Потеря напряжения на вводном кабеле с ТП

diman3589
сообщение 3.1.2019, 18:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.1.2019
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 55118



Доброго времени суток!

Вот такая ситуация.
При замере напряжения на трансформаторной подстанции, на каждой фазе 226-228 вольт. Питание подается с ТП по алюминиевому бронекабелю с сечением каждой жилы 35 мм2 до рентгенлаборатории, длина кабеля ~55м, подземка.

При вводе в рентгенлабораторию, замер без нагрузки фаза А = 180 вольт, фаза B = 226 вольт, фаза С = 228 вольт.
При включении нагрузки, фаза А = 230 вольт, фаза B = 160 вольт, фаза С = 228 вольт.
Ампераж при нагрузке, фаза А = 3,9 А, фаза В = 19,4 А, фаза С = 5,6 А.

Вопрос, почему проседает фаза В и увеличивается фаза А ?

Сообщение отредактировал diman3589 - 3.1.2019, 18:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.1.2019, 21:00
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Протяните контакты, в первую очередь ноль.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 3.1.2019, 21:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



diman3589, Где результаты замеров петель фаза-ноль?? без них - разговор ни о чём...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.1.2019, 19:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Питание подается с ТП по алюминиевому бронекабелю
Терзают смутные сомнения, что кабель то трехжильный...
Цитата
При вводе в рентгенлабораторию, замер без нагрузки фаза А = 180 вольт
Колитесь, куда дели 46 В?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 9.1.2019, 11:01
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



я бы порекомендовал бы купить самый дешёвый провод на длину от ТП до ввода, отключить все жилы с обеих сторон и измерить сопротивление каждой жилы на нуль и между собой. мне почему-то кажется, что на 1 из жил, где напруга проседает, по дороге к объекту уменьшилось сечение и возросло сопротивление. надо бы эту мысль или подтвердить, или опровергнуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.1.2019, 12:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для этого не нужно покупать - просто закоротить и мерять


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diman3589
сообщение 9.1.2019, 19:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.1.2019
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 55118



Спасибо всем за ответы)
На неделе протянем нули и фазу на проводе на выходе из тп
Отпишусь по результатам

Сообщение отредактировал diman3589 - 9.1.2019, 19:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.1.2019, 23:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
мне почему-то кажется, что на 1 из жил, где напруга проседает, по дороге к объекту уменьшилось сечение и возросло сопротивление
Я бы согласился, если бы это происходило под нагрузкой. Но на холостом ходу просадка на 46 В - это тупо обрыв жилы, и напряжение проходит через какую -нибудь гарь/грязь, или имеется некачественное соединение.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.1.2019, 14:16
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 9.1.2019, 12:26) *
для этого не нужно покупать - просто закоротить и мерять

хорошая мысль. как вариант. но для этого надо в 1 месте накоротко соединить все 4 конца и измерять на другом месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения