От застройщика по квартире разведена электрика, и изначально была сделана розетка для плиты и вилка от неё же.
Подключили к вилке варочную панель и духовку ИКЕА. 2 провода к одной розетке.
Стал замечать, что из шкафа, где розетка бывает запах горелой проводки.
Обнаружил, что вилка к розетке недостаточно прилегает. Возможно, когда на полке шкафа много всего набито, это двигает вилку в розетке. РШ-ВШ TDM - походу некачестванная хрень.
Кроме того, в розетке в одной дырке слева - черно.
На саму плиту отдельная линия.
Фото никак не получается здесь вставить.

Сосед-электрик предлагает нафиг эту розетку и поставить вместо неё клемник. Я не уверен, думаю всё таки заменить вилку и розетку.

1.Почему может вонять? Контакт плохой у розетки?
2.Можно ли в таких случаях ставить клемник? Или лучше не надо?
3.Посоветуйте качественную розетку-вилку РШ-ВШ. А то глянул навскидку, они все примерно стоят, и видимо все такие же низкокачественные.

Прикрепленное изображение



Сообщение отредактировал shasteedez - 8.1.2019, 21:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2019, 21:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
1.Почему может вонять? Контакт плохой у розетки?
2.Можно ли в таких случаях ставить клемник? Или лучше не надо?
3.Посоветуйте качественную розетку-вилку РШ-ВШ. А то глянул навскидку, они все примерно стоят, и видимо все такие же низкокачественные.

1. Где то плохой контакт... либо плохо протянут контакт в розетке или вилке, либо плохой контакт вилка/розетка... отсюда не видать...
2. Можно и клемник поставить, можно коробку с клемником КЛК-5
3. Возьмите Legrand, чуть лучше и дороже


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 8.1.2019, 21:39
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Слушайте электрика. Что Вам дало повод сомневаться в его советах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shasteedez
сообщение 8.1.2019, 21:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.1.2019
Пользователь №: 55138



Цитата(Tad @ 8.1.2019, 21:39) *
Слушайте электрика. Что Вам дало повод сомневаться в его советах?


Ну я не спец, изначально же розетка стоит. Зачем-то её ставили. Вот и хочу у знающих людей узнать как лучше всё таки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.1.2019, 21:51
Сообщение #5





Гости






Цитата(shasteedez @ 8.1.2019, 21:41) *
... изначально же розетка стоит. ...

Изначально у нас у всех стоит ...! А вот со временем ... Все изделия и материалы имеют свой срок службы, у всех он разный, но идёт процесс естественного старения даже при самом хорошем обслуживании. Чтобы было меньше мороки, попробуйте найти такую же розетку, новую - проблем с заменой будет меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 8.1.2019, 22:15
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ну не люблю я в данном случае розетки, предпочитаю неразьемное соединение. Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 8.1.2019, 22:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2019, 20:51) *
Чтобы было меньше мороки, попробуйте найти такую же розетку, новую - проблем с заменой будет меньше.

Современные копии устаревших изделий очень часто - говно. Лучше поставить современный разъём
Прикрепленное изображение


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.1.2019, 0:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(shasteedez @ 8.1.2019, 21:41) *
Зачем-то её ставили.

можете поставить что угодно , и розетку и клеммники и бокс с автоматом
даже спаять можете


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 0:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3258
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 9.1.2019, 0:17) *
можете поставить что угодно...
Это точно! Можно даже целый неразрывный кабель от квартирного щитка до самой плиты протянуть без всяких розеток и клеммников, было бы желание и финансовые возможности...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 9.1.2019, 15:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Инк, Нормальные вилка с розеткой!!!
Эти на трехфазку. У ТС - однофазные.
Но какие искать, думаю, понятно стало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shasteedez
сообщение 9.1.2019, 17:58
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.1.2019
Пользователь №: 55138



Цитата(с2н5он @ 9.1.2019, 0:17) *
можете поставить что угодно , и розетку и клеммники и бокс с автоматом
даже спаять можете


Я спрашиваю, что оптимально в данном случае. Посоветуйте как специалисты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 9.1.2019, 18:09
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Дораг'а-бог'ата - минибокс в цоколь кухни с автоматом.
Дёшег'а-сердита - подрозетник с крышкой и клеемник ТВ-3003
Как было и разъемно - новую розетку с вилкой, легранд там например...(но не русско-китайкое амно)

Всё это оптимально, погуглите, посмотрите как выглядят эти варианты и решите.

Вы сами, как специалист, подскажите, что лучше маринованные огурцы или маринованные помидоры? Ваш предыдущий вопрос звучит примерно так-же.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 9.1.2019, 18:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shasteedez
сообщение 11.1.2019, 12:32
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.1.2019
Пользователь №: 55138



Цитата(___VITOS___ @ 9.1.2019, 18:09) *
Дораг'а-бог'ата - минибокс в цоколь кухни с автоматом.
Дёшег'а-сердита - подрозетник с крышкой и клеемник ТВ-3003
Как было и разъемно - новую розетку с вилкой, легранд там например...(но не русско-китайкое амно)

Всё это оптимально, погуглите, посмотрите как выглядят эти варианты и решите.

Вы сами, как специалист, подскажите, что лучше маринованные огурцы или маринованные помидоры? Ваш предыдущий вопрос звучит примерно так-же.


Переформулирую. Духовка и плита - у каждой свой кабель.
Если я тупо розетку заменю на такую же новую, можно эту конструкцию так же оставить?
Или то, что 2 кабеля на одну розетку - это хреново? Тем более автомат один на всё это 32А, а я так понимаю, у духовки должен быть свой автомат 16А?

Короче, есть риски, если тупо розетку и штепсель на новые заменить? Или сейчас вся конструкция в корне не верна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.1.2019, 12:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(shasteedez @ 11.1.2019, 12:32) *
Переформулирую. Духовка и плита - у каждой свой кабель.
Если я тупо розетку заменю на такую же новую, можно эту конструкцию так же оставить?
Или то, что 2 кабеля на одну розетку - это хреново? Тем более автомат один на всё это 32А, а я так понимаю, у духовки должен быть свой автомат 16А?

Короче, есть риски, если тупо розетку и штепсель на новые заменить? Или сейчас вся конструкция в корне не верна?


..., да раскрути ты свою розетку, воткни плиту и посмотри какой контакт там греется (он обычно черный). Отключи рубильник, разбери контактное соединение, зачисть контакт надфилем или напильником, зачисть подходящий провод, собери все обратно, если требуется, то чуть-чуть подогни\разведи штыри в вилке для лучшего контакта в розетке и включи все обратно и наблюдай дальше. Если все сделал правильно, то ничего греться не должно.

В вилке плиты тоже все контакты проверь\подкрути, т.к. от нагрева они тоже могли покрыться окалиной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.1.2019, 13:08
Сообщение #15





Гости






Цитата(Dimka1 @ 11.1.2019, 12:55) *
...., да раскрути ты свою розетку, ...

(удалено) Да и раскручивать ничего не надо, надо розетку менять. Поздно "Боржоми" пить, когда почки отвалились!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 11.1.2019, 13:10
Сообщение #16





Гости






Цитата(shasteedez @ 8.1.2019, 21:33) *
...Сосед-электрик предлагает нафиг эту розетку и поставить вместо неё клемник. Я не уверен, думаю всё таки заменить вилку и розетку...

Вилка-розетка самый лучший вариант. Имхо, надо помыть плиту или духовку - отключил вилку и моешь спокойно, отключенный электроприбор с видимым от сети разрывом... Надо снять в ремонт - тоже без усилий.. Захотел отвезти плиту на дачу - нет проблем, захотел вернуть обратно - легко...
п.с. мне возразят - с клемником вроде тоже не сложно.. отвечу: кому, как... может и не сложно, но все же напряжнее, чем выдернуть вилку, особенно если учесть, как у нас прячут прятать клеммники куда нибудь под шкаф..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shasteedez
сообщение 11.1.2019, 13:40
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.1.2019
Пользователь №: 55138



Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Конечно, розетку и вилку мы поменяем на днях. Но меня теперь беспокоит, насколько правильно вообще подключение: 2 провода и вероятно они разные на одну розетку. Варка и духовка - независимые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 11.1.2019, 15:14
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



shasteedez почитайте, тут написан мой любимый вариант решения вопроса в Вашей ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.1.2019, 15:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(shasteedez @ 11.1.2019, 11:32) *
Или то, что 2 кабеля на одну розетку - это хреново? Тем более автомат один на всё это 32А, а я так понимаю, у духовки должен быть свой автомат 16А?

Короче, есть риски, если тупо розетку и штепсель на новые заменить? Или сейчас вся конструкция в корне не верна?

Если у вас на розетку подходит кабель не менее 6 мм кв. меди, то всё ОК, автомат должен защищать только этот кабель, а не нагрузки. Если можете качественно подключить 2 кабеля в одну вилку - ОК, учитывая, что вилка будет воткнута почти напостоянку. Но при отсутствии опыта это сомнительно. Потребители обычно защищаются встроенным предохранителем, а не автоматом в щите.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 11.1.2019, 16:02
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Инк @ 11.1.2019, 15:46) *
Если у вас на розетку подходит кабель не менее 6 мм кв. меди, то всё ОК, автомат должен защищать только этот кабель, а не нагрузки. Если можете качественно подключить 2 кабеля в одну вилку - ОК, учитывая, что вилка будет воткнута почти напостоянку. Но при отсутствии опыта это сомнительно. Потребители обычно защищаются встроенным предохранителем, а не автоматом в щите.

Если сечение на кабель от духовки до розетки меньше 6 кв.мм. (или какой там от щитка ТС проложен) его нужно защищать отдельно
Вернуться в начало страницы