Моргает свет в квартире

гость2010
сообщение 6.1.2019, 12:38
Сообщение #81


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.1.2019
Пользователь №: 55123



Спасибо, что нашли время ответить.
К слову, попу от дивана отрывали, только проблема остается, поэтому и попросил совета от электриков.
Насчет недотянутых клемм писал, что приходили электрики и делали протяжку соединений и в квартире и в общем щите.
Мерцание света начинается и заканчивается одновременно во всех квартирах, как будто включают какой-то электроприбор. Все соседи жалуются на проблему, поэтому ни на кого не думаю, что это они что-то включают.
Если кто-то включает мощный электроприбор на другом этаже, удивительно, что на соседних этажах ничего (мерцания) не происходит.
Спасибо, что откликнулись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2019, 12:58
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Покажите как он у Вас мерцает (видео на ютуб выложите, а сюда ссылку)
Электрики видели мерцание? Если не помогает УК, пишите коллективную жалобу в роспотребнадзор.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2019, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.1.2019, 15:43
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245




гость2010, от форума то вы что хотите? чтоб вам посочувствовали? чтоб дали универсальный совет? или просто пообщаться зашли?

Сообщение отредактировал Ixtim - 6.1.2019, 15:49


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 6.1.2019, 17:01
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(гость2010 @ 6.1.2019, 11:38) *
Если кто-то включает мощный электроприбор на другом этаже, удивительно, что на соседних этажах ничего (мерцания) не происходит.

Как по фазам квартиры подключены?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.1.2019, 18:16
Сообщение #85





Гости






Цитата(гость2010 @ 4.1.2019, 22:14) *
...

Цитата
примерно год, как в наших 4-х квартирах, на одной лестничной клетке (этаже) периодически мерцает свет. При этом в квартирах этажами выше и ниже, ничего подобного не наблюдается. Мерцает свет одновременно во всей квартире, включая соседей по этажу, на лестничной площадке этого нет.

Общим местом для этажа является подключение "ноля" от стояка, здесь и надо искать причину. Свет на лестничной площадке питается от самостоятельного стояка, поэтому свет не мерцает.
Цитата
Вызывали электриков. Смотрели щит в квартире, общий на лестничной клетке, подтягивали клеммы, а проблема остается.
Неизвестна квалификация этих электриков, неизвестно какие они подтягивали клеммы, а судя по-всему дефект в этажном щитке. Попробуйте обратиться к другим электрикам, а так этим дефктом должна заниматься управляющая компания.
Цитата
Интересно то, что когда потребителей задействовано больше, чем пара лампочек и телевизор, например электрический духовой шкаф (у нас электроплиты), то мерцаний нет.

Это ещё раз подтверждает мои предположения - увеличилась нагрузка, увеличился ток, произошло "подваривание" плохого контакта, т.е. он временно улучшился, вот и пропало мерцание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость2010
сообщение 6.1.2019, 20:20
Сообщение #86


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.1.2019
Пользователь №: 55123



Спасибо всем.
Зашел не лишь бы пообщаться, а чтобы подсказали, может кто сталкивался с подобным. Ибо все наши соседи, включая меня, не электрики и про схемы подключения этажей по фазам плохо понимаем. А служба, отвечающая на наши заявки по проблемам с электричеством, говорит, что все проверили, сделали, но через пару недель мерцания света происходят вновь.
Зато из форума стало понятно, что влияние других этажей на мерцание света можно исключить, что, вероятно, что-то включают соседи по этажу, но при этом не сознаются. Что скорее всего плохой контакт нулевого провода, но его почему-то никак не подтянут приходящие по заявке специалисты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.1.2019, 22:16
Сообщение #87


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Электрикам бы еще и в общедомовое ВРУ заглянуть.
Была у меня такая проблема с контактами, но не на этаже, а в ВРУ. То есть моргала одна фаза по всему дому.
Косвенно можно это определить, пообщавшись с соседями через два этажа в любую сторону, а не только с соседями сверху и снизу.


