![]() Подключить УЗМ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключить УЗМ |
![]()
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 ![]() |
Здравствуйте. При замене провода в стояке, новый пришлось срастить в одном месте. Хочу поставить на всякий случай трехфазный узм на этот кабель именно в щитовую (в этажном щите места нет). Сработает ли узм по следующей схеме подключения? (в этажный щит возможности поставить нет). Конкретная марка узм значения не имеет, вопрос про принцип работы.
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Трехфазный УЗМ встраивается в пятипроводную (TN-S) систему, схема включения нарисована на корпусе,
а я вижу только четыре провода. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 ![]() |
Заземление tn-c-s. просто рисовать не стал (как бы само собой)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Трехфазный УЗМ встраивается в пятипроводную (TN-S) систему... Что то Вы попутали. УЗМ трёхфазный не нуждается в пятом проводнике. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Остается только одно, если будут проблемы по одной фазе, отключатся все три.
Может лучше поставить три однофазных? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 ![]() |
Цитата Остается только одно, если будут проблемы по одной фазе, отключатся все три. Может лучше поставить три однофазных? Возможно. Ну а моя схема работоспособна? Насколько я понимаю, ставится он непосредственно в этажный шкаф. А у меня до шкафа еще "орехи" + щитовая. Сработает ли, скажем при обрыве нуля на орехе? Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 16:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
При обрыве нуля или фазы после УЗМ не сработает.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 ![]() |
Цитата При обрыве нуля или фазы после УЗМ не сработает. Судя по инструкциям к ним - обрыв нуля - далеко не последний приоритет его срабатывания, к тому же напряжение подскочит от оного. Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 16:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Никакие обрывы после УЗМ не влияют на его работу... При чём тут "приоритеты"?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
В данной условиях срабатывание не произойдет, ноль на потребителях начнет "плавать",
но УЗМ этого не увидит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 ![]() |
Цитата Никакие обрывы после УЗМ не влияют на его работу... При чём тут "приоритеты"? Приоритеты - действительно в кавычках. Но при обрыве нуля будут скачки напряжения в минус на трехфазном узм. Следовательно - основной принцип срабатывания.Цитата УЗМ этого не увидит. Больше склоняюсь к противоположному.Тогда вопрос в другом. УЗМ срабатывает при Проблемах: 1) ДО нагрузки 2) В нагрузке 3) КОМБИНИРОВАНО? Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 17:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Тогда вопрос в другом. УЗМ срабатывает при Проблемах: Основная функция УЗМ (классический вариант) - защита от перенапряжений со стороны источника питания.
1) ДО нагрузки 2) В нагрузке 3) КОМБИНИРОВАНО? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А речь действительно об УЗМ?
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 ![]() |
Цитата Проблемы до нагрузки все равно должны отразиться в нагрузке, или я не понял вопроса. Вопрос о схеме (стороне) срабатывания. У меня нет места в этажном шкафу поставить его на срабатывание со стороны источника (на котором у меня стоят орехи). Я хотел перенести в щитовую, тк думал, что он работает комбинировано.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 17:42 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. При замене провода в стояке, новый пришлось срастить в одном месте. Хочу поставить на всякий случай трехфазный узм на этот кабель именно в щитовую (в этажном щите места нет). ... На мой взгляд какая-то странная логика получается: соединили провода и на этом основании ставится УЗМ ... Может лучше расскажете какие провода, какого сечения и каким способом соединяли? И ещё, можете уточнить, что это за дом - многоквартирный, если да, то сколько квартир "сидит" на стояке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 ![]() |
Цитата На мой взгляд какая-то странная логика получается: соединили провода и на этом основании ставится УЗМ ... Может лучше расскажете какие провода, какого сечения и каким способом соединяли? И ещё, можете уточнить, что это за дом - многоквартирный, если да, то сколько квартир "сидит" на стояке? Проблема скорее в арендаторах и возможных последствиях при обрыве нуля. Это этаж торгового центра. По нагрузке и сечению 10 кв меди на 15квт - все с запасом. Кабель скручен на орехи. арендаторов 5 кабинетов.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 17:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Я в данной ситуации тоже поставил бы УМЗ в щитовой, но соединения кабеля лучше выполнить
понадежнее, например опрессовкой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 ![]() |
Цитата Я в данной ситуации тоже поставил бы УМЗ в щитовой Так если смысл и работает ли он со стороны нагрузки??)) По паспортам тест идет со стороны источника вроде, потом включает нагрузку, а логика дальнейшей работы умалчивается.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 6.1.2019, 18:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 8:42 |
|
![]() |