Транс газует,проба газа-не горит,без цвета,без запаха.Анализ газа-атмосферная смесь.
Анализ масла-превышение водорода в 50 раз.Не характерных звуков нет.Температура в норме. Подымали активную часть-всё идеально.Провели дегазацию,водород образовывается опять. Нагрузка 50-80 А.Периодичность образования воздушной смеси в реле-разная,то раз в полгода,то каждую неделю,а то и каждый день. Такая хрень наблюдается в течении 5 лет. Кто,что,может сказать по этому поводу??? |
|
|
|
|
15.1.2019, 17:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Кто,что,может сказать по этому поводу??? исходных данных - ноль и шишь повдоль... можно предположить негерметичность бака и подсос атмосферного воздуха... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
15.1.2019, 20:45
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Какие нужны исходные данные?Предоставлю.Транс ведёт себя непонятно,хотят списать,причины-загазовка.Активную часть наблюдал,всё супер.В Тольятти,фирма по ремонту трансов ссылается на опыт подобной серии на загозовку.Могу дать замеры лаборатории.Струйное реле РПН признаков не подаёт.Но не может транс на протяжении пяти лет не проявить причину.Как может сосать атмосферу при давлении масла в системе?Завтра спишу табличку,кто сталкивался с проблемой данного характера???Забор газа произвожу постоянно,не горюч,но наличие водорода в масле в 50 раз превышает норму,не пахнет,нет цветового сопровождения.
|
|
|
16.1.2019, 0:02
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Цитата - Н2 (водород) – дефекты электрического характера (частичные разряды невысоких энергий, искровые дуговые разряды, горячая точка). |
|
|
|
|
16.1.2019, 0:42
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...проба газа - не горит, без цвета, без запаха. Анализ газа - атмосферная смесь. Уважаемый Владимир! Я не зря процитировал Ваши слова. Вдумайтесь в их смысл: проба газа - не горит, но водород превышает норму в 50 раз. Значит проба газа отобрана некорректно. Водород в смеси с кислородом должен гореть и даже иногда взрываться! Однако следует иметь ввиду, что водород очень летуч и пока Вы ковыряетесь с отбором пробы он успевает куда-то улетучиться - другого объяснения я не вижу. Анализ масла - превышение водорода в 50 раз... Но факт повышенной концентрации водорода в масле говорит о существовании частичных разрядов в трансформаторе. Для этого нужна специальная диагностическая аппаратура, позволяющая определить уровень ЧР под рабочим напряжением, а без приборов Вы ничего не услышите. Хотелось бы знать результаты других испытаний и измерений: тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток трансформатора, сопротивление изоляции обмоток, коэффициент абсорбции, а также результаты испытаний масла на пробой, тангенс угла диэлектрических потерь масла при температуре 90 градусов и прочие. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_просто интересно_* |
16.1.2019, 6:18
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
16.1.2019, 11:46
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
ТС даже марку трансформатора не посчитал нужным озвучить. типа, сами догадывайтесь, а я тем временем поприкалываюсь Я тоже всё больше склоняюсь к мнению, что это человек очень далёкий от электрооборудования. Где-то что-то краем уха услышал и бегом сюда на форум... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
17.1.2019, 17:28
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Да автор темы куда более компетентен. чем большинство "экспертов". Какого возраста трансформатор? Если не очень старый, рекомендую обратиться к производителю. Там куда больше средств для анализа поведения. Подсос воздуха - абсолютная чушь с учетом наличия водорода. Из экспертов рекомендую перепрофилироваться в чайники. Гость, пожалуй, дал самый квалифицированный ответ.
|
|
|
17.1.2019, 18:48
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Я не зря процитировал Ваши слова. Вдумайтесь в их смысл: проба газа - не горит, но водород превышает норму в 50 раз. Ваня процитировали - таки да, а вот прочитать забыли... где у ТС про водород в газе? Кто,что,может сказать по этому поводу??? может поможет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_просто интересно_* |
18.1.2019, 13:17
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Да автор темы куда более компетентен. чем большинство "экспертов". Какого возраста трансформатор? Если не очень старый, рекомендую обратиться к производителю. Там куда больше средств для анализа поведения. Подсос воздуха - абсолютная чушь с учетом наличия водорода. Из экспертов рекомендую перепрофилироваться в чайники. Гость, пожалуй, дал самый квалифицированный ответ. Не, ну красава, чо. Прям +100500 за твой ответ. Развёл нормально всех, жги ещё. |
|
|
|
|
18.1.2019, 15:02
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Анализ газа - атмосферная смесь... Кто делал эти анализы? Протоколы анализа и всех остальных испытаний и измерений в студию! А то меня здесь некоторые за идиота держат..Анализ масла - превышение водорода в 50 раз... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
6.2.2019, 14:11
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
И гробовая тишина...