Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.1.2019 Пользователь №: 55138 ![]() |
Ну короче, с соседом электриком вскрыли сегодня розетку. 1.Розетка или была бракована, или при установке левый контакт загнули вниз(см.фото, метка 1). Там всё и прогорело, поэтому воняло. 2.Видимо, застройщик косякнул с проектом, потому они изначально проектировали её как обычную розетку,а не под плиту. Выдолбили там дыру, а потом поняли, что под плиту накладная должна быть и замазали цементом ужас короче. Как результат - контакты накладной розетки там плохо держатся. Заменили розетку на такую же говёную TDM РШ-ВШ, штепсель нормально встал. Но электрику вся эта конструкция не нравится. Говорит таки, вместо розетки и штепселя ставить надо клемник. Вот буду думать. Сама розетка при включенной духовке - греется, если сзади потрогать? Это нормально? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
На глаз не более 0,3 мм толщина латуни, на заявленный ток очень тонко.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Как результат - контакты накладной розетки там плохо держатся. Скорее всего вилку загоняли "с ноги". Вот и погнули контакт.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС не слушай своего электрика, он шаромыга. Ставь розетки, они гораздо лучше... на другом форуме уже ответил.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.1.2019 Пользователь №: 55138 ![]() |
ТС не слушай своего электрика, он шаромыга. Ставь розетки, они гораздо лучше... на другом форуме уже ответил. Склоняюсь, вот к этому решению: ... коробка и 2 модуля с автоматом на духовку. Буду искать квалифицированного электрика, чтобы сделал, ибо у самого руки сами понимаете откуда. ![]() Пока штепсель и провод от варки греются, ещё подозреваю - возможно провод не такой как надо. Ибо в комплекте не шёл, возможно установщик поставил какой-то не такой. И он не держит нагрузку. Сложно конечно, когда сам ни черта не понимаешь ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
У вас хватает комппетенции определить квалификацию вашего электрика? А он дело предлагает - поставить клеммник вместо розетки. Лишнее разъемное соединение на мощной нагрузке - лишние проблемы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата провод от варки греются Сильно ли греется провод? По идее он может и не быть абсолютно холодным, есть допустимая температура нагрева для каждого провода/кабеля.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Лишнее разъемное соединение на мощной нагрузке - лишние проблемы. Отсутствие разъемного соединения - тоже проблемы... тоже лишние... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |