сильный нагрев автомата , грееется |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сильный нагрев автомата , грееется |
9.1.2019, 0:40
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
SOS требуется консультация.Я начинающий электрик.Столкнулся с проблемой в электрощите.Крупный магазин два щита один с счетчиком и розеточной группой второй световой.вот во втором идет сильный нагрев вводного автомата и подходящих проводов.Схема такова:три провода сечением 25 мм отходят от трех кроссов (РБЛ 360) и входят в автомат на 80А напряжение 56-58 АМ потом сделал кроссы на входе опять 25мм на выходе 10мм и стоят три контактора по 40А каждый потом разводка по группам автоматы на 10А.Жду помощи
|
|
|
|
9.1.2019, 0:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
SOS требуется консультация.Я начинающий электрик.... Боря, самое главное - без паники! Спокойно разберитесь в ситуации и чётко доложите: какой материал этих проводов? Алюминий или медь? Медь сечением 25 мм2 должна без особых проблем и сильного нагрева держать ток нагрузки до 100 А! Значит у Вас там алюмишка, да к тому же, скорее всего, сечением 16 мм2 - к гадалке не ходи! Вот поэтому они и греются.Вторая причина: нагрев автомата происходит по причине его предельной нагрузки из-за нагрева нагревателей тепловых расцепителей - это естественный нагрев, предусмотренный конструкцией автомата. Если тепловая защита при этом не срабатывает, значит ток нагрузки ещё не достиг уставки срабатывания тепловой защиты, которая для автомата 80 А составляет 1,13 х 80 = 90 А (из прогретого состояния) и 1,45 х 80 = 116 А (из холодного состояния). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.1.2019, 1:21 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
9.1.2019, 1:11
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
Нет там медь ВВГ5*25 лично брал и ставил и до этого был мягкий провод и там везде медь
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.1.2019, 1:12
Сообщение
#4
|
Гости |
... Значит у Вас там алюмишка, да к тому же, скорее всего, сечением 16 мм2 - к гадалке не ходи! Вот поэтому и греется. Ах Ваня, Ваня! А что из-за слабо протянутых контактов на автомате не может быть нагрева? Я бы посоветовал ТС в первую очередь проверить качество затяжки контактов на вводе в автомат. |
|
|
|
9.1.2019, 1:24
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А что из-за слабо протянутых контактов на автомате не может быть нагрева?... Об этом даже "чайник" смог бы догадаться! А мы ведь разговариваем как профессионалы... (см. вторую причину в моём предыдущем посте).-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.1.2019, 1:58
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
9.1.2019, 2:16
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А ТС до профессионала ещё далековато... Здесь Вы не правы! ТС допущен к самостоятельной работе в действующих электроустановках, следовательно, он имеет соответствующую квалификацию, сдал экзамен как минимум на III группу по электробезопасности, имеет удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках... Значит он - профессионал, только практического опыта у него пока что маловато. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.1.2019, 4:41
Сообщение
#8
|
Гости |
Здесь Вы не правы! ТС допущен к самостоятельной работе в действующих электроустановках, следовательно, он имеет соответствующую квалификацию, сдал экзамен как минимум на III группу по электробезопасности, имеет удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках... Значит он - профессионал, ... Ах Ваня, Ваня! Цитата Об этом даже "чайник" смог бы догадаться! Чьи это слова? А сейчас ТС стал у Вас профессионалом? То, что человек допущен к самостоятельной работе, не является признаком профессионализма! |
|
|
9.1.2019, 4:45
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
По затяжке норм все обтянуто. Также комутаторы тоже горячие и провод греется.Изначально система была рассчитана на 400 светильников потом добавили еще 96 и поменяли лишь автомат с 50А до63А А затем до 80А
|
|
|
9.1.2019, 5:21
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Это на первой фотке изоляция проводов почернела? Или кажется.
А жилы опрессованы наконечниками НШВИ что ли? Фотка не увеличивается, не видно.... А на вводе на первой фотке точно автоматический выключатель? Не видно ни фига. А то может выключатель нагрузки стоит... Клещи токоизмерительные есть? Измеряем токи. Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.1.2019, 5:23 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.1.2019, 5:52
Сообщение
#11
|
Гости |
А жилы опрессованы наконечниками НШВИ что ли? Фотка не увеличивается, не видно.... Клещи токоизмерительные есть? Измеряем токи. Цитата Это на первой фотке изоляция проводов почернела? Или кажется. Да, я тоже вижу, что изоляция почернела. Только ведь ТС пишет Цитата ... второй световой.вот во втором идет сильный нагрев вводного автомата и подходящих проводов. Если бы написал отходящих - было бы яснее. Цитата А на вводе на первой фотке точно автоматический выключатель? Не видно ни фига. А то может выключатель нагрузки стоит... Да, скорее всего ВН и стоит. Иначе бы тепловуха в автомате срабатывала. |
|
|
9.1.2019, 8:09
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
Народ простите за задержку.На вводе да автоматический выключатель стоит трёх полный 80А на фото старый Провод подходящий я выкинули поставил 3 жилы с ВНГ5*25.Приходящие согревающие тоже убрал рядом с выходным автоматом поставил три кросса и подходящие от автомата провода тоже 25 А на коммутаторы 10 отходит просто фото не успел сделать.
Ток замерялся 56-58 А и на входе и на выходе и до счетчика и после |
|
|
9.1.2019, 10:08
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
9.1.2019, 10:35
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
Дима там все чисто и наконечники отсутствуют
|
|
|
9.1.2019, 10:58
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
это если ток до 60 А. на этом автомате- у меня сомнения насчёт его качества. есть возможность его прогрузить?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.1.2019, 14:05
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
9.1.2019, 15:04
Сообщение
#17
|
Гости |
Ну вот, модераторы удалили сообщение. Напишем по другому. Очередное нехорошее китайское изделие.
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
9.1.2019, 15:06
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
9.1.2019, 15:07
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Если он греется, то почему тепловая отсечка у него не срабатывает? На этот вопрос уже был дан ответ в самом начале темы - тепловой расцепитель греется всегда, чем выше нагрузка, тем больше нагрев! И только когда нагрузка превысит уставку срабатывания теплового расцепителя, тогда он сработает. Поэтому я и заподозрил, что наш ТС по неопытности просто запаниковал. Да, вполне возможно, что нагрузка уже почти предельная для автомата на 80 А и надо принимать какие-то меры, но нельзя увеличивать номинал автомата до бесконечности! Они и так уже дважды увеличивали номинал этого автомата, не меняя сечения проводов. Так и до реального пожара недалеко... (тьфу-тьфу-тьфу)Я всё больше склоняюсь к мысли, что сечение проводов не 25 мм2, а скорее всего 16 мм2 - по неопытности на глазок довольно сложно определить сечение провода, если нет чем точно измерить диаметр жил. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.1.2019, 15:16 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
9.1.2019, 15:24
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
У нас с лёшей возникли сомнения, что на вводе автомат стоит. Если он греется, то почему тепловая отсечка у него не срабатывает? Сам в шоке только там стоит обычный трёх полюсной автомат на 80а всё обжато хорошо. Ваня там стоит самый обычный автомат и кабель я брал силовой на 25мм сечением а стоял мягкий ПВС и стоит сейчас ГОСТ Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы |
|
|