТТ может работать, и как повышающий.

Он и есть повышающий по сути.
А тема хорошая, помогла расставить некоторые вещи по своим местам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 23.1.2019, 23:42
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Старая тема, но понятных ответов не так много нашёл. Всё правильно говорит автор, ТТ это повышающий трасформатор. Объясняется это очено просто - первичная обмотка один виток (кабель), а вторичная много витков (сам ТТ). Причина того что обчно напряжение будет очень маленьким, это потому что ТТ замкнуты накоротко (очень маленькое сопротивление реле). Открытый (не подключеный) ТТ выдаст очень большое напряжение.

Вот и всё.

Сообщение отредактировал Olegich71 - 23.1.2019, 23:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 24.1.2019, 9:34
Сообщение #26





Гости






Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 23:42) *
ТТ это повышающий трасформатор.

ТТ может повышать ТОК, как я писал выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.1.2019, 12:44
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 23:42) *
Открытый (не подключеный) ТТ выдаст очень большое напряжение.

Вот и всё.

Не все. Этого условия мало, для возникновения большого напряжения. При обычных условиях оно не такое большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 24.1.2019, 19:32
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



здесь есть результаты моих опытов с ТТ-10 кВ, и теоретические обсуждения процесса
http://rzia.ru/topic9852-napryazhenie-na-z...ykh-tsepei.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.1.2019, 21:29
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Посторонним @ 24.1.2019, 9:34) *
ТТ может повышать ТОК, как я писал выше.

Конечно может. И применяется повышающий ТТ, как известно, в сварочных аппаратах. Которые мастера-умельцы наматывают на кольцах ТТ, "выдранных" из старых выключателей С-35, а лучше из МКП-110.

Цитата(rosck @ 24.1.2019, 12:44) *
Не все. Этого условия мало, для возникновения большого напряжения. При обычных условиях оно не такое большое.

Чтобы напряжение на разомкнутой вторичной обмотке ТТ стало "неприлично" большим, необходимо, чтобы магнитопровод ТТ вошел в режим нвсыщения. Находится магнитопровод на линейном участке вольт-амперной характеристики (ВАХ), или уже на нелинейном (т.е. в области насыщения), зависит от величины тока намагничивания. А при разомкнутой вторичке весь первичный ток является током намагничивания.
...
Тут я пропущу (лениво рисовать) пару рисунков ВАХ, и формы напряжения на вторичной разомкнутой обмотке при величине тока намагничивания (т.е.тока нагрузки присоединения), соответствющем линейному и нелинейному участку ВАХ
...
Вобщем, пока ток нагрузки мал, напряжение растет небыстро, и прямо пропорционально крутизне линейного участка ВАХ. Форма напряжения - синусоида.
Как только ток нагрузки присоединения (равен току намагничивания ТТ, мы же договорились icon_biggrin.gif) достиг величины "точки перегиба" на ВАХ, то напряжение становится несинусоидальным, появляется выраженная вторая гармоника (чем больше ток, тем глубже насыщение, тем больше содержание второй "гармошки"). В форме напряжения появляются высокие "пички", величина напряжения в этих пичках может достигнуть величины нескольких кВ, и даже десятков кВ!
Это напряжение будет выше, чем больше Ктт, чем больше крутизна ВАХ (чем круче ВАХ, тем "качественней" ТТ т.е. тем точнее соблюдается коэффициент трансформации ТТ), чем больше мощность ТТ ("толще железо").
Т.е. чем ТТ мощнее, и больше Ктт, тем выше будет опасное напряжение на разомкнутой вторичке! Чем круче ВАХ, а следовательно выше класс точности и допустимая мощность обмотки, тем при меньшем токе нагрузки ТТ войдет в режим насыщения.
Поэтому ТТ на напряжения 0,4 кВ, 6...10 кВ могут годами стоять раскороченные, а с ТТ выше 35 кВ лучше не экспериментировать (на хороших, современных ТТ достаточно 20...30 % тока нагрузки, чтобы начали "шкварчать" а потом и выгорать раскороченные клеммники в шкафах ТТ).