Если у соседей через два этажа тоже моргает, то проблема 100 процентов в ВРУ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость2010
сообщение 7.1.2019, 6:15
Сообщение #88


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.1.2019
Пользователь №: 55123



Спасибо за подсказку, сделаем опрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 7.1.2019, 18:10
Сообщение #89


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Сочувствующему.. От подгорающего нуля в межэтажном щите так напряжение не мерцает.Оно или садится или повышается.имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 7.1.2019, 18:45
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ему же. Слабо верится в приваривание плохого контакта при увеличении нагрузки. Скорее всего произойдет его отгорание. Ну, рано или поздно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 7.1.2019, 22:12
Сообщение #91





Гости






Годные электрики приходят с пирометрами, дорогие - с тепловизорами. Когда и то, и другое было слишком дорого, я пользовался дедовским методом: стеариновой свечкой. tпл 53—65 °C покажут перегретый контакт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.1.2019, 22:52
Сообщение #92


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Пирометр/тепловизор штука такая...
В вышеупомянутом мною случае тепловой контроль проводился регулярно, проблем не выявлялось. А вот в часы пик, которые оказывались ближе к 23.00 картина менялась.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 7.1.2019, 23:20
Сообщение #93





Гости






Цитата(S-cream @ 7.1.2019, 22:52) *
А вот в часы пик, которые оказывались ближе к 23.00 картина менялась.

Позвольте поинтересоваться характером нагрузки. Крупный город, спальный район?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.1.2019, 0:05
Сообщение #94





Гости






Цитата(элкъ @ 7.1.2019, 18:10) *
Сочувствующему.. От подгорающего нуля в межэтажном щите так напряжение не мерцает.Оно или садится или повышается.имхо

Стоп-стоп-стоп! Где это я сказал о "подгорающем" ноле? Вот мои слова:
Цитата
Общим местом для этажа является подключение "ноля" от стояка, здесь и надо искать причину
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.1.2019, 0:07
Сообщение #95





Гости






Цитата(uvk2 @ 7.1.2019, 18:45) *
Ему же. Слабо верится в приваривание плохого контакта при увеличении нагрузки. Скорее всего произойдет его отгорание. ...

Если бы не встречался с таким явлением на практике, промолчал бы я "в тряпочку"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.1.2019, 12:47
Сообщение #96


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Постороннему
Спальный район, дом с электроплитами, вру на 140 кв.

http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=481725


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.1.2019, 15:09
Сообщение #97





Гости






Цитата(Eugenio59 @ 5.1.2019, 17:35) *
...
Больше похоже на работу тиристорного регулятора с цифровым управлением.
Подобные вещи часто используют любители самогоноварения для точного поддержания температуры.
...

Цитата
Квартиры этажом выше и ниже сидят на других фазах, поэтому и не страдают.

Вы имеете представление как распределяется нагрузка от стояка питания? Похоже нет ... Так вот, нагрузка по фазам на квартиры распределяется на каждом этаже. Т.е. на этаже у ТС четыре квартиры и идёт следующее распределение: 1 квартира - фаза A; 2 квартира - фаза B; 3 квартира - фаза C; 4 квартира - фаза A. И ещё, при распределении по фазам учитывается сколько комнатные квартиры находятся на этаже, чтобы трёхкомнатные квартиры не сидели на одной фазе стояка, поскольку нагрузка в трёхкомнатной будет больше, чем в однокомнатной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.1.2019, 16:04
Сообщение #98


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Сочувчтвующий, так уже много где не делают. Делают так:
1й этаж - одна фаза, 2й этаж - 2я фаза, 3й этаж - 3я фаза, 4й - 1я фаза и так далее.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.1.2019, 16:38
Сообщение #99





Гости






Цитата(S-cream @ 8.1.2019, 16:04) *
Сочувчтвующий, так уже много где не делают. ...

Прошлый год видел порядка 10 проектов - Выполнено именно так, как я написал ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 8.1.2019, 17:51
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Я выше спросил у аффтара про фазы как раз потому, что подозреваю подключение, которое S-cream описал.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы