Компенсация реактивной мощности , Синхронный компенсатор или нет ?

Olegich71
сообщение 22.1.2019, 23:33
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(eugevict @ 22.1.2019, 18:02) *
И какую-же мощность он будет выдавать ?
А если недовозбудить ротор - он не будет выдавать реактивную мощность, так получается ?


Да, так получается. Будет потреблять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.1.2019, 0:05
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Olegich71 @ 22.1.2019, 23:33) *
Да, так получается. Будет потреблять.

А как же быть с этим :
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 23.1.2019, 0:24
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(eugevict @ 23.1.2019, 0:05) *
А как же быть с этим :


Да успокойтесь вы уже со своей справкой - всё прочитали, всё поняли, спасибо большое.
Понятно что есть ограничения, у каждой модели генератора они свои. Может для человека коэф. мощности 0.8 будет достаточно. А КПД упадёт буквально на 1-2% в современных моделях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.1.2019, 12:49
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 0:24) *
...всё прочитали, всё поняли...
Однако видно, что Вы не всё прочитали и не всё поняли! Давайте разберёмся вместе. Вот векторная диаграмма синхронного генератора, работающего на активно-индуктивную нагрузку при номинальном cosφ = 0,8 с активной мощностью Р и реактивной мощностью Q:
Прикрепленное изображение

А ниже показана векторная диаграмма для этого генератора, работающего на активно-индуктивную нагрузку при cosφ = 0,6:
Прикрепленное изображение

Посмотрите, что при этом произойдёт с активной мощностью Р и подумайте над своим голословным утверждением, что
Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 0:24) *
...КПД упадёт буквально на 1-2% в современных моделях...

Подробные комментарии к показанным выше векторным диаграммам находятся здесь в PDF-файле (нажать).

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.1.2019, 13:27


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 23.1.2019, 15:51
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2019, 12:49) *
Посмотрите, что при этом произойдёт с активной мощностью Р и подумайте над своим голословным утверждением


А при чем тут коэффициент мощности 0.6? Я говорил про 0.8. Мои заявления о КПД основаны на спецификациях производителей (откройте любой, например Mecc Alte), а не на сомнительном pdf файле без конкретных числовых значений.
Ну даже если посмотреть в ваш файл, всё что он говорит, это то, что придётся снизить активную мощность, чтобы выдать больше реактивной и при этом не перегреть ротор. В принципе, всё верно, только цифр конкретных не хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.1.2019, 17:45
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 15:51) *
...В принципе, всё верно, только цифр конкретных не хватает.
Уважаемый Olegich71! Каких Вам цифр не хватает? Векторная диаграмма построена в относительных единицах. Если Вы хотите, можете подставить конкретное значение, например, для активной мощности Р, и все остальные параметры будут соответствовать заданному Вами масштабу, поскольку углы между векторами при этом не изменятся! Значение cosφ = 0,8 соответствует углу φ = 36 градусов; cosφ = 0,6 соответствует углу φ = 53 градуса; cosφ = 0,5 соответствует углу φ = 60 градусов...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.1.2019, 10:54
Сообщение #27


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Обычно генераторы работают на активно-индуктивную нагрузку, а значит генерируют реактивную мощность и это их обычное применение. Другое дело, что обычно стандартная величина генерируемой реактивной мощности не очень велика (типичный косинус=0,8 ). Однако, как показал Ваня Иванов можно и больше, но с ограничением. Поэтому действительно не хватает конкретных цифр. А именно конкретной модели генератора с его номинальными и предельными параметрами. А для окончательного выбора не хватает такого документа, как технико-экономическое сравнение вариантов. Нужно всего-то определить какой мощности нужен генератор, если покрывать все им, и какой мощности, если на реактивку поставить НКУ. Потом сравнить что дешевле ( с учетом потерь в течении желаемого периода окупаемости). И вот тогда можно будет сказать, стоит делать отдельно НКУ или нет.
Для ТС. Вы ведь не просто так пальцем тыкнули и генератор выбрали, а потом по приезду сказали - ставить тут. Проект вам кто-то же делает. Вот в ТЗ пропишите, что выполнить технико-экономическое сравнение вариантов:1 использование НКУ для покрытия необходимой реактивной мощности; 2 использование только генератора.

Сообщение отредактировал Pantryk - 28.1.2019, 10:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 29.1.2019, 15:22
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Pantryk @ 28.1.2019, 10:54) *
Поэтому действительно не хватает конкретных цифр. А именно конкретной модели генератора с его номинальными и предельными параметрами. А для окончательного выбора не хватает такого документа, как технико-экономическое сравнение вариантов. Нужно всего-то определить какой мощности нужен генератор, если покрывать все им, и какой мощности, если на реактивку поставить НКУ. Потом сравнить что дешевле ( с учетом потерь в течении желаемого периода окупаемости).


В точку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лерик_*
сообщение 21.3.2019, 15:53
Сообщение #29





Гости






нужно просто регулятор напряжения генератора связать с коэффициентом мощности сети это не очень дорого должен быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vepr
сообщение 15.4.2019, 19:35
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 10165



Цитата(Assylbek @ 14.1.2019, 22:01) *
поэтому хотят установить новую паровую турбину 800кВт (нагрзука завода 1МВт-1200Мвт). установлены КБ (кол-во и мощность не знаю в подробностях, но суть в том, что они есть).
Вопрос: на турбине есть что-то вроде "режима работы" индуктивный и емкостной. Теперь руководство хочет убрать КУ и компенсировать турбинами. Что-то типа синхронного компенсатора получается. Я в этом не сильно силен, поэтому спросить хотел тут. Возможно ли это? Окей, поставить и выдавать реактив можно, но ведь тогда уменьшиться выработка ээ (и вообше, насколько реальна она) ?
Спасибо!