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.1.2019, 4:14
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Сунцов Денис @ 24.1.2019, 20:32) *
здесь есть результаты моих опытов с ТТ-10 кВ, и теоретические обсуждения процесса
http://rzia.ru/topic9852-napryazhenie-na-z...ykh-tsepei.html

Почитал бегло диалог, пришел к выводу, что большинство специалистом не понимают природу появления высокого напряжения на раскороченной обмотке ТТ. Сам таким был. Но не так давно, в этой ветке, был жаркий спор по этому поводу который помог мне прояснить некоторые моменты.


Цитата(mic61 @ 24.1.2019, 22:29) *
Чтобы напряжение на разомкнутой вторичной обмотке ТТ стало "неприлично" большим, необходимо, чтобы магнитопровод ТТ вошел в режим нвсыщения.

Ну да. с высоковольтными ТТ не имел дела. Но тот который мучил, уходил в насыщение при 2% от номинального тока

Цитата(mic61 @ 24.1.2019, 22:29) *
Это напряжение будет выше, чем больше Ктт, чем больше крутизна ВАХ (чем круче ВАХ, тем "качественней" ТТ т.е. тем точнее соблюдается коэффициент трансформации ТТ), чем больше мощность ТТ ("толще железо").
Т.е. чем ТТ мощнее, и больше Ктт, тем выше будет опасное напряжение на разомкнутой вторичке! Чем круче ВАХ, а следовательно выше класс точности и допустимая мощность обмотки, тем при меньшем токе нагрузки ТТ войдет в режим насыщения.
Поэтому ТТ на напряжения 0,4 кВ, 6...10 кВ могут годами стоять раскороченные, а с ТТ выше 35 кВ лучше не экспериментировать (на хороших, современных ТТ достаточно 20...30 % тока нагрузки, чтобы начали "шкварчать" а потом и выгорать раскороченные клеммники в шкафах ТТ).

Да чем толще железо и больше Ктт тем выше будет напряжение на вторичной обмотке. Но в большей степени, играет напряжение сети, хотя я этому не придавал значения, так как считал, что первичная обмотка ТТ это шина с очень маленьким сопротивлением и весь процесс зависит только от проходящего тока. Но как выяснилось это совсем не так. Поэтому не возможно получить высокого напряжения, на выходе ТТ, на испытательном стенде, используя низковольтный нагрузочный трансформатор, хоть даже перегрузив ТТ в 100 раз. Я пробовал в 10 раз.

Сообщение отредактировал rosck - 25.1.2019, 10:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.1.2019, 21:24
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(rosck @ 25.1.2019, 3:14) *
...
Ну да. с высоковольтными ТТ не имел дела. Но тот который мучил, уходил в насыщение при 2% от номинального тока

Ну, собственно, ТТ рассчитанные на работу в сети 110 кВ (условно "высоковольтные") от ТТ используемых в сетях более низкого напряжения отличаются только уровнем изоляции между магнитопроводом и первичной обмоткой. Т.е. тор ТТ ТВТ-110 можно одеть на фазу кабеля 6 кВ, и этот ТТ отлично будет работать с записанным в его паспорте Ктт, и классом точности.
А вот наоборот, т.е. ТТ ТШЛ-10 надеть на шину 110 кВ не получится. Т.е. надеть-то наденем, но под напряжением произойдет пробой первичной обмотки на вторичную с выходом из строя ТТ (именно уровень изоляции не позволяет). Использовать ТШЛ-10 на кабелях сшитого полиэтилена 110 кВ тоже не получится. Там токоведущие жилы каждой фазы экранированы, ТШЛ-10 жить будет, а вот показывать ничего не будет.
А применение ТТ 0,66 кВ для КЛ 6 кВ даже обсуждалось где-то здесь на Форуме. Сошлись на том, что технически вполне возможно, хоть и не разрешено нормативными документами.

Цитата(rosck @ 25.1.2019, 3:14) *
.... Но в большей степени, играет напряжение сети, хотя я этому не придавал значения, так как считал, что первичная обмотка ТТ это шина с очень маленьким сопротивлением и весь процесс зависит только от проходящего тока. Но как выяснилось это совсем не так. Поэтому не возможно получить высокого напряжения, на выходе ТТ, на испытательном стенде, используя низковольтный нагрузочный трансформатор, хоть даже перегрузив ТТ в 100 раз. Я пробовал в 10 раз.

Да нет же! Напряжение (какой сети? Той, в которой работает ТТ?) по большому счету для любого трансформатора не важно! Важен материал магнитопровода (максимальная индукция - характеристика самого железа), и величина магнитного потока. А магнитный поток зависит от тока, протекающего по первичной обмотке трансформтора. А вот ток, тот, таки да, появляется только если к обмотке приложить напряжение. Так что напряжение вообще не трансформируется, трансформируется ток посредством магнитного потока. Вспомним формулу для ЭДС вторичной обмотки ("трансформированной ЭДС"):

e2 = 4.44*f*W2м, где
e2 - ЭДС вторичной обмотки
W2 - количество витков вторичной обмотки
f - частота сети
Фм - амплитудное значение магнитной индукции в магнитопроводе
И где в этой формуле напряжение? Магнитный поток, а следовательно и Ток намагничивание - это наше все icon_biggrin.gif !
Да, конечно, для обычного (силового трансформатора) ток намагничивания мы можем "регулировать" величиной поданного напряжения, и полным сопротивление первичной обмотки тр-ра.
Рассмотрим ТТ с разомкнутой вторичкой, как "обычный" тр-р в режиме холостого хода. Первичная обмотка "обычного" трансформатора расчитывается таким образом, чтобы рабочая точка на кривой намагничивания (B=f(H)) была близка к точке перегиба с линейной области на область насыщения. Это понятно, здесь в любом режиме (кроме аварийного повышения первичного напряжения) ток намагничивания не изменится - можно назвать эту точку рабочей точкой трансформатора. А вот в ТТ весь первичный ток является током намагничивания. И рабочая точка "гуляет" от окрестностей нуля индукции (малая нагрузка сети) то глубокого насыщения (короткие замыкания сети).
Вобщем, повторили еще раз в других терминах. Бывает, что помогает разобраться.
И еще. В принципе замерять высокое напряжение на разомкнутой вторичке обычными приборами (скажем, электромагнитной системы, и, тем более обычным цифровым "китайцем") довольно сложно невозможно. Там получаются короткие импульсы большой амплитуды. Лучше всего подключать осциллограф (через делитель, конечно.)
И контрольный вопрос: почему у силового трансформатора предпочтительный режим работы - холостой ход, а у ТТ - к.з.? Хотите поговорим об этом?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 25.1.2019, 23:31
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 20:24) *
И контрольный вопрос: почему у силового трансформатора предпочтительный режим работы - холостой ход, а у ТТ - к.з.? Хотите поговорим об этом?

Конечно. Только в основном послушать.
Напрашивается аналогия с источниками напряжения и тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.1.2019, 1:10
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 22:24) *
Ну, собственно, ТТ рассчитанные на работу в сети 110 кВ (условно "высоковольтные") от ТТ используемых в сетях более низкого напряжения отличаются только уровнем изоляции между магнитопроводом и первичной обмоткой. Т.е. тор ТТ ТВТ-110 можно одеть на фазу кабеля 6 кВ, и этот ТТ отлично будет работать с записанным в его паспорте Ктт, и классом точности.

Согласен отличие в том, что изоляция лучше и сердечник больше.

Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 22:24) *
Да нет же! Напряжение (какой сети? Той, в которой работает ТТ?) по большому счету для любого трансформатора не важно! Важен материал магнитопровода (максимальная индукция - характеристика самого железа), и величина магнитного потока. А магнитный поток зависит от тока, протекающего по первичной обмотке трансформтора. А вот ток, тот, таки да, появляется только если к обмотке приложить напряжение. Так что напряжение вообще не трансформируется, трансформируется ток посредством магнитного потока. Вспомним формулу для ЭДС вторичной обмотки ("трансформированной ЭДС"):

e2 = 4.44*f*W2м, где
e2 - ЭДС вторичной обмотки
W2 - количество витков вторичной обмотки
f - частота сети
Фм - амплитудное значение магнитной индукции в магнитопроводе
И где в этой формуле напряжение? Магнитный поток, а следовательно и Ток намагничивание - это наше все icon_biggrin.gif !

Мы на правильном пути. В обсуждении появилась формула определения ЭДС, хотя эта формула трансформаторной ЭДС и справедлива для синусоидального тока, а у нас несколько другой случай, тем не менее она поможет разобраться. Сам собирался ее применить, но ВЫ опередили. Теперь разберемся откуда возникает высокое напряжение на вторичной обмотке. Если мы возьмем реальный трансформатор тока, возьмем более мне известный низковольтный ТТ 0,66 кв. Ну скажем 200/5. По справочнику найдем максимальную магнитную индукцию для этого железа. Посчитаем размер окна сердечника и рассчитаем максимально возможный магнитный поток. Поставив все это в формулу вряд ли удастся получить результат превышающий пару десятков вольт. Более чем уверен результат будет где то на уровне 3 - 10 вольт. Тогда откуда может появится высокое напряжение на выходе. А оно может появится всего от двух условий. У меня был опыт именно с таким трансформатором. Его перекрыло при пуске двигателя. Считаю напряжение на выходе вторички было не один десяток кВ. Но в этой формуле есть величина, изменив которую, мы получим высокое напряжение и эта переменная будет зависеть от напряжения. Это не магнитный поток. Магнитный поток имеет свое предельное значение, это значение наступает при насыщении, для данного ТТ это всего 2% от номинального тока. И при дальнейшем увеличении тока он растет совсем незначительно. На увеличение напряжения влияет частота. Но об этом позже к сожалению ограничен временем.

Сообщение отредактировал rosck - 26.1.2019, 4:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.1.2019, 4:59
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Продолжим.
Величина магнитного потока ограничена насыщением железа и не может повлиять на рост напряжения. Кроме того при дальнейшем увеличении тока магнитный поток находится в максимальном значении большую часть времени за полупериод и в этом месте практически не изменяется. Этим объясняется несинусоидальная форма ЭДС при синусоидальном токе. Изменения происходят только тогда когда ток спадает и меняет свое направление переходя через нулевое значение . В этот момент происходит резкое изменение магнитного потока с максимального значения одного знака до максимального значения противоположного. Чем больше ток тем быстрее происходит это изменение. Чем выше скорость изменения магнитного потока, тем больше будет ЭДС наводимая в обмотках. Величина напряжения на вторичных обмотках будет определять толщина сердечника, его свойства, коэф-ент трансформации и скорость нарастания тока в первичной обмотке ТТ. Последняя величина будет влиять на изменение напряжения наиболее сильно. А вот скорость нарастания тока в первичной обмотки зависит от напряжения которое используется для питания электро приемника подключенного через ТТ.

Цитата(mic61 @ 25.1.2019, 21:24) *
И еще. В принципе замерять высокое напряжение на разомкнутой вторичке обычными приборами (скажем, электромагнитной системы, и, тем более обычным цифровым "китайцем") довольно сложно невозможно. Там получаются короткие импульсы большой амплитуды. Лучше всего подключать осциллограф (через делитель, конечно.)
И контрольный вопрос: почему у силового трансформатора предпочтительный режим работы - холостой ход, а у ТТ - к.з.? Хотите поговорим об этом?

Осциллограф как раз и помог разобраться. Если пытаться измерять среднее значение напряжения, после точки насыщения, оно изменяется не сильно, у меня оно даже падало с увеличением тока. Если грузить ТТ 066 кВ низковольтным нагрузочным трансом, то родного предела измерения осциллографа в 20 вольт на клетку вполне достаточно для измерения без делителя.

Потому, что потери в трансформаторе ТН растут в квадратичной зависимости от тока в обмотках.
На холостом ходу он почти не нагревается.
В режиме КЗ, токи в обоих обмотках, могут много кратно превышать расчетные. Это вызывает очень быстрый перегрев и повреждение.
Большие токи КЗ вызывают очень большие механические нагрузки на обмотки. Обмотку можно запросто повредить.
ТТ с замкнутой вторичной обмоткой работает практически в холостом режиме. Магнитный поток находится далеко от точки насыщения и только при достижении придельного значения ( обычно 10 крат) входит в насыщении.
При разомкнутой вторичке ТТ уходит в насыщение и может возникнуть напряжение достаточное для пробития изоляции вторичной обмотки. Хотя низковольтные и высоковольтные одинаковы по принципу работы и коэф- ент трансформации одинаков, но как сказали выше у них вероятность аварии намного выше. Чем больше напряжение, тем больше вероятность. Опасность заключается в том, что пробить может на первичную обмотку находящуюся под напряжением с развитием полноценного трехфазного КЗ. И если не спасет защита, то возможно полное выгорание щита или установки.

Сообщение отредактировал rosck - 26.1.2019, 4:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.1.2019, 9:17
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(rosck @ 25.1.2019, 4:14) *
Почитал бегло диалог, пришел к выводу, что большинство специалистом не понимают природу появления...

+100
причем слово "специалист" надо обязательно брать в кавычки icon_wink.gif
имхо: прямо какой-то шабаш невежд, ну и тролли свою долю вносят.. как же без них... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.1.2019, 21:15
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(rosck @ 26.1.2019, 0:10) *
Согласен отличие в том, что изоляция лучше и сердечник больше.


Мы на правильном пути.

Есть кое-какие возражения, но нет времени. Завтра сутра попробую...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.1.2019, 22:29
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 13:42) *
Интересен нормальный режим работы без перегрузов и прочего. Почему в повышающем типе трансформатора, к примеру 35 кВ, во вторичной обмотке наводятся небольшие вольты, чем это обусловлено?

Не читал все ответы, возможно Вам уже ответ был, но напишу и я.
Вы пишите что в повышающем трансформаторе 35кВ, а во вторичке небольшие вольты. Но Вы не написали какое напряжение на первичной обмотке трансформатора тока. 35 кВ это напряжение между какими точками? У трансформатора тока первичкой является один виток шины в корпусе. Так какое напряжение будет на первичке ТТ если измерить его между входом и выходом этого витка? Ответ. Ноль целых хрен десятых


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2019, 5:05
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Viktor2004 @ 26.1.2019, 23:29) *
Так какое напряжение будет на первичке ТТ если измерить его между входом и выходом этого витка? Ответ. Ноль целых хрен десятых

В том то и дело, что напряжение на первичной обмотке есть. Магнитный поток в сердечнике наводит ЭДС в обоих обмотках. И при замкнутой вторичке это напряжение на первичной обмотке очень маленькое. На первичной будет наводится напряжение такое же как на вторичке разделенное на коэффициент трансформации. Если на вторичке будут киловольты то на первичке будущем десятки, а то и сотни вольт. В этом то и все дело. Если мы берём нагрузочный трансформатор с выходным напряжением 5 вольт, даём кило амперы на первичную обмотку ТТ и ждём, что на вторичке появится высокое напряжение. А его там как небыло так и не будет. Сколько не увеличивай ток. Причина простая, ЭДС первичной обмотки становится соизмеримой с напряжением источником питания. Эта ЭДС просто немного притормаживает скорость нарастания тока в цепи и магнитного потока. Этого становится дастаточно, для ограничения роста напряжения на вторичной обмотке. То есть, если умножить напряжение источника, на коэффициент трансформации ТТ, то получим значение выше которого в принципе не может вырости напряжение на вторичке. Для ТТ 200/5 это значение будет 5 х 40 = 200 вольт. Но скорость нарастания тока начинает ограничивается при более низком показателе, раза в три четыре. Реально получить более 70 вольт трудно. Но все изменится если если увеличить напряжение источника. Чем выше, тем порог ограничения роста скорости тока будет происходить при более высоких значениях.

Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2019, 5:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.1.2019, 16:17
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(rosck @ 27.1.2019, 7:05) *
В том то и дело, что напряжение на первичной обмотке есть.

Просто мне кажется автор вопроса ошибся в напряжении первички ТТ. Он наверное считал что если ТТ стоит в цепи 35кВ, то это и есть напряжение первички ТТ, а это не так

Лет десять назад, когда мне было не лень, я расписал работу трансформатора тока вот здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16515


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.1.2019, 22:43
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Tad @ 25.1.2019, 23:31) *
...
Напрашивается аналогия с источниками напряжения и тока.

Да, так оно и есть. "Обычный" (силовой или напряжения) трансформатор - это реальный (в смысле неидеальный) источник напряжения. Отличается от тех источников напряжения (которые, наверное, многие изучали на ТОЭ) тем, что выходное (последовательное) сопротивление у него не равно нулю. А равно некоторой величине, которая в паспорте трансформатора называется напряжением короткого замыкания Uk%.
Ну, а трансформатор тока – это источник тока, естественно, не бесконечной мощности. Предел работы этого источника тока указан в паспорте обычно в ВА вторичной нагрузки, иногда в Ом-ах вторичной нагрузки, отнесенных к номинальному вторичному току ТТ.
Основное отличие ТНа (трансформатора напряжения, или силового трансформатора) от ТТ - в величине тока намагничивания в различных режимах.
Из теории известно, что ток намагничивания у ТНа во всех режимах его работы (х.х., нагрузка и КЗ) практически одинаков и по величине и по форме (наличие 3-й гармоники, амплитудное значение Iнам заходит в область насыщения хар-ки B = f(H) для получения синусоидальной формы магнитного потока
Ф = S*dB/dt, где

Ф – мгновенное значение магнитного потока,
S – площадь сечения магнитопровода,
dB/dt – скорость измения магнитной индукции по времени.

Режим короткого замыкания, в принципе, отличается от нагрузочного режима ТН только величиной тока, который да – нагревает, создает динамические усилия на обмотках. Можно увеличить сечение проводов обмоток или конструкцию обмоток, и то, что вчера было режимом КЗ сегодня стало рабочим режимом.
Ну нет, конечно. Это я шучу icon_biggrin.gif . Страшный зверь по имени Переходный Процесс при внезапном КЗ разнесет вдребезги пополам наши толстые провода и прочные обмотки. Да, силовые трансы работают в режиме КЗ (например в электрометаллургии), но там к режиму КЗ транс «подводят» постепенно, через зажигание дуги. Специалисты-электрометаллурги меня поправят.
В ТТ при режиме нагрузки ток намагничивания мал, а при увеличении вторичной нагрузки вплоть до размыкания вторичной обмотки, возрастает аж до величины первичного тока. Но остается даже в этом крайнем режиме синусоидальным (т.к. определяется не параметрами магнитной системы ТТ, а током нагрузки присоединения). При большом синусоидальном токе намагничивания магнитный поток будет иметь резко несинусоидальную форму («приплюснутая» сверху синусоида, при больших кратностях тока близка к прямоугольной). Следовательно ЭДС вторичной обмотки в месте перехода потока через ноль (там где скорость изменения будет наибольшей) будет иметь вид короткого остроконечного всплеска.
Продолжу завтра, с вашего позволения...



--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 5:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены