![]() Моргает свет в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Моргает свет в квартире |
![]()
Сообщение
#81
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2019 Пользователь №: 55123 ![]() |
Спасибо, что нашли время ответить.
К слову, попу от дивана отрывали, только проблема остается, поэтому и попросил совета от электриков. Насчет недотянутых клемм писал, что приходили электрики и делали протяжку соединений и в квартире и в общем щите. Мерцание света начинается и заканчивается одновременно во всех квартирах, как будто включают какой-то электроприбор. Все соседи жалуются на проблему, поэтому ни на кого не думаю, что это они что-то включают. Если кто-то включает мощный электроприбор на другом этаже, удивительно, что на соседних этажах ничего (мерцания) не происходит. Спасибо, что откликнулись. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Покажите как он у Вас мерцает (видео на ютуб выложите, а сюда ссылку)
Электрики видели мерцание? Если не помогает УК, пишите коллективную жалобу в роспотребнадзор. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2019, 13:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
гость2010, от форума то вы что хотите? чтоб вам посочувствовали? чтоб дали универсальный совет? или просто пообщаться зашли? Сообщение отредактировал Ixtim - 6.1.2019, 15:49 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если кто-то включает мощный электроприбор на другом этаже, удивительно, что на соседних этажах ничего (мерцания) не происходит. Как по фазам квартиры подключены? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#85
|
Гости ![]() |
... Цитата примерно год, как в наших 4-х квартирах, на одной лестничной клетке (этаже) периодически мерцает свет. При этом в квартирах этажами выше и ниже, ничего подобного не наблюдается. Мерцает свет одновременно во всей квартире, включая соседей по этажу, на лестничной площадке этого нет. Общим местом для этажа является подключение "ноля" от стояка, здесь и надо искать причину. Свет на лестничной площадке питается от самостоятельного стояка, поэтому свет не мерцает. Цитата Вызывали электриков. Смотрели щит в квартире, общий на лестничной клетке, подтягивали клеммы, а проблема остается. Неизвестна квалификация этих электриков, неизвестно какие они подтягивали клеммы, а судя по-всему дефект в этажном щитке. Попробуйте обратиться к другим электрикам, а так этим дефктом должна заниматься управляющая компания.Цитата Интересно то, что когда потребителей задействовано больше, чем пара лампочек и телевизор, например электрический духовой шкаф (у нас электроплиты), то мерцаний нет. Это ещё раз подтверждает мои предположения - увеличилась нагрузка, увеличился ток, произошло "подваривание" плохого контакта, т.е. он временно улучшился, вот и пропало мерцание. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2019 Пользователь №: 55123 ![]() |
Спасибо всем.
Зашел не лишь бы пообщаться, а чтобы подсказали, может кто сталкивался с подобным. Ибо все наши соседи, включая меня, не электрики и про схемы подключения этажей по фазам плохо понимаем. А служба, отвечающая на наши заявки по проблемам с электричеством, говорит, что все проверили, сделали, но через пару недель мерцания света происходят вновь. Зато из форума стало понятно, что влияние других этажей на мерцание света можно исключить, что, вероятно, что-то включают соседи по этажу, но при этом не сознаются. Что скорее всего плохой контакт нулевого провода, но его почему-то никак не подтянут приходящие по заявке специалисты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Электрикам бы еще и в общедомовое ВРУ заглянуть.
Была у меня такая проблема с контактами, но не на этаже, а в ВРУ. То есть моргала одна фаза по всему дому. Косвенно можно это определить, пообщавшись с соседями через два этажа в любую сторону, а не только с соседями сверху и снизу. Если у соседей через два этажа тоже моргает, то проблема 100 процентов в ВРУ. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2019 Пользователь №: 55123 ![]() |
Спасибо за подсказку, сделаем опрос.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Сочувствующему.. От подгорающего нуля в межэтажном щите так напряжение не мерцает.Оно или садится или повышается.имхо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ему же. Слабо верится в приваривание плохого контакта при увеличении нагрузки. Скорее всего произойдет его отгорание. Ну, рано или поздно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#91
|
Гости ![]() |
Годные электрики приходят с пирометрами, дорогие - с тепловизорами. Когда и то, и другое было слишком дорого, я пользовался дедовским методом: стеариновой свечкой. tпл 53—65 °C покажут перегретый контакт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Пирометр/тепловизор штука такая...
В вышеупомянутом мною случае тепловой контроль проводился регулярно, проблем не выявлялось. А вот в часы пик, которые оказывались ближе к 23.00 картина менялась. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#93
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#94
|
Гости ![]() |
Сочувствующему.. От подгорающего нуля в межэтажном щите так напряжение не мерцает.Оно или садится или повышается.имхо Стоп-стоп-стоп! Где это я сказал о "подгорающем" ноле? Вот мои слова: Цитата Общим местом для этажа является подключение "ноля" от стояка, здесь и надо искать причину
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#95
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Постороннему
Спальный район, дом с электроплитами, вру на 140 кв. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=481725 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#97
|
Гости ![]() |
... Больше похоже на работу тиристорного регулятора с цифровым управлением. Подобные вещи часто используют любители самогоноварения для точного поддержания температуры. ... Цитата Квартиры этажом выше и ниже сидят на других фазах, поэтому и не страдают. Вы имеете представление как распределяется нагрузка от стояка питания? Похоже нет ... Так вот, нагрузка по фазам на квартиры распределяется на каждом этаже. Т.е. на этаже у ТС четыре квартиры и идёт следующее распределение: 1 квартира - фаза A; 2 квартира - фаза B; 3 квартира - фаза C; 4 квартира - фаза A. И ещё, при распределении по фазам учитывается сколько комнатные квартиры находятся на этаже, чтобы трёхкомнатные квартиры не сидели на одной фазе стояка, поскольку нагрузка в трёхкомнатной будет больше, чем в однокомнатной. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Сочувчтвующий, так уже много где не делают. Делают так:
1й этаж - одна фаза, 2й этаж - 2я фаза, 3й этаж - 3я фаза, 4й - 1я фаза и так далее. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#99
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Я выше спросил у аффтара про фазы как раз потому, что подозреваю подключение, которое S-cream описал.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 17:03 |
|
![]() |