Режим синхронной машины с потреблением реактивной энергии - неустойчив. Поэтому его используют редко.
Так что любая синхронная машина работает с генерацией реактивной мощности, так что компенсировать реактивную мощность с помощью синхронного генератора можно, это нормальный режим работы.
Но тут все дело в деталях. Сколько реактивной мощности нужно компенсировать? При номинальной генерации активной мощности генератор может выдать лишь определенное количество реактивной мощности, зависит от полной мощности генератора, при недогрузке активной мощности может выдавать больше реактивной мощности. Если хотите больше, то нужно ставить генератор больше мощности, но это означает недоиспользование генератора по активной мощности, значит деньги на ветер.
Другой фактор - потери в синхронной машине на генерацию реактивной мощности заметно больше, чем в конденсаторных установках (КУ).
Кроме того, КУ установленные непосредственно у потребителей, снижают перетоки реактивной мощности, а значит снижают потери в элементах сети и элементы работают с меньшей нагрузкой. И кроме этого, КУ поддерживают напряжение в точках присоединения.
Но с другой стороны, энергосеть требует, чтобы cos f был не выше определенного значения.
Так что если cos f вашего завода высок, то при установке генератора часть КУ нужно будет отключить.
А вообще - сначало нужно обсудить этот вопрос с энергоснабжающей организацией - какие они поставят условия на подключение генерации.
И надавите на начальство, чтобы они не экономили копейки, в проекте на многие миллионы, и заказали, кроме разработки самой схемы подключения, и вопрос по реактивной мощности для всего предприятия.

Сообщение отредактировал vepr - 15.4.2019, 19:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.4.2019, 12:42
Сообщение #31





Гости






Цитата(vepr @ 15.4.2019, 19:35) *
Но тут все дело в деталях...

Старый преподаватель (бывший фронтовик) читает лекцию по электротехнике:
"Если к сети с cosф = 0,6 поключить конденсаторную батарею с некоторой ёмкостью, то cosф увеличится и станет = 0,8. Если подключить ещё одну батарею, то cosф = 1,0, а если добавить ещё такую же батарею, то cosф = 1,2..."
Реплика из зала: "Извините, но ведь cosф не может быть больше единицы!"
Препод: "Молодой человек, когда в войну немцы стояли под Москвой, то в стране было такое перенапряжение, что cosф до двух доходил!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atletika
сообщение 3.6.2019, 11:49
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



Доброго суток. А у меня ситуация такова: Крупный завод, много асинхронников, Есть ГТУ вырабатывает генератором мощность на уровне 10кВ, при этом выдает в сеть излишки мощности с коэф.мощности 0,99 (продажа ЭЭ).
У завода трансформаторные подстанции 10/0,4кВ. На низком напряжении 0,4кВ в подстанциях установлены КРМ.
КРМ уже с дохлыми банками, замена стоит немаленьких денег.
Начальство говорит что менять не будет и вообще КРМ надо отключать, так как компенсация реактивной мощности в сеть идет генератором, а через трансформаторы компенсируется для потребителей.
Я не понимаю как через трансы может проходить емкостная составляющая мощности генератора 10кВ для компенсации потребителей 0,4кВ.
Ведь реактивная мощность "паразитная" и очень плохо влияет на электрооборудование 0,4кв, ведет к потерям напряжения в сетях, увеличению тока снижая пропускную способность и увеличивая нагрев кабелей.
Считаю что в целях увеличения срока службы работы электроборудования на стороне 0,4кВ должны быть КРМ.
Прошу дать мнение: можно ли отказаться от КРМ на стороне 0,4кВ при собственной генерации ЭЭ при напряжении 10кВ.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.6.2019, 16:13
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(atletika @ 3.6.2019, 11:49) *
реактивная мощность "паразитная" и очень плохо влияет на электрооборудование 0,4кв, ведет к потерям напряжения в сетях, увеличению тока снижая пропускную способность и увеличивая нагрев кабелей.

Я бы не полностью доверял тем источникам информации (точнее аналитикам, что выдают такие выводы). Это типа "если в мае вода прогреется, то можно будет купаться" от синоптиков.

Реактивная мощность есть результат штатной работы электрооборудования.

Искусство энергетика есть баланс мощностей, при котором счета за электричество минимальны - и всё работает как надо.
Но за это надо платить. И Гудини не работал бесплатно.

Цитата
не понимаю как через трансы может проходить емкостная составляющая
Это не проблема. сначала просто поверьте: проходит, да.
Потом, по мере роста опыта и знаний, убедитесь. Потому что на крупном заводе нужны грамотные спецы. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 7.6.2019, 16:27


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.6.2019, 20:59
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(atletika @ 3.6.2019, 11:49) *
Прошу дать мнение: можно ли отказаться от КРМ на стороне 0,4кВ при собственной генерации ЭЭ при напряжении 10кВ.

Вполне можно, что и делали, только не генераторами а синхронными двигателями.
По остальному Roman D уже ответил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 13:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